Viessmann Vitosol 200 Vitocell 353 PAC vitocal - Esine57
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Viessmann Vitosol 200 Vitocell 353 PAC vitocal - Esine57
Salut à tous.
Voici mon installation solaire Viessmann .
Les réhausses du support sont faites "maison" pour avoir une inclinaison de 65°
Un des deux collecteur de 30 tubes ouvert.
Gros plan sur la liaison tube/collecteur.
Protégé par une gaine en alu ,la liaison capteur /divicon .
Vues des 6m2 de Vitosol 200 SD2.
Le divicon ouvert (70° pour un 1 er Novembre pas mal et dans le Nord -Est)
Ce petit vase d'expansion de 12 L est monté en amont du vase d'expansion de 80L.
.
La Vitosolic 200 régule l'installation solaire.
Le Vitocell 353 ,ballon mixte (chauffage+Ecs) de 750L
Température en haut du ballon 70° ,au milieu 60°
Fiche signalitique du Vitocell 353
Le mitigeur thermostatique pour Ecs.
Mon installation chauffage (Vanne mélangeuse 3V,collecteur plancher chauffant etc..)
.
Sur cette photo,on distingue le vase d'expansion sanitaire et le départ et le retour chauffage sortant du Vitocell 353.
Purgeur à air branché sur le départ solaire puis la vidange et le retour solaire.
Voici mon installation solaire Viessmann .
Les réhausses du support sont faites "maison" pour avoir une inclinaison de 65°
Un des deux collecteur de 30 tubes ouvert.
Gros plan sur la liaison tube/collecteur.
Protégé par une gaine en alu ,la liaison capteur /divicon .
Vues des 6m2 de Vitosol 200 SD2.
Le divicon ouvert (70° pour un 1 er Novembre pas mal et dans le Nord -Est)
Ce petit vase d'expansion de 12 L est monté en amont du vase d'expansion de 80L.
.
La Vitosolic 200 régule l'installation solaire.
Le Vitocell 353 ,ballon mixte (chauffage+Ecs) de 750L
Température en haut du ballon 70° ,au milieu 60°
Fiche signalitique du Vitocell 353
Le mitigeur thermostatique pour Ecs.
Mon installation chauffage (Vanne mélangeuse 3V,collecteur plancher chauffant etc..)
.
Sur cette photo,on distingue le vase d'expansion sanitaire et le départ et le retour chauffage sortant du Vitocell 353.
Purgeur à air branché sur le départ solaire puis la vidange et le retour solaire.
Modifié en dernier par esine57 le dim. nov. 11, 2007 11:04 am, modifié 3 fois.
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Salut, tu as un bouton éditer sur ton post d'origine qui de permet de le corriger et de l'enrichir au besoins.esine57 a écrit :Salut à tous.
Un petit rectificatif ,le vase d'expansion Reflex pour le soleil a 80L et non 50L.@+
A propos du support, ce type de pose ne pose pas un problème par rapport à la prise au vent ?
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Salut RV 45.
Non ,je me renseigné chez Viessmann ,il me fallait la Vitosolic 200 car la CD 60 ne peut piloter qu'une vanne trois et comme il est prévu un échangeur à plaque pour la piscine :il faut une deuxième vanne 3V.Concernant la stagnation des Vitosol 200,je ne sais si je t'ai fait part de ce qui est arrivé à mon frère lors de son retour de vacances.Sur le plan de montage de Viessmann pour les Vitosol ,il fournisse des raccords olives à installer en sortie collecteur .Suite à une panne de courant programmé pendant ses vacances ,les deux panneaux ont commencer a monter en température (220° était affiché sur la Vitosolic 200) .Normalement ,cette surpression aurait du etre évacué par la soupape à 6 bars et bien non,c'est le raccord olive qui a laché et d'après son voisin qui était présent , un gros boom s'est produit puis un grand jet de glycol s'est échappé du collecteur.Par chance ,personne n'a recu ce glycol de plus de 200° mais j'ai contacté Viessmann et pour moi l'affaire n'est pas close .En effet;les Vitosol tiennent bien la stagnation mais mon frère et moi, cherchons des moyens pour l'éviter déjà pour protéger les joints ,les conduites ,etc....@+
Non ,je me renseigné chez Viessmann ,il me fallait la Vitosolic 200 car la CD 60 ne peut piloter qu'une vanne trois et comme il est prévu un échangeur à plaque pour la piscine :il faut une deuxième vanne 3V.Concernant la stagnation des Vitosol 200,je ne sais si je t'ai fait part de ce qui est arrivé à mon frère lors de son retour de vacances.Sur le plan de montage de Viessmann pour les Vitosol ,il fournisse des raccords olives à installer en sortie collecteur .Suite à une panne de courant programmé pendant ses vacances ,les deux panneaux ont commencer a monter en température (220° était affiché sur la Vitosolic 200) .Normalement ,cette surpression aurait du etre évacué par la soupape à 6 bars et bien non,c'est le raccord olive qui a laché et d'après son voisin qui était présent , un gros boom s'est produit puis un grand jet de glycol s'est échappé du collecteur.Par chance ,personne n'a recu ce glycol de plus de 200° mais j'ai contacté Viessmann et pour moi l'affaire n'est pas close .En effet;les Vitosol tiennent bien la stagnation mais mon frère et moi, cherchons des moyens pour l'éviter déjà pour protéger les joints ,les conduites ,etc....@+
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Salut RV45.
Le problème doit etre le Vitocell 353 qui est un ballon mixte et apparant meme Viessmann doit pas savoir comment il fonctionne dans ma configuration car tout ce qui est technique ou nouveau matériel vient de la maison mère basée en ALLEMAGNE.Si je métriserait bien l'allemand pour les termes techniques,je passerai meme pas par Viessmann FRANCE (Faulquemont)Les tehniciens de Viessmann viennent demain et je te prie de croire qu'ils ne partiront que si tout fonctionnent correctement.Concernant la Viotosolic 200 ,je pense qu'une régule solaire externe est plus souple et plus performante que la CD 60 de la PAC.@+
Le problème doit etre le Vitocell 353 qui est un ballon mixte et apparant meme Viessmann doit pas savoir comment il fonctionne dans ma configuration car tout ce qui est technique ou nouveau matériel vient de la maison mère basée en ALLEMAGNE.Si je métriserait bien l'allemand pour les termes techniques,je passerai meme pas par Viessmann FRANCE (Faulquemont)Les tehniciens de Viessmann viennent demain et je te prie de croire qu'ils ne partiront que si tout fonctionnent correctement.Concernant la Viotosolic 200 ,je pense qu'une régule solaire externe est plus souple et plus performante que la CD 60 de la PAC.@+
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : jeu. oct. 18, 2007 2:10 am
- Localisation : NANCY
Bonsoir voisin,
( je le suppose avec ton pseudo )
Je me sens tout petit avec mes 4,5 m2 en Vitosol 100 et mon ballon de 300 litres.
Le 1 er novembre, il faisait grand soleil ( comme hier) et mon ballon était à 14 heures:
- Bas du ballon 40°C
- Haut du ballon 51°C
- Panneaux 65°C (inclinaison 30°C sud-sud/ouest)
Donc rien à dire quand le soleil est là, par contre le ciel bien couvert de ces derniers 15 jours faisaient plafonner les panneaux à 35/40°C (bas du ballon à 20°C).
Ton rapport volume ballon/surface des panneaux est plus important que le mien donc on devrait pouvoir comparer nos résultats
Rv me demandait si j'envisageai d'étendre mon champ de capteurs et donc ton installation équipée de Vitosol 200 m'intéresse au plus au point..
Et j'aimerai que tu donnes des infos sur tes températures par temps couvert pour pouvoir me décider.
Merci d'avance,
Dominique
( je le suppose avec ton pseudo )
Je me sens tout petit avec mes 4,5 m2 en Vitosol 100 et mon ballon de 300 litres.
Le 1 er novembre, il faisait grand soleil ( comme hier) et mon ballon était à 14 heures:
- Bas du ballon 40°C
- Haut du ballon 51°C
- Panneaux 65°C (inclinaison 30°C sud-sud/ouest)
Donc rien à dire quand le soleil est là, par contre le ciel bien couvert de ces derniers 15 jours faisaient plafonner les panneaux à 35/40°C (bas du ballon à 20°C).
Ton rapport volume ballon/surface des panneaux est plus important que le mien donc on devrait pouvoir comparer nos résultats
Rv me demandait si j'envisageai d'étendre mon champ de capteurs et donc ton installation équipée de Vitosol 200 m'intéresse au plus au point..
Et j'aimerai que tu donnes des infos sur tes températures par temps couvert pour pouvoir me décider.
Merci d'avance,
Dominique
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Des études allemandes ont démontrées que le ratio optimal pour de l'ECS solaire est de 70 l/j/m2. Si tu augmente ta surface de captage tu sera plus vers 50l/j/m2 (6m2 par exemple) et donc surdimensionnement et les risques qui vont avec.
Des études allemandes ont démontrées que le ratio optimal pour de l'ECS solaire est de 70 l/j/m2. Si tu augmente ta surface de captage tu sera plus vers 50l/j/m2 (6m2 par exemple) et donc surdimensionnement et les risques qui vont avec.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Salut LeDom.
Effectivement ,nous sommes voisins .Concernant l'éfficacité des Vitosol 200 par temps nuageux est excellente meme plus que j'espérais.Maintenant te donner des valeurs du ballon dépend de beaucoup de chose .Peux-tu me donner plus d'infos sur ton installation?Je pense qu'elle est prévue uniquement pour faire de l'ECS.@+
Effectivement ,nous sommes voisins .Concernant l'éfficacité des Vitosol 200 par temps nuageux est excellente meme plus que j'espérais.Maintenant te donner des valeurs du ballon dépend de beaucoup de chose .Peux-tu me donner plus d'infos sur ton installation?Je pense qu'elle est prévue uniquement pour faire de l'ECS.@+
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am