Bonjour,
J'avoue que c'est désespérant cette histoire de dégivrage...c'est dommage car passé 6° ext, pas de problème!
Actuellement, j'ai P48: 6.7° (T°ext) et je n'ai plus de décompte de dégivrage dans P47....
A l'instant, je viens de constater que P47 se remet à décompter et P48: 5,8°.
A priori, la sonde de T° qui est située à l'arriere de la PAC, est influencée par sa proximité avec la batterie (pendant le fonctionnement...)
A l'arret de fonctionnement, P47 a retrouver une valeur de T° ext normal : 6,7°
(Je tiens à préciser que le microconnect est installer à coté de mon PC, ce qui me permet de suivre...en direct le fonctionnement de la PAC.)
Notre conseiller CIAT (N.BdeCIAT) c'est aimablement proposé de m'apporter quelques pistes, entre autre il souhaitais connaitre les valeurs de P44 (0,6°)=>T° fréon batterie extérieur et P48 qui est la T° extérieur (3.6°)....ainsi que la version du soft.
Je vois que Stanou a le meme problème de dégivrage mais avec une version de soft différent.
Nous sommes tout deux en "eau pure"=>P01: 0
Je m'interrogeais si cette consigne n'avait pas une influence quelconque sur le programmation du dégivrage?
@+ pour vos idées
HD72