Bonjour,
Je compte installer une PAC en relève de ma chaudière gaz et j'aurais voulu avoir vos conseils.
La documentation de la PAC indique que la chaudière est en série (via une Vanne 4 voies) depuis la PAC. En regardant et lisant différents sites, cela n'a pas l'air d'être la solution la plus optimale.
Du coup, je compte installer la chaudière sur le circuit des radiateurs (comme actuellement). La chaudière est une non modulante avec une régulation basée sur la loi d'eau et agissant sur une vanne mélangeuse motorisée.
La PAC sera relié à un ballon tampon de 200L. La ballon sera en entrée de la chaudière
Cela donnerait cela:
Les questions que je me pose:
-La régulation de la PAC pilote la chaudière et la vanne de relève en On/Off. La documentation indiquait une vanne 4 voies motorisée mais je ne trouve pas de V4V motorisée en 2 pts (en tout cas , pas à un prix abordable). Pensez vous qu'une V3V puissent convenir?
-J'aurais la V3V de mélange de la chaudière et la V3V de relève , l'une après l'autre. Est-ce que cela pourrait poser un problème?
-Seule la PAC va chauffer l'ECS. N'aurais-je pas un souci s'il fait très froid? Ne serait-il pas plus judicieux que la chaudière puisse aussi chauffer l'ECS? et comment?
Merci de vos avis
Pompe à chaleur en relève de Chaudière: conseils
Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »
Aller à
- Le forum est revenu à une version de 2015
- ↳ Une première victoire
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Pompes à chaleur
- ↳ Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section GEOTHERMIK - Section WAVIN
- ↳ Section MITSUBISHI Heavy Industrie
- ↳ Section MITSUBISHI Electric
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- ↳ Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières