Hello et bienvenue sur le forum
Si je puis me permettre, je pense que tu t'es lancé là-dedans sans trop te renseigner… et que tu viens de faire une grosse boulette !
Le Microconnect n'est pas QUE le boitier qui est dans ton salon mais il fonctionne avec la carte de régulation qui est dans la PAC.
C'est elle qui a le programme, le boitier n'est qu'une interface de commande (un clavier en quelque sorte).
Et, bien entendu, la liaison 2 fils qui les unis n'a rien d'une simple commande "ON/OFF" de la PAC mais repose sur un protocole spécifique.
Hors, le thermostat que tu souhaites y brancher n'offre qu'un "contact sec", une commande ON/OFF si tu préfère.
Non seulement tu risque de cramer (si ce n'est déjà fait) la carte de régulation de la PAC mais, surtout, tu n'auras pu aucun contrôle sur les Paramètres de ta PAC.
J'ai survolé le site web du fabricant et si il y a bien des systèmes compatibles Ciat, il semblerait qu'ils ne se branchent pas ainsi. Si j'ai bien lu, le thermostat t'a été livré avec "un adaptateur chaudière".
Je pense que c'est cet adaptateur qu'il faut relier à la PAC, certainement sur le bornier J2, en lieu et place du strap qui relie les broches 4 & 5.
Ainsi, ton thermostat connecté pourra mettre ta PAC en délestage (lui interdire de fonctionner même si sa loi d'eau l'impose).
De son côté, le Microconnect assurera toujours les mêmes fonctions.
Enfin… je suppose.
N'as-tu pas eu de la doc pour le montage ?