Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Chaudières condensations et autres
Répondre
dosibox
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. sept. 30, 2012 9:23 pm
Localisation : Au cimetière, dans la tombe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par dosibox »

Bonjour,
J'ai une chaudière à fioul de marque BAXI et de modèle BLOCK 20 MKII et je n'ai plus de chauffage. La production d'eau chaude : OK mais pas de chauffage. En fait, seul les 2 radiateurs les plus proche de la chaudière (salle de bain et petite chambre) chauffent. Pas les radiateurs dans les autres pièces.
Si je ferme ces 2 radiateurs, je m'attends à ce que les autres radiateurs se mettent à chauffer. Et bien ce n'est pas le cas.
L'interrupteur sur le panneau principal de la chaudière est bien enclenché sur ON. Le circulateur tourne bien et est en vitesse 3.

Si quelqu'un pourrait m'aider, je lui en serai reconnaissant.
Merci à tous.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par Vforce »

Salut
Tu es sur que le circulateur tourne correctement ?
dosibox
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. sept. 30, 2012 9:23 pm
Localisation : Au cimetière, dans la tombe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par dosibox »

Vforce a écrit : sam. sept. 06, 2025 2:17 pm Salut
Tu es sur que le circulateur tourne correctement ?
Salut,
Je pense que oui.
Quand on enlève la vis et met le bout d'un tournevis dedans, il fait cric-cric. Quand on met les mains dessus : il vibre dans les mains.
dosibox
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. sept. 30, 2012 9:23 pm
Localisation : Au cimetière, dans la tombe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par dosibox »

Personne d'autre pour m'aider ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par Vforce »

Il peut vibrer et ne pas tourne suffisamment.
Quelle est la valeur du condenseur.

Les radiateurs ne sont pas fermé (robinet thermostatique bloqué) ?
dosibox
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. sept. 30, 2012 9:23 pm
Localisation : Au cimetière, dans la tombe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par dosibox »

Bonsoir Vforce,
D'abord, désolé pour le délai de réponse :oops:
Le circulateur est en vitesse 3.
La valeur du condensateur de ce circulateur est de 2µF (valeur inscrit sur le circulateur).
Vforce a écrit : mer. sept. 10, 2025 1:06 pmLes radiateurs ne sont pas fermé (robinet thermostatique bloqué) ?
Non. Chaque robinet thermostatique de chaque radiateur a été testé. Un ami qui s'y connait un peu a démonté chaque thermostatique de chaque radiateur et tapé sur la pointe en ferraille sortante (qui rentre dans le robinet thermostatique) pour faire bouger cette pointe de chaque radiateur et s'assurer qu'elles fonctionnent bien et n'a rien constaté d'anormal.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par Vforce »

Mesure la valeur du condensateur
dosibox
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. sept. 30, 2012 9:23 pm
Localisation : Au cimetière, dans la tombe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par dosibox »

Vforce a écrit : mar. sept. 30, 2025 10:58 pmMesure la valeur du condensateur
Ok mais comment faire ça ? Où se trouve t-il ? Est-il polarisé ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par Vforce »

Avec un capacimetre, dans le circulateur, non
EspritDeco
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. sept. 11, 2025 6:21 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII

Message par EspritDeco »

Bonjour,
D’après ce que tu décris, il est possible que le circuit soit partiellement emboué ou qu’il y ait de l’air bloqué dans les radiateurs les plus éloignés. Commence par purger tous les radiateurs, en partant du plus proche de la chaudière jusqu’au plus éloigné. Si le problème persiste, un désembouage ou rinçage du circuit pourrait être nécessaire — surtout si l’installation a quelques années. Pense aussi à vérifier la pression du circuit : elle doit se situer autour de 1,5 bar.