Ce qu'écrit CMickael n'est pas faux mais le problème reste le même si panne de la PAC.
Par contre, en ce qui me concerne, je sais diagnostiquer une panne de thermostat et/ou de resistance chauffante et aussi effectuer leurs remplacement le cas échéant. Je ne suis par contre pas frigoriste et en cas de panne de la PAC sur le circuit frigo je serais probablement dans la même situation qu'une poule trouvant un cure dent
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
.
De plus j'imagine qu'il est plus facile et/ou rapide de trouver des pièces détachées pour un cumulus que pour une PAC
si la pac est en panne il faut la réparer même si elle ne fait que le chauffage..
En cas d'urgence un ballon neuf se trouvera en 1 heure pour moins de 200 € dans un brico machin du coin. Et là aussi le remplacement provisoire ou définitif pourra se faire par Bibi himself en grosso modo 2 heures. Bon d'accord après il faudra attendre que ça chauffe
j'y ai déjà pensé au cas ou la cuve serait hs
je pense que je choisirait la solution provisoire, j'avais vu des petits ballons(50 ou 100 litres je sais plus) pour 100€ il me semble, il suffirait de raccorder entrée eau froide, sortie eau chaude, le câble d'alim éventuellement fermer les 2 vannes de l'échangeur, mettre le ballon sous tension 24H/24H
Maintenant pour ce qui est des économies je vais y réfléchir sérieusement car je trouve effectivement que 30% de la conso totale annuelle uniquement pour la production ECS est très important. Une solution avec couplage solaire me tenterait bien.
En 2010 j’étais 100% sur résistance(pac sous garantie ne faisant pas l'ecs de serie) cela représentait 40% de la conso EDF
depuis 2012 c'est la pac qui fait l'ecs et j'ai aussi sur-isoler le ballon
en janvier 2014 j'ai mis systeme permettant de différentier la conso chauffage de la conso ecs
la pac à consommé 15% de la conso edf pour ecs + 6% de résistance intégré au cumulus(cycle anti légionelle et appoint) ce qui fait 21 au lieu de 40%
edit: la conso global ayant évolué voici les conso en valeur:
2010 de 01/01 à 31/09: résistance cumulus : 2338kwh
2014 de 01/01 à 31/09: pac(ecs): 530kwh + résistance cumulus 246kwh = 776 donc conso divisé par 3(l'ecs n'est chauffé qu'a 45°C sauf 1 lundi sur 2 jusqu’à 60/65°C)
le cop moyen mesuré sur ecs est de 3,5(sans tenir compte de la résistance cumulus) en chauffant l'eau jusqu’à ce que le retour pac soit à 45°C