Salut,
j'ai actuellement, pour chauffer et raffraichir ma maison, une PAC technibel PHR8 + mc8, en fonctionnement depuis 2006. malgré quelques soucis qui n'ont pas vraiment été des pannes et finalement facilement arrangés (grace à ce forum) cette PAC fonctionne très bien.
MAIS, je suis en train d'agrandir ma maison de 42m2 et cette PAC va devenir insuffisante pour le volume.
pouvez vous me donner votre avis sur la puissance à prendre?
Gard, temperature de réfercence -5°c, altitude < 200m.
volume estimé à chauffer et raffraichir: 460m3 (154m2, des plafonds à 2,55m et des plafonds en rempants).
je souhaiterais donc remplacer ma PAC technibel air/eau par une PAC Atlantic air/eau.
on me propose l'alfea extensa 10 ou l'alfea excellia 11.
elles font entre 10,5Kw et 10,8Kw.
les COP sont differents, 3,9 pour l'extensa en monophasé
et 4,25 pour l'excellia.
la difference majeure mis à part les COP semble etre au niveau du compresseur:
- Scroll pour l'Extensa
- EVI pour l'Excellia
je voudrais donc avoir votre avis sur quelle PAC choisir?
merci pour votre aide, je doit faire mon choix rapidement afin de changer la PAC avant la saison froide et pouvoir mettre en vente ma PAC actuelle.
votre avis sur dimensionnement et PAC
-
- Assidu
- Messages : 37
- Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Pourquoi ne pas garder ta pac et rajouter des splits qui ne fonctionnerons qu'en cas de besoin car je suppose que certaines pièces ne sont pas ou peu chauffées.
Pourquoi ne pas garder ta pac et rajouter des splits qui ne fonctionnerons qu'en cas de besoin car je suppose que certaines pièces ne sont pas ou peu chauffées.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Assidu
- Messages : 37
- Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
bonjour,
j'ai une PAC air/eau sur plancher chauffant, je ne peux donc pas y mettre de split.
si tu me suggeres d'ajouter une petite PAC air/air en plus, cela ne me conviens pas tant au niveau esthetique sur la façade (1 PAC de plus...) qu'à l'interieur (trop voyant)... je prefere le confort du plancher chauffant. De plus cela necessiterai que je change d'abonnement EDF et que je passe à l'abonnement superieur.
ces nouvelles pièces ajoutées faisant parties de mon habitation, j'ai besoin de les chauffer, autant que les autres.
merci pour ton idée.
j'ai une PAC air/eau sur plancher chauffant, je ne peux donc pas y mettre de split.
si tu me suggeres d'ajouter une petite PAC air/air en plus, cela ne me conviens pas tant au niveau esthetique sur la façade (1 PAC de plus...) qu'à l'interieur (trop voyant)... je prefere le confort du plancher chauffant. De plus cela necessiterai que je change d'abonnement EDF et que je passe à l'abonnement superieur.
ces nouvelles pièces ajoutées faisant parties de mon habitation, j'ai besoin de les chauffer, autant que les autres.
merci pour ton idée.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Ta PAC actuelle
http://www.technibel.com/pdf/2010/doc_c ... F%2007.pdf
puissance calorique
+7° = 35°= 8.4 Cop 3.82
-7° = 35°= 4.71 Cop 2.15
Alfa excellia duo 11
http://www.enrdd.com/documents/document ... lantic.pdf
puissance calorique
+7° = 35= 10.80 Cop 4.25
-7° = 35= 10.38 Cop 2.44
Si je calcule avec l'outil pro dimplex je trouve une LA 17 TU tri pour UBat 1 ou LA16 mono
http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf
http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf
Ta PAC actuelle
http://www.technibel.com/pdf/2010/doc_c ... F%2007.pdf
puissance calorique
+7° = 35°= 8.4 Cop 3.82
-7° = 35°= 4.71 Cop 2.15
Alfa excellia duo 11
http://www.enrdd.com/documents/document ... lantic.pdf
puissance calorique
+7° = 35= 10.80 Cop 4.25
-7° = 35= 10.38 Cop 2.44
Si je calcule avec l'outil pro dimplex je trouve une LA 17 TU tri pour UBat 1 ou LA16 mono
http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf
http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Assidu
- Messages : 37
- Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am