Bonjour.
Je possède une PAC Daikin ERHQ014AAV3 qui fonctionne avec un plancher chauffant depuis 10 ans.
Voici une semaine, mon disjoncteur différentiel saute au bout de 4 à 6 heures de fonctionnent.
Et ensuite, impossible de réenclencher celui ci.
Par contre, le lendemain, celui se réarme et saute après 4 à 6 heures de fonctionnent.
Après avoir appelé mon installateur, celui ci a effectué plusieurs essais et m'a aiguillé par téléphone quand le différentiel saute.
Ainsi, plusieurs composants ont été débranché l'un après l'autre afin de trouver le problème
- L'alimentation à été débranché de l'unité intérieure
- La sonde de fond de bac
- les prises des 2 ventilateurs
- les 3 cosses du compresseur
- la prise de l'electrovanne de gaz
- la prise de résistance de chauffe du compresseur
- La prise du transformateur
A chaque fois, le différentiel saute.
Par contre en debranchant l'alimentation général de l'unité extérieure, le différentiel reste enclenché.
A cet heure, mon installateur me parle de platine electronique qui pourrait être défectueuse mais rien de sûr.
Que pensez vous de son diagnostic et si c'est le cas, connaissez vous des réparateurs de carte electronique.
Merci
Unité extérieure Daikin qui fait disjoncter
Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »
Aller à
- Le forum est revenu à une version de 2015
- ↳ Une première victoire
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Pompes à chaleur
- ↳ Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section GEOTHERMIK - Section WAVIN
- ↳ Section MITSUBISHI Heavy Industrie
- ↳ Section MITSUBISHI Electric
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- ↳ Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières