DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations / températures
La saison de chauffe se termine, on aura pas eu de grands froids cette année, je n'ai pas pu donc tester ma PAC dans des conditions très sévères.
Voici la fonction puissance quotidienne consommée en fonction de la température moyenne du jour:
Pas un jour avec une moyenne inférieure à 0° cette année!
Il y a une bonne corrélation avec la température moyenne, seul l'ensoleillement ou le vent perturbent la réponse... On verra l'année prochaine si la consommation s'envole dans les températures négatives (ou pas?)...
Voici la fonction puissance quotidienne consommée en fonction de la température moyenne du jour:
Pas un jour avec une moyenne inférieure à 0° cette année!
Il y a une bonne corrélation avec la température moyenne, seul l'ensoleillement ou le vent perturbent la réponse... On verra l'année prochaine si la consommation s'envole dans les températures négatives (ou pas?)...
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de mai 2014
Consommations de mai 2014:
Pas de chauffage en mai, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Pas de chauffage en mai, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de juin 2014
Consommations de juin 2014:
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de juillet 2014
Consommations de juillet 2014:
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de août 2014
Consommations de août 2014:
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Salut Rémi,
Apparemment, avantage notable pour ton ballon thermodynamique par rapport à mon ballon PAC HT .
Tu consommes 2 fois moins que moi pour l'ECS l'été !!
Ma conso en simple veille de 2Kwh par jour me plombe... la tienne doit être bien moins forte.
A+
Apparemment, avantage notable pour ton ballon thermodynamique par rapport à mon ballon PAC HT .
Tu consommes 2 fois moins que moi pour l'ECS l'été !!
Ma conso en simple veille de 2Kwh par jour me plombe... la tienne doit être bien moins forte.
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Salut did44,
Oui, je me rattrape cet été, ma consommation en veille n'est que de 2.5 W/h!
Je coupe complètement ma PAC car sinon c'est 60 W/h pour rien.
Par contre, je ne sais pas si c'est utile, une fois par mois environ, je la relance. Je ne voudrais pas que des joints sèchent et entraînent une fuite.
Si des spécialistes sur ce forum ont un avis éclairé sur la question, je suis preneur...
Salut
Oui, je me rattrape cet été, ma consommation en veille n'est que de 2.5 W/h!
Je coupe complètement ma PAC car sinon c'est 60 W/h pour rien.
Par contre, je ne sais pas si c'est utile, une fois par mois environ, je la relance. Je ne voudrais pas que des joints sèchent et entraînent une fuite.
Si des spécialistes sur ce forum ont un avis éclairé sur la question, je suis preneur...
Salut
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de septembre 2014
Consommations de août 2014:
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
Premier entretien:
On va ouvrir l'unité extérieure (après avoir coupé l’électricité bien sur) Voila: Il y a de la saleté au fond et quelques petits points de rouille! Resserrage des cosses: Nettoyage de l'ensemble à l'eau savonneuse: nettoyage de l'environnement et remontage:
On va ouvrir l'unité extérieure (après avoir coupé l’électricité bien sur) Voila: Il y a de la saleté au fond et quelques petits points de rouille! Resserrage des cosses: Nettoyage de l'ensemble à l'eau savonneuse: nettoyage de l'environnement et remontage:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
Et pour l'unité intérieure:
Ouverture de l'unité pour vérifier d'éventuelles fuites: Ouverture du filtre à tamis: Il était très sale: Maintenant il est propre: Vidange du désemboueur: Il n'y en avait pas à l'origine, j'ai bien fait d'en ajouter 1 quand je vois la couleur de l'eau! Il y a aussi un petit aimant qui capture les particules métalliques: Ensuite on remonte la pression du circuit: On redémarre l'installation avec une consigne à 75° pour voir si tout fonctionne: Une petite pointe à plus de 6Kw/h pour atteindre la consigne:
Et c'est reparti pour une saison de chauffe
Ouverture de l'unité pour vérifier d'éventuelles fuites: Ouverture du filtre à tamis: Il était très sale: Maintenant il est propre: Vidange du désemboueur: Il n'y en avait pas à l'origine, j'ai bien fait d'en ajouter 1 quand je vois la couleur de l'eau! Il y a aussi un petit aimant qui capture les particules métalliques: Ensuite on remonte la pression du circuit: On redémarre l'installation avec une consigne à 75° pour voir si tout fonctionne: Une petite pointe à plus de 6Kw/h pour atteindre la consigne:
Et c'est reparti pour une saison de chauffe
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
Et je garde les valeurs de cette pointe à 75° pour les années suivantes pour surveiller une éventuelle baisse de performance...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
Consommations d'octobre 2014:
La saison de chauffe est commencée...
14.1 ° de température moyenne, 81 Kw soit 11 Euros.
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
La saison de chauffe est commencée...
14.1 ° de température moyenne, 81 Kw soit 11 Euros.
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de novembre 2014:
Consommations de novembre 2014:
10.3 ° de température moyenne(+1.8°/2013), 276 Kw soit 37 Euros.
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
10.3 ° de température moyenne(+1.8°/2013), 276 Kw soit 37 Euros.
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Re: DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - R
Bonne année 2015!
Consommations de décembre 2014:
7 ° de température moyenne(+0.4°/2013), 479 Kw soit 64 Euros.
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Consommations de décembre 2014:
7 ° de température moyenne(+0.4°/2013), 479 Kw soit 64 Euros.
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Re: DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - R
Consommations de janvier 2015:
6.1 ° de température moyenne(-1.3°/2014) c'est pour l'instant le mois le plus froid que ma PAC ait connu, 576 Kw soit 83 Euros.
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
6.1 ° de température moyenne(-1.3°/2014) c'est pour l'instant le mois le plus froid que ma PAC ait connu, 576 Kw soit 83 Euros.
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Rémi le dim. mars 01, 2015 4:19 pm, modifié 1 fois.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712