Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Répondre
Ticouette
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. déc. 18, 2024 5:23 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Message par Ticouette »

Petite interrogation:
Entre les cycles de chauffe, l'eau de mon circuit de chauffage chute. Donc au redémarrage de la PAC consommation énergétique plus importante pour ramener l'eau à la température de consigne. Pourrait-on mettre un ballon tampon juste avant la PAC sur le retour pour qu'elle chauffe de l'eau déjà préchauffée?
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 384
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Message par Vforce »

Salut

Il manque des informations. Tu peux mettre une photo de ton installation dans un premier temps ?
Ticouette
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. déc. 18, 2024 5:23 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Message par Ticouette »

20241203_104812.jpg
20241203_104617.jpg
20241203_104609.jpg
20241203_104603.jpg
20241203_104557.jpg
20250102_205817.jpg

Voila des photos de mon installation.
Radiateurs fonte aluminium ou acier
Pilotée par thermostat d'ambiance et température de sortie fixe 60°c
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 384
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Message par Vforce »

L'eau chaude est faite via une vanne trois voies, donc pendant le cycle d'eau chaude le circuit chauffe ne tourne pas

Ou vois-tu que l'eau du chauffe baisse ?
Ticouette
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. déc. 18, 2024 5:23 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Message par Ticouette »

ce n'est pas l'eau du chauffe eau qui baisse, mais la température du circuit de chauffage. Ce qui fait que quand la demande de chauffage démarre, la pac doit chauffer l'eau du circuit de 30 à 60 alors que si il y avait une réserve d'eau à 40 ou 50 en fin de retour juste avant la PAC, il faudrait moins d'énergie pour passer de 40 ou 50 à 60°c.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 384
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Message par Vforce »

Ou tu vois/lit la température à 60 ou 30 ?

L'idée de la réserve d'eau sur le retour ne changera rien, car oui il faudra moins d'énergie pour passer de 50 à 60°c mais cette eau a bien été chauffée...
Ticouette
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. déc. 18, 2024 5:23 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Message par Ticouette »

Sur mon boitier de commande j'ai la possibilité de voir les températures de départ, retour. Oui l'eau sera chauffée ou préchauffée par les cycles avant coupure du thermostat.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 384
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Réserve d'eau chaude sur retour PAC

Message par Vforce »

Cette température est prise à quel moment après le cycle d'eau chaude ?
Répondre

Retourner vers « ALTHERMA Daikin »