Bonjour
Je possède une pac Altherma 6Kw depuis 2008 et mon échangeur vient de percer ,je m'étonne que cet échangeur ne tienne pas plus longtemps!!
Echangeur sur altherma bt
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 10:55 pm
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Echangeur sur altherma bt
Salut
Je suppose que tu parles de la échangeur eau/fluide de l'unité intérieure ?
Fait une analyse d'eau déjà pour savoir si elle n'est pas en cause.
Je suppose que tu parles de la échangeur eau/fluide de l'unité intérieure ?
Fait une analyse d'eau déjà pour savoir si elle n'est pas en cause.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 10:55 pm
Re: Echangeur sur altherma bt
bonjour
Il s'agit bien de l'échangeur a plaques eau/gaz .L'eau du circuit chauffage est traitée et analysée régulièrement .
Il s'agit bien de l'échangeur a plaques eau/gaz .L'eau du circuit chauffage est traitée et analysée régulièrement .
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Echangeur sur altherma bt
Salut
Tu as les résultats de l'analyse ?
Tu as les résultats de l'analyse ?
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 10:55 pm
Re: Echangeur sur altherma bt
PH 7.38 TH 7 TA 0 TAC 20 Fer total 0.20 AL 0.02 CL 7 COND 367