bonjour,
Lors de coupure reseau erdf(souvent chez moi),je branche mon groupe electrogene un petit 850W.
Tout fonctionne dans mon habitation ,sauf mes ballast du sous sol?
Le groupe ne réagi meme pas!ce sont des ballasts 2X36W
Quelqu'un a t'il une explication?
Et t'il possible de les faire fonctionner?
MERCI
Neon sur groupe electrogene
- Madison
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. juin 11, 2024 11:32 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Vforce
- Accro
- Messages : 384
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Neon sur groupe electrogene
Salut
Le courant/tension ne doit pas être stable.
C'est un groupe inverter ?
Le courant/tension ne doit pas être stable.
C'est un groupe inverter ?
- Madison
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. juin 11, 2024 11:32 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Neon sur groupe electrogene
Non pas un modèle inverterVforce a écrit : ven. janv. 10, 2025 9:47 pm Salut
Le courant/tension ne doit pas être stable.
C'est un groupe inverter ?
- Vforce
- Accro
- Messages : 384
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Neon sur groupe electrogene
Un ballast électronique ne supporte pas une alimentation (fréquence/tension) instable, comme une PAC, les appareils électronique sont déconseiller sur un groupe électrogène non inverter (qui régule proprement la tension fréquence).