AJTECH GEOTWIN eau glycolée/eau - ECS Thermodynamique - pp27

Message par pp27 »

Présentation de mon installation AJTECH GEOTWIN eau glycolée/eau.

Données : Maison Neuve finie ( enfin presque :shock: ) en Aout 2006. Les devis ont étés fait en Mars 2005 et la commande en Juin 2005.

Voici la facture ( en HT ) :

PAC GEOTWIN 125 : 4621
PROTECTION FRIGO : 222
Divers : 450
Mise en service : 450
Main d'œuvre : 840

Regard extérieur : 452
Capteur GEOMAXI : 2483
Main d'œuvre : 1490

Total : 11008 € tva 19.6 :twisted: 2158 = 13166

Les photos :

La maison

Image

Remarquez les "cailloux.." qui vienne de la fouille pour le capteur => sable dessus & dessous :oops:

Le capteur extérieur :
Image
Image

EDIT : Les photos que j'ai enfin retaillées pour rentrer sur le site :

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


La PAC :
Image
Image
Image

Un collecteur parmi 4 :
Image

Pour l'ECS patience..
Modifié en dernier par pp27 le dim. févr. 06, 2011 6:59 pm, modifié 3 fois.
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Voila pour l'ECS

Message par pp27 »

C'est un ballon "aérothermique" dimplex WPL 300 de 300 litres.

PHT 2395 € :evil:

Image

Image

Image

Pour colpap, on voit sur la photo de l'arrière le tuyau transparent pour l'évacuation des condensats.

Sur la photo générale, on voit l'adoucisseur d'eau pour protéger ( pas seulement :D ) la bête.

Je précise que je n'ai pas de compteur d'energie, donc je peux pas suivre les consos... Je trouve cela trop chère :twisted: pour l'utilisation.....
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes

Message par pepere »

Salut PP27,
J'avais fortement hésité a mettre ce type de ballon. Plusieurs questions :
- Concernant le bruit ?
- Ou aspires-tu et rejettes-tu l'air, dehors, dans la même pièce ?
- Enfin si dans cette pièce il y a une VMC, n'as-tu pas de problème de dépression ?
Merci.
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

pepere a écrit :Salut PP27,
J'avais fortement hésité a mettre ce type de ballon. Plusieurs questions :
- Concernant le bruit ?
- Ou aspires-tu et rejettes-tu l'air, dehors, dans la même pièce ?
- Enfin si dans cette pièce il y a une VMC, n'as-tu pas de problème de dépression ?
Merci.
Le bruit est un peu fort, comme un gros aspirateur, mais il ne s'entend pas dans la cuisine ( pièce contigue ) si la porte est fermée. Ni à l'étage au dessus avec l'épaisseur du planché :lol: (heureusement, c'est une chambre).

J'aspire et je rejette effectivement l'air dans la même pièce, mais je pense que pour l'avenir (En gros, quand j'aurais le temps et quelques € en plus :evil:) je vais aspirer dans la pièce et rejetter dehors en hivers, en été s'il ne fait pas trop chaud dehors (je suis en normandie donc pas vraiment la canicule :roll:) j'inverserait la connexion des bouches pour faire "clim".

J'ai effectivement une bouche de souflage VMC dans la pièce mais je ne constate pas de dépression. A voir si je rejette dehors ce qu'il va ce passer :?:

Au revoir.
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines

Message par tfred »

pp27 a écrit : J'ai effectivement une bouche de souflage VMC dans la pièce mais je ne constate pas de dépression. A voir si je rejette dehors ce qu'il va ce passer :?:

Au revoir.
Ce qui est logique car l'air que la PAC aspire est recrachée dans la même piéce.

Par contre lorsque tu modifiera ta config en prenant ou rejetant l'air dehors en fonction des températures, tu aura le soucis l'hiver lorsque tu recrachera dehors.
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

tfred a écrit :[

Ce qui est logique car l'air que la PAC aspire est recrachée dans la même piéce.

Par contre lorsque tu modifiera ta config en prenant ou rejetant l'air dehors en fonction des températures, tu aura le soucis l'hiver lorsque tu recrachera dehors.
et quels seront les symptomes et la manière d'y remedier ??

Merci.
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines

Message par tfred »

pp27 a écrit : et quels seront les symptomes et la manière d'y remedier ??

Merci.
Pardon en relisant ta précédente réponse je vois en fait que ta VMC souffle dans cette piéce.

C'est donc l'été qui risque de poser pb.

Car quand la pac tourne elle debite, arrêtes moi si je me plante, 450 m3/H

Je ne pense pas que ta VMC débite autant.
Admettons que ta piéce soit complétement étanche tu risque de créer une pression dans la piéce.
Ce qui pourrait faire que dans les piéce ou ta VMC est censée aspirer, elle se retrouve a y recracher l'air venant de ton cellier.
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

tfred a écrit :
C'est donc l'été qui risque de poser pb.

Car quand la pac tourne elle debite, arrêtes moi si je me plante, 450 m3/H

Je ne pense pas que ta VMC débite autant.
Admettons que ta piéce soit complétement étanche tu risque de créer une pression dans la piéce.
Ce qui pourrait faire que dans les piéce ou ta VMC est censée aspirer, elle se retrouve a y recracher l'air venant de ton cellier.
Si l'été je vois qu'il y a un problème, je laisse comme en hivers.

Sinon, mon cellier étanche, j'aimerais bien mais :evil: (avec tout ce qui arrive dedans, le cable d'alim EDF, Téléphone, la conduite d'eau, l'évacuation du séche-linge etc... j'avais oublié le principal : le capteur de la PAC :lol: ) faut pas réver. Les passage de cables même rempli de mousse PU, il y a quand même de l'air qui rentre et/ou qui sort.

A+
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes

Message par pepere »

Merci pour tes réponses. Je crois que j'ai bien fait de pas le mettre. Mon cellier est juste a côté d'une chambre, donc niveau bruit !
Peut être avec quelques modifs si j'isole mon garage d'ici a ce que mon ballon ECS me lâche. Mais au moins je suis fixé !
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Consomations Totales

Message par pp27 »

Consommations totale d'électricité ( tout est électrique sauf la cuisine. la WAF :lol: ne veut pas de l'élec pour cela ) :

Ouverture du compteur chantier encore non terminé le 21/07/06

DATE HP HC Cout en €
02/12/06 3448 1423 463.38
09/12/06 270 152 38.94
16/12/06 341 161 47.15
23/12/06 378 169 51.65
30/12/06 * 464 188 62.13
06/01/07 332 139 44.75
13/01/07 279 176 41.48
20/01/07 277 146 39.3

* Comme dans la série, 7 à la maison au lieu de 4/5.

Je ne peux pas pour l'instant différencier la conso de la PAC seule, donc fait-t-il la mettre dans le wiki ?
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

Bonjour,

Voici la consommation totale de l'année découpée par semaine.
date_________________conso HP__Conso HC__Moy/j
02/12/2006____________3448______1423____36
09/12/2006____________270_______152_____60
16/12/2006____________341_______161_____72
23/12/2006____________378_______169_____78
30/12/2006_*__________464_______188_____93
06/01/2007____________332_______139_____67
13/01/2007____________279_______176_____65
20/01/2007____________277_______146_____60
27/01/2007____________401_______196_____85
03/02/2007____________349_______164_____73
10/02/2007____________341_______187_____75
17/02/2007____________298_______160_____65
23/02/2007____________233_______127_____60
04/03/2007____________238_______134_____41
10/03/2007____________237_______130_____61
17/03/2007____________290_______185_____59
24/03/2007____________313_______165_____80
31/03/2007____________275_______158_____62
07/04/2007____________254_______129_____55
14/04/2007____________249_______122_____53
21/04/2007____________184_______122_____44
28/04/2007____________154_______82______34
05/05/2007____________162_______87______36
12/05/2007____________191_______100_____42
19/05/2007____________186_______98______41
26/05/2007____________143_______95______34
02/06/2007____________217_______95______45
09/06/2007____________152_______50______29
16/06/2007____________137_______55______27
23/06/2007____________122_______61______26

Surface Habitable : 220 m²
Consomation hors chauffage 29 KW/h
Consomation total pér. chauf. 14112 KW/h
Consomation standard 7076,00_KW/h ( 244 jour de chauffe ).
Conso estimée chauffage 7036,00_KW/h
Soit par m²/an 31,98 kW/h/an
donc 82,51 KW/h d'énergie primaire.

A vos commentaires merci.
Ps je rentrerai de vacances fin aout.
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

Bonjour,

Voici le relevé des consos uniquement de la PAC car installation d'un sous-compteur le 18/10/07.

Pas de chance, à partir de ce jour la, il y a eu du gel entre -2 et -4 pratiquement tous les matins. Sauf au début de cette semaine où il y eu 2 matins cléments avec moi ( ie pas à gratter le pare-brise avant de partir à 5h30 du matin ).

18/10/07 au 31/10/07 :
HP : 247 KWh
HC: 181 KWh

A+
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

Bonjour,

Relevé de consomation pour novembre 2007 :

HP 578 HC 418 soit un total de 996 KWh

A+
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

Bonjour,

Relevé de consomation pour Décembre 2007 + 1er Janvier 2008 :

HP 1044 KWh
HC 577 KWh

soit un total de 1621 KWh

Avec un problème de réglage de la PAC par grand froid donc elle à tourné à fond pendant 5J et pour avoir 16° :twisted:

Depuis c'est rentré dans l'ordre.

A+
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

Bonjour,

Relevé de consomation pour Janvier 2008 :
HP 772 KWh 83,76€
HC 511KWh 33,78€

soit un total de 1283 KWh 117,54 €