Bonjour à tous
La vie était trop belle depuis 14 ans avec la LA26PS qui ronronnait bien avec quelques opérations normales de maintenance
Avant hier, la PAC s'arrête, disjoncteur déclenché.
Je réenclenche, la pac démarrre : " ... CHARGE DU RESEAU PAC EN ATTENTE"
(pas eu le réflexe de prendre une photo du WPM), puis s'arrête après 1 heure, disjoncte.
photo de cette période (bizarre, 1 compresseur, puis 2 compresseurs !!! par ce temps doux!!)
J'essaie de relancer, mais seulement "LOADING" pdt 2 ou 3 secondes, puis "SELFTEST" pendant 3 ou 4 secondes, puis disjoncte.
Depuis, plus rien
Ma question, comment entamer une recherche, par quoi commencer?
LA26PS : ne réagit plus !!!
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
LA26PS : ne réagit plus !!!
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2023 10:05 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: LA26PS : ne réagit plus !!!
Ca sent le court circuit dans l'alimentation du compresseur/ventilateur ça
Le contrôleur teste tout les trucs avant d'alimenter la pompe donc il y a des chances que ça saute quand il finit le test et ferme le circuit d'alimentation
Le contrôleur teste tout les trucs avant d'alimenter la pompe donc il y a des chances que ça saute quand il finit le test et ferme le circuit d'alimentation
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2023 10:05 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: LA26PS : ne réagit plus !!!
C'est con mais j'ouvrirais la PAC en dehors et je verrais si qqchose à cramé ou sent
Et si tu peux la redémarrer et avoir qqun qui écoute et regarde la pompe ça te permetterais de savoir ou ça pète/crame. Fais juste attention à ne pas toucher la carcasse quand c'est le cas juste par précaution
Et si tu peux la redémarrer et avoir qqun qui écoute et regarde la pompe ça te permetterais de savoir ou ça pète/crame. Fais juste attention à ne pas toucher la carcasse quand c'est le cas juste par précaution
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: LA26PS : ne réagit plus !!!
Salut,
Merci sur la piste à privilégier
Aujourd'hui, il pleut, demain je suis absent.
Je m'y colle dès que possible
Christian
Merci sur la piste à privilégier
Aujourd'hui, il pleut, demain je suis absent.
Je m'y colle dès que possible
Christian
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2023 10:05 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: LA26PS : ne réagit plus !!!
Des nouvelles ?