Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par al138 »

Bonjour à tous,

voici le problème que je rencontre sur ma PAC Viessmann BW114 eau/eau de 2009.
Celle-ci est accouplée à un forage vertical - circuit fermé d'eau glycolée.
Depuis sa mise en service, jusqu'en gros l'année 2020, le delta température entre le départ et le retour du circuit primaire s'établissait vers les 5°C.
Donc même en fin de saison, avec une eau de forage refroidie au plus bas (environ 8°C), j'avais un retour de l'ordre de 3°C.

Depuis 2-3 ans, je constate que ce delta T évolue, et attends actuellement les 10°C.
Ce qui produit déjà actuellement du grive au niveau de la sortie du condenseur (départ vers 11°C, retour vers 0/1°C). Avec la conséquence de refroidir rapidement l'environnement du forage, etc....
La PAC se déclenche beaucoup plus régulièrement, malgré le fait qu'elle chauffe correctement le bâtiment.
Il ne semble pas y avoir de problème de débit au niveau du circuit (pompe OK), je ne tablerai pas non plus sur un quelconque encrassement de l'évaporateur ou du condenseur (échangeurs à plaques Alfa Laval).

Je m'orienterai plutôt vers un problème de charge du compresseur (R407C), qui provoquerait une baisse de charge et une surchauffe dans le condenseur.

Vos avis sur la chose? Un partage d'expérience dans ce domaine?

Merci d'avance à tous!!

Cordialement
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par Vforce »

Salut

Un delta qui augmente est le symptôme d'un débit qui diminue.

Un manque de charge frigorifique n'augmente pas le delta mais au contraire le diminue (par manque de production de froid).
al138
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. sept. 28, 2009 4:21 pm
Localisation : FRANCE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par al138 »

Bonjour,
merci pour votre retour.
Donc à contrario, qu'est ce qui pourrait mener à l'augmentation de ce delta?
Qu'est ce qui fait chuter le débit?
J'avais pensé aussi à un colmatage d'un des échangeurs (évaporateur ou condenseur).

Coté évaporateur, c'est le circuit fermé primaire de glycol -> je ne vois pas comment il pourrait y avoir des impuretés ou un colmatage
Coté condenseur, c'est le circuit secondaire du chauffage sol -> est ce que des boues ou du tartre coté "non frigorifique" pourraient impacter le débit du circuit frigorifique lui-même? Je reste dubitatif, car j'avais vidangé et rincé récemment le circuit complet (l'eau était bien claire).

Merci
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par Vforce »

Cela se passe du côté primaire (évaporateur).

Il n'y a pas de filtre ?
Le condensateur du circulateur faible ?
al138
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. sept. 28, 2009 4:21 pm
Localisation : FRANCE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par al138 »

non pas de filtre.
La pompe de circulation semble fonctionner tout à fait normalement. Il faudrait que je puisse mesurer le débit réel, mais comment?
J'ai vérifié ce matin même encore la densité du glycol qui est de 36% (-16° d'après le réfractomètre).
Donc glycol dans les normes constructeur.
crazymac
Très assidu
Très assidu
Messages : 187
Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
Localisation : Sud-ouest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par crazymac »

idem que les autres ressemble à un manque de débit de forage.
Problème de pompe ? Forage obstrué ? Circuit bouché ?
Il existe des débitmètres d’eau pas très cher à monter en série sur le circuit. Ça aurait dû être installé d’origine.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
al138
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. sept. 28, 2009 4:21 pm
Localisation : FRANCE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par al138 »

Donc petit retour de ma part sur la situation.

Problème résolu. J'ai trouvé en effet des résidus de forage (grains de sable) dans le circulateur du primaire.
Donc c'était bien un problème de débit.
Le Delta T est repassé à 5°C.

Merci à tous!
crazymac
Très assidu
Très assidu
Messages : 187
Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
Localisation : Sud-ouest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par crazymac »

:wink:
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 151
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Delta T circuit primaire forage vertical eau glycolée

Message par Bernardenduro »

al138 a écrit : jeu. oct. 23, 2025 11:12 am Donc petit retour de ma part sur la situation.

Problème résolu. J'ai trouvé en effet des résidus de forage (grains de sable) dans le circulateur du primaire.
Donc c'était bien un problème de débit.
Le Delta T est repassé à 5°C.

Merci à tous!
Bonsoir,
vous n’avez pas un filtre sur le primaire en glycol même si le circuit est ferme sur lui même ?