Chaudiere bois + hydroaccumulation : retours souhaites
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. janv. 27, 2007 5:23 pm
Chaudiere bois + hydroaccumulation : retours souhaites
Bonjour à tous,
nous nous orientons pour l'instant, pour notre future construction, vers un chauffage central avec chaudiere bois (buches).
Tous les constructeurs (ou plutot revendeurs...) de ce type de chaudiere conseillent l'installation d'un ballon tampon afin de pouvoir faire tourner la chaudiere a plein regime et afin d'obtenir une "meilleure" autonomie.
Nous souhaiterions donc avoir l'avis d'utilisateurs de ce genre d'installation (chaudiere buches + hydroaccumulation) :
l'installation vous convient-elle ? (fonctionnement, facilite d'utilisation, ...)
peut-on esperer une autonomie de 10 heures sans recharger ? (pour les grosses nuits...)
Merci d'avance pour vos avis
@+
nous nous orientons pour l'instant, pour notre future construction, vers un chauffage central avec chaudiere bois (buches).
Tous les constructeurs (ou plutot revendeurs...) de ce type de chaudiere conseillent l'installation d'un ballon tampon afin de pouvoir faire tourner la chaudiere a plein regime et afin d'obtenir une "meilleure" autonomie.
Nous souhaiterions donc avoir l'avis d'utilisateurs de ce genre d'installation (chaudiere buches + hydroaccumulation) :
l'installation vous convient-elle ? (fonctionnement, facilite d'utilisation, ...)
peut-on esperer une autonomie de 10 heures sans recharger ? (pour les grosses nuits...)
Merci d'avance pour vos avis
@+
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. janv. 15, 2007 4:36 pm
- Localisation : Rhône
Bonjour mikocyco
Je pense qu'on t'a bien renseigné, tu gagneras beaucoup en confort avec l'hydroaccumulation, une bonne flambée de temps à autre, il suffit de bien dimmensionner ton installation en fonction de tes besoins et contraintes. Ceci est surtout vallable avec des chaudières à buches (des vraies grosses buches) et non pas avec les pellets ou copeaux, tu peux ainsi immaginer ne mettre ta chaudière en route qu'une fois par semaine en fonction de ton installation ... Je ne suis pas propriétaire d'une telle installation mais j'en connais, et certains ont démonté leur chaudière à bois sans accumulation (ça se faisait peu il y a 20 a) avec comme excuses les contraintes liées à l'entretien et une présence pour recharger et suivre le bon fonctionnement. tu n'as pas ces problèmes avec l'hydroaccumulation ...
Bon courrage
Je pense qu'on t'a bien renseigné, tu gagneras beaucoup en confort avec l'hydroaccumulation, une bonne flambée de temps à autre, il suffit de bien dimmensionner ton installation en fonction de tes besoins et contraintes. Ceci est surtout vallable avec des chaudières à buches (des vraies grosses buches) et non pas avec les pellets ou copeaux, tu peux ainsi immaginer ne mettre ta chaudière en route qu'une fois par semaine en fonction de ton installation ... Je ne suis pas propriétaire d'une telle installation mais j'en connais, et certains ont démonté leur chaudière à bois sans accumulation (ça se faisait peu il y a 20 a) avec comme excuses les contraintes liées à l'entretien et une présence pour recharger et suivre le bon fonctionnement. tu n'as pas ces problèmes avec l'hydroaccumulation ...
Bon courrage
-
- Très assidu
- Messages : 170
- Enregistré le : lun. avr. 24, 2006 10:35 pm
- Localisation : Toulouse
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. janv. 15, 2007 4:36 pm
- Localisation : Rhône
Re bonsoir mapomme,
Si je t'assure, ceci n'est qu'affaire de dimmensionnement, je connais une installation dans le Briançonnais qui fonctionne comme ça depuis une vingtaine d'années, il s'agit d'une vielle maison complètement refaite, un ballon tampon de 5000 l a été construit sur place (il ne pouvait passer par la porte), la chaudière est assez importante et ne fonctionne qu'une fois par semaine plus ou moins longtemps en fonction des besoins. Toutefois, j'ai un doute pour l'ECS, je ne me souviens plus si elle est produite à partir de la même installation, mais pour le chauffage c'est sur !
A bientôt
Si je t'assure, ceci n'est qu'affaire de dimmensionnement, je connais une installation dans le Briançonnais qui fonctionne comme ça depuis une vingtaine d'années, il s'agit d'une vielle maison complètement refaite, un ballon tampon de 5000 l a été construit sur place (il ne pouvait passer par la porte), la chaudière est assez importante et ne fonctionne qu'une fois par semaine plus ou moins longtemps en fonction des besoins. Toutefois, j'ai un doute pour l'ECS, je ne me souviens plus si elle est produite à partir de la même installation, mais pour le chauffage c'est sur !
A bientôt
- tfred
- Scotché au forum
- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
J'ai lu sur le site d'un fabriquant de chaudiére que 1000l d'eau pour une installation en Delta 50 correspondait a 58 kWhmapomme a écrit :bonsoir
1 fois par semaine ???
hum la je serais vraiment surpris
combien peut ton stocker de calories dans 1000 l a 1200 l d'eau a 80° ?
j'ai pas la reponse sous le nez mais certainement pas de quoi chauffer une maison avec une isolation RT 2005 en hiver pendant une semaine.
A+
POur ma part, une semaine ca me parait aussi enorme
-
- Assidu
- Messages : 96
- Enregistré le : mer. mai 03, 2006 12:43 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour,
Le chiffre à savoir pour l'hydroaccumulation est la capacité calorifique de l'eau :
4180 J/kg/°C, soit 1,16 Wh par litre et par degré.
Pour connaître la capacité d'un stock, il faut connaître aussi la température maximale et la température à laquelle on peut descendre tout en récupérant encore de la chaleur. Si on peut monter à 85 °C et descendre à 35 °C, la différence est de 50 °C (50K officiellement).
Donc pour 1000 l la capacité est de 50 x 1.16 x 1000 = 58 kWh
Si on chauffe à 9 kW, on passe le stock de 85 à 35 °C en 58/9 = 6,5 h
Après, vous adaptez en fonction des données de votre installation :
températures, volume, déperditions.
Bons calculs
Yves
Le chiffre à savoir pour l'hydroaccumulation est la capacité calorifique de l'eau :
4180 J/kg/°C, soit 1,16 Wh par litre et par degré.
Pour connaître la capacité d'un stock, il faut connaître aussi la température maximale et la température à laquelle on peut descendre tout en récupérant encore de la chaleur. Si on peut monter à 85 °C et descendre à 35 °C, la différence est de 50 °C (50K officiellement).
Donc pour 1000 l la capacité est de 50 x 1.16 x 1000 = 58 kWh
Si on chauffe à 9 kW, on passe le stock de 85 à 35 °C en 58/9 = 6,5 h
Après, vous adaptez en fonction des données de votre installation :
températures, volume, déperditions.
Bons calculs
Yves
-
- Très assidu
- Messages : 170
- Enregistré le : lun. avr. 24, 2006 10:35 pm
- Localisation : Toulouse
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. janv. 15, 2007 4:36 pm
- Localisation : Rhône
Bonsoir tout le monde
Pour l'hydroaccumulation, il y a cet exemple (peut être un peu extrème, mais une belle réalisation) :
http://mlorenzen.free.fr/Fr/index.html
J'en ai vu quelques autes mais je ne sais plus ou ...
A bientôt
Pour l'hydroaccumulation, il y a cet exemple (peut être un peu extrème, mais une belle réalisation) :
http://mlorenzen.free.fr/Fr/index.html
J'en ai vu quelques autes mais je ne sais plus ou ...
A bientôt
- tfred
- Scotché au forum
- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
Suite a ce thread, je me suis pas mal renseigné sur cette solution.
J'avais jusque là mis de coté la solution bois pour plusieurs raisons :
-Trés difficile de trouver du pellet dans le sud-ouest si on habite ailleurs qu'en Dordogne ou la Charente.
-Ma maison fait 90 m² habitable est sera trés bien isolée : Bilan Thermique
-La puissance mini d'une chaudière buche est en général de 15 à 20 kW, c'est énorme a la vue de mes besoins.
-Comme beaucoup, on n'est pas a la maison toute la journée pour charger la chaudière.
Mais l'hydroaccumulation règle tout ces soucis.
Aussi, voila vers quoi je part :
Une chaudière de 30kW et 1500 l d'hydroaccumulation donc 200 dans un ballon ECS en "bain-marie" avec un echangeur solaire pour produire l'ECS l'été.
Régulation Loie d'eau agissant sur une vanne 3 voies permettant de réguler la température de l'eau envoyée dans mon circuit de radiateurs
Dans cette configuration on arrive a de gros devis quand même.
Je vais tacher de mettre ici les différents devis que je vais avoir.
Sur le site de la Nasa, j'ai récupéré les temperatures moyennes mois par mois sur les dix dernières années.
Si mes calcul sont bons, avec 1500l d'hydroaccumulation le mois le plus froid ( Janvier ) avec une grosse flambée, je devrais tenir 29h00 en ne prenant pas en compte les calories utilisées par l'ECS que je ne saurai pas quantifier et en ne prenant pas en compte non plus les quelques calories gagnées avec les deux capteurs Solaires (5.2 m² )( Calories a mon avis plutot faibles en hiver ).
J'avais jusque là mis de coté la solution bois pour plusieurs raisons :
-Trés difficile de trouver du pellet dans le sud-ouest si on habite ailleurs qu'en Dordogne ou la Charente.
-Ma maison fait 90 m² habitable est sera trés bien isolée : Bilan Thermique
-La puissance mini d'une chaudière buche est en général de 15 à 20 kW, c'est énorme a la vue de mes besoins.
-Comme beaucoup, on n'est pas a la maison toute la journée pour charger la chaudière.
Mais l'hydroaccumulation règle tout ces soucis.
Aussi, voila vers quoi je part :
Une chaudière de 30kW et 1500 l d'hydroaccumulation donc 200 dans un ballon ECS en "bain-marie" avec un echangeur solaire pour produire l'ECS l'été.
Régulation Loie d'eau agissant sur une vanne 3 voies permettant de réguler la température de l'eau envoyée dans mon circuit de radiateurs
Dans cette configuration on arrive a de gros devis quand même.
Je vais tacher de mettre ici les différents devis que je vais avoir.
Sur le site de la Nasa, j'ai récupéré les temperatures moyennes mois par mois sur les dix dernières années.
Si mes calcul sont bons, avec 1500l d'hydroaccumulation le mois le plus froid ( Janvier ) avec une grosse flambée, je devrais tenir 29h00 en ne prenant pas en compte les calories utilisées par l'ECS que je ne saurai pas quantifier et en ne prenant pas en compte non plus les quelques calories gagnées avec les deux capteurs Solaires (5.2 m² )( Calories a mon avis plutot faibles en hiver ).