Info LA22PS
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Oui c galère. Pour le câble je peux laisser l actuel ? Sinon suis obligé de tt couper électriquement pour changer la sonde
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
oui, de mémoire, ma sonde ext est reliée via un fil type téléphone.motegerina a écrit : ↑jeu. nov. 18, 2021 10:01 am Oui c galère. Pour le câble je peux laisser l actuel ? Sinon suis obligé de tt couper électriquement pour changer la sonde
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Actuellement g un câble électrique rigide 1,5carre
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
Donc c'est bon, pas où peu de pertes en ligne. Un test simple de tremper la sonde dans un verre d'eau avec glace pilée, on devrait avoisiner le zero degré.
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Je crois avoir compris d ou venais le problème caillebotis de ma femme installé cet été
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
La sonde était derrière sur le mur de la maison donc elle ne détectant pas les variations de température immédiatement
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
La sonde de température extérieure sera positionnée plutôt a l'abri côté nord pour éviter d'être influencée par le soleil et assez éloignée de la sortie PAC pour éviter l'air frais de sortie de PAC.
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Pour la sonde c ok je l ai mise sur le caillebotis en attendant ceci dit g l impression qu il y a un autre souci. Dsl je te monopolise. Il me semble que avant la pac marchait simultanément poue ecs et chauffage mnt elle chauffe l ecs d abord. Et souvent d ailleurs et après elle lance le chauffage d ou une variation de la température à l intérieure
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
l'ecs est normalement prioritaire sur le chauffage. maintenant, il suffit de régler l'hystérésis sur l'ecs plus grand pour éviter que la pac ne produise trop souvent pour l'ecs par ex 5k pour une température ecs de 45°, dans ce cas, la pac ne se déclenchera qu'une fois l'eau refroidit à 40°.motegerina a écrit : ↑mar. nov. 23, 2021 6:41 pm Pour la sonde c ok je l ai mise sur le caillebotis en attendant ceci dit g l impression qu il y a un autre souci. Dsl je te monopolise. Il me semble que avant la pac marchait simultanément poue ecs et chauffage mnt elle chauffe l ecs d abord. Et souvent d ailleurs et après elle lance le chauffage d ou une variation de la température à l intérieure
moi j'ai bloqué la production d'ecs et autorisé que de 5h à 6h du matin, le restant la pac ne chauffe jamais l'ecs, car j'ai un ballon ecs de 500l.
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Merci je vais essayer ça. Sinon j ai une question à propos du tartre. Est ce que vous détartrer votre ballon d eau chaude. L échangeur je veux dure
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
bonjourmotegerina a écrit : ↑mer. déc. 01, 2021 8:14 am Merci je vais essayer ça. Sinon j ai une question à propos du tartre. Est ce que vous détartrer votre ballon d eau chaude. L échangeur je veux dure
non jamais détartré mon ballon ecs, j'ai un adoucisseur d'eau, ceci explique sans doute cela!
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Bjr bjr dsl mais je reviens à nouveau sur le poste. Suite à nos discussions g pas mal fait de réglage et mnt l ecs ne tourne que la nuit de 3 à 5h. Consigne 58 c. Ce qui se passe mnt c est queen fin de journée on est un peu juste.. J aimerais rajouter un programme pour faire 1h de chauffe ds l aprem mais je n y arrive pas
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
bonjour
ton ballon ecs doit être assez petit ou alors vous tirez plusieurs bains.
actuellement tu as bloqué en programmation, dans le mode ecs, prog 1 de 5h à 3h.
ce qui autorise donc la production d'eau chaude uniquement de 3h à 5h le matin.
si tu veux deux périodes de fonctionnement de l'ecs alors il faut bloquer dans l'ecs prog1: 5h à 15h (par ex) et prog 2: 17h à 3h.
dans ce cas tu as bien 2 créneaux horaires de fonctionnement de l'ecs de 3h à 5h et de 15h à 17h.
voila, tu n'a que deux tranches horaires max possible!
ton ballon ecs doit être assez petit ou alors vous tirez plusieurs bains.
actuellement tu as bloqué en programmation, dans le mode ecs, prog 1 de 5h à 3h.
ce qui autorise donc la production d'eau chaude uniquement de 3h à 5h le matin.
si tu veux deux périodes de fonctionnement de l'ecs alors il faut bloquer dans l'ecs prog1: 5h à 15h (par ex) et prog 2: 17h à 3h.
dans ce cas tu as bien 2 créneaux horaires de fonctionnement de l'ecs de 3h à 5h et de 15h à 17h.
voila, tu n'a que deux tranches horaires max possible!
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Hello. Encore moi. Ça a marché g mnt 2 période de chauffe pour l ecs. Mais comme on est censé être au printemps il faudrait que la résistance électrique prenne le dessus quand la pac atteint sa limite or kenini.
Le contacteur ne se declanche pas. Il est branché en no10 et sur le neutre général.
Encore merci dberci. Si tu as une idée je suis preneur
Le contacteur ne se declanche pas. Il est branché en no10 et sur le neutre général.
Encore merci dberci. Si tu as une idée je suis preneur