radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 10, 2021 3:37 pm
radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
Bonjour,
Dans une série de devis par des chauffagiste (avec diverse machine :Mitsu, Daikin, Atlantic...) tout le monde prétend que leur marque favorite est la seule qui est adapté à mon cas (qui n'est pas si compliqué que ca)
Grande maison sur deux étage, 160m2
12 radiateurs en fonte, chauffage au fioul avec chaudière dite "basse" température (qui peut chauffer l'eau jusqu'à 80° quand même si besoin)
température dehors pouvant atteindre -11°
on me propose la Zubadan 14K silent. Disant qu'elle est la seul à fonctionné à -15° dehors
Et d'un autre coté on me propose un Atlantic me disant que c'est la seul qui chauffe l'eau à plus de 70° et que la zubadan ne va pas au dela de 60° et que mes radiateurs en fonte ne fonctionneront pas par grand frois.
Est ce vrai?
J'ai plutôt tendant à mettre ma chaudière à Fuel autour de 60, même par grand froid et ca marchait très bien mais apparemment ca n'a rien à voir.
Je lis que les radiateur fonte sont effectivement haute température. Mais fonctionnent ils mal à 60°
Merci de me dire ce que vous en pensez?
Vincent
Dans une série de devis par des chauffagiste (avec diverse machine :Mitsu, Daikin, Atlantic...) tout le monde prétend que leur marque favorite est la seule qui est adapté à mon cas (qui n'est pas si compliqué que ca)
Grande maison sur deux étage, 160m2
12 radiateurs en fonte, chauffage au fioul avec chaudière dite "basse" température (qui peut chauffer l'eau jusqu'à 80° quand même si besoin)
température dehors pouvant atteindre -11°
on me propose la Zubadan 14K silent. Disant qu'elle est la seul à fonctionné à -15° dehors
Et d'un autre coté on me propose un Atlantic me disant que c'est la seul qui chauffe l'eau à plus de 70° et que la zubadan ne va pas au dela de 60° et que mes radiateurs en fonte ne fonctionneront pas par grand frois.
Est ce vrai?
J'ai plutôt tendant à mettre ma chaudière à Fuel autour de 60, même par grand froid et ca marchait très bien mais apparemment ca n'a rien à voir.
Je lis que les radiateur fonte sont effectivement haute température. Mais fonctionnent ils mal à 60°
Merci de me dire ce que vous en pensez?
Vincent
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
Salut
Il te faut savoir a quelle température maxi ta chaudière fonctionnait car 60° ça passe 65°c pas avec toutes les PAC.
Ensuite il te faut regarder la température maxi de ces PAC en fonction de la température extérieure la plus basse chez toi -11°c.
Il te faut savoir a quelle température maxi ta chaudière fonctionnait car 60° ça passe 65°c pas avec toutes les PAC.
Ensuite il te faut regarder la température maxi de ces PAC en fonction de la température extérieure la plus basse chez toi -11°c.
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 10, 2021 3:37 pm
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
t
Modifié en dernier par devinv le mer. mars 24, 2021 9:06 am, modifié 1 fois.
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 10, 2021 3:37 pm
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
Mon ancienne chaudière à fioul chauffe l'eau entre 60 et 70°.Il te faut savoir a quelle température maxi ta chaudière fonctionnait car 60° ça passe 65°c pas avec toutes les PAC.
Je suis surtout intéressé de savoir si la Zubadan Silent 14 qui est sensé chauffé l'eau à 60° va suffire pour mes radiateur en fonte ou si je vais sentir une grosse différenceEnsuite il te faut regarder la température maxi de ces PAC en fonction de la température extérieure la plus basse chez toi -11°c.
Vincent
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
Elle va chauffe a 60°c alors que tu as besoin actuellement de 60 à 70°c...
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 10, 2021 3:37 pm
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
Ok, ca j'avais compris.
Mais ma question initiale est de savoir si ca pose un problème de limiter la température?
Mais radiateurs sont en fonte, classique apparemment, ma chaudière à fuel (qui peut monter à 80°) les gérait bien.
Vais je avoir des problèmes si je ne peux pas dépasser 60° ?
Quelqu'un à une Zubadan et des radiateurs en fonte... et des problèmes?
Vincent
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
Si tu ne montes pas à la même température qu'avant tu ne pourras pas monter à la même température ambiante.
Soit tu augmentes la température de départ
Soit tu baisses ta température ambiante
Soit tu ajoutes des radiateurs
Soit tu isolés
Soit tu gardes ta chaudière en relève
Soit tu augmentes la température de départ
Soit tu baisses ta température ambiante
Soit tu ajoutes des radiateurs
Soit tu isolés
Soit tu gardes ta chaudière en relève
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
daikin haute température,elle chauffe sans soucis
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 10, 2021 3:37 pm
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
bonjour
elle peut monter à 80 degrés,chez moi,même en période de grands froid ,-15°,elle maintien sans soucis une température de sortie de 65°.
aucun soucis avec,juste sonte température sortie eau dans l'unité int.qui a laché.
elle peut monter à 80 degrés,chez moi,même en période de grands froid ,-15°,elle maintien sans soucis une température de sortie de 65°.
aucun soucis avec,juste sonte température sortie eau dans l'unité int.qui a laché.
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 10, 2021 3:37 pm
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
Je ne vois pas dans votre installation si vous avez un découplage et/ou un ballon tampon.
Est ce utile?
Vincent
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
suite à une première déconveue avec une autre pompe à chaleur de 11 kw,j'ai posé celle ci de 16kw et j'ai rajouté un ballon de 100 litres pour augmenter la capacité du circuit....
une bouteille de découplage a été posée après ,sans grand changement dans la conso ,ni les performances..
une bouteille de découplage a été posée après ,sans grand changement dans la conso ,ni les performances..
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 10, 2021 3:37 pm
Re: radiateur en fonte et PAC à 60°, problème?
La déconvenue sur la première pompe à chaleur était lié à la faible capacité du circuit?
C'était quelle marque?
Pourquoi avez vous également monté la puissance?
Pour le découplage, qu'est ce qui vous a fait décider d'ajouter une bouteille? (même si ca n'a servi à rien)
Vincent
C'était quelle marque?
Pourquoi avez vous également monté la puissance?
Pour le découplage, qu'est ce qui vous a fait décider d'ajouter une bouteille? (même si ca n'a servi à rien)
Vincent
carlos55 a écrit : ↑ven. mars 26, 2021 2:14 pm suite à une première déconveue avec une autre pompe à chaleur de 11 kw,j'ai posé celle ci de 16kw et j'ai rajouté un ballon de 100 litres pour augmenter la capacité du circuit....
une bouteille de découplage a été posée après ,sans grand changement dans la conso ,ni les performances..