Capteurs sous-vide (Bysun) - Chauffage et ECS - Chanbon
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
le pineau, c'est pour le ballon chez TWL...
un échangeur a plaque plus la vanne 3 voies, je donne maxi 150 euros plus la main d'oeuvre.
mais a ce moment la , avec de petit deltaT sur le circuit chauffage, ca va se compliquer, il va falloir stocker du solaire. au risque de renvoyer trop de solaire dans le chauffage, et faire de la maison une étuve, en inter-saison.
je reréfléchi a tout ca.
un échangeur a plaque plus la vanne 3 voies, je donne maxi 150 euros plus la main d'oeuvre.
mais a ce moment la , avec de petit deltaT sur le circuit chauffage, ca va se compliquer, il va falloir stocker du solaire. au risque de renvoyer trop de solaire dans le chauffage, et faire de la maison une étuve, en inter-saison.
je reréfléchi a tout ca.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Ok, c'est cool; mais vous venez quand ?vile-coyote a écrit : le pineau, c'est pour le ballon chez TWL...
J'ai déjà trois V3V; par contre tu trouve ça où un échangeur à plaques?un échangeur a plaque plus la vanne 3 voies, je donne maxi 150 euros plus la main d'oeuvre.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bon y'en a qui suivent, et les autres,
samedi matin a l'entrepot de hervé pour récupérer les capteurs en provenance de apper...
pour un échangeur a plaque faire une recherche sur google, ou ebay, avec,
warmetauscher, ou plattenwarmetauscher. éventuellement j'en ai un de récup
mais il existe aussi des sites très bien en france, hervé en connais.
pas de soucis pour passer la puissance de 7 kamax, un 30kw devrait suffire.
c'est surtout une question de débit secondaire.
samedi matin a l'entrepot de hervé pour récupérer les capteurs en provenance de apper...
pour un échangeur a plaque faire une recherche sur google, ou ebay, avec,
warmetauscher, ou plattenwarmetauscher. éventuellement j'en ai un de récup
mais il existe aussi des sites très bien en france, hervé en connais.
pas de soucis pour passer la puissance de 7 kamax, un 30kw devrait suffire.
c'est surtout une question de débit secondaire.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
C'est ça:
http://cgi.ebay.de/Waermetauscher-Platt ... 240%3A1318
Sinon le tiens, tu me le ferais à combien ?
A+
http://cgi.ebay.de/Waermetauscher-Platt ... 240%3A1318
Sinon le tiens, tu me le ferais à combien ?
arf; ok, je ne savais pas Faut passer me voir alors !!bon y'en a qui suivent, et les autres,
samedi matin a l'entrepot de hervé pour récupérer les capteurs en provenance de apper...
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
nouveau schéma:
On peut donc:
-chauffer la maison par la PAC directement
-chauffer le ballon en complément si manque de soleil par la PAC
-ponctionner le trop plein de solaire pour l'envoyer au chauffage en instantané.
Est-ce que ça correspond à ce que tu pensais Vile ?
A+
nouveau schéma:
On peut donc:
-chauffer la maison par la PAC directement
-chauffer le ballon en complément si manque de soleil par la PAC
-ponctionner le trop plein de solaire pour l'envoyer au chauffage en instantané.
Est-ce que ça correspond à ce que tu pensais Vile ?
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonsoir,
petite question, l'échangeur à plaques ne risque-t-il pas de réduire le débit de mon installation ???
A+
petite question, l'échangeur à plaques ne risque-t-il pas de réduire le débit de mon installation ???
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonsoir,
et désolé, je prend beaucoup de retard en ce moment...
bon, pas vraiment de souci avec un échangeur a plaque,
si il est bien protégé, il ne risque rien, et surtout pas de réduire le débit de l'installation.il est toujours préférable, comme sur une pac d'ailleurs, de mettre avant l'échangeur, un pot anti boue, et un filtre a tamis .( ceinture et bretelle ) .
j'utilise au boulot des échangeurs a plaque de 30kw, d'une taille inférieur a celui que tu proposais, et il passe a l'aise 5m3/h dedans, avec 1 bar de perte, mais c'est 5000L/H tout de meme. donc pas vraiment d'inquiétude pour moi.
quand au schéma c'est exactement ce que je pensais
on reconnais les gens qu'on des outils approprié .
A++
et désolé, je prend beaucoup de retard en ce moment...
bon, pas vraiment de souci avec un échangeur a plaque,
si il est bien protégé, il ne risque rien, et surtout pas de réduire le débit de l'installation.il est toujours préférable, comme sur une pac d'ailleurs, de mettre avant l'échangeur, un pot anti boue, et un filtre a tamis .( ceinture et bretelle ) .
j'utilise au boulot des échangeurs a plaque de 30kw, d'une taille inférieur a celui que tu proposais, et il passe a l'aise 5m3/h dedans, avec 1 bar de perte, mais c'est 5000L/H tout de meme. donc pas vraiment d'inquiétude pour moi.
quand au schéma c'est exactement ce que je pensais
on reconnais les gens qu'on des outils approprié .
A++
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour Vile,
excuse-moi pour le retard à te répondre
(il paraît qu'il y a un Pineau qui m'attend chez Hervé; merci )
Je vais rechercher un échangeur à plaques; tu me disais "pas en inox"; tu sais où je peux en trouver ?
A+
excuse-moi pour le retard à te répondre
(il paraît qu'il y a un Pineau qui m'attend chez Hervé; merci )
Je vais rechercher un échangeur à plaques; tu me disais "pas en inox"; tu sais où je peux en trouver ?
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
en fait ça y est, je l'ai acheté sur ebay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:DE:1123
J'espère le recevoir rapidement.
A+
en fait ça y est, je l'ai acheté sur ebay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:DE:1123
J'espère le recevoir rapidement.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour à tous ceux qui suivent ce post
Je reviens dessus car après avoir refait le côté solaire de l'installation; avec le ballon d'échange etc ... il me reste à raccorder le serpentin du haut avec mon réseau chauffage. Il faut d'alleurs que je le fasse avant la saison de chauffe.
Ma question est la suivante:
-vaut il mieux mettre le BEC en parallèle comme sur le schéma de la page précédente; ou ne serait-il pas mieux de le mettre en série (toujours sur le départ chaux) ???
A+
Je reviens dessus car après avoir refait le côté solaire de l'installation; avec le ballon d'échange etc ... il me reste à raccorder le serpentin du haut avec mon réseau chauffage. Il faut d'alleurs que je le fasse avant la saison de chauffe.
Ma question est la suivante:
-vaut il mieux mettre le BEC en parallèle comme sur le schéma de la page précédente; ou ne serait-il pas mieux de le mettre en série (toujours sur le départ chaux) ???
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
je ne sait pas répondre a ta question, mais je t'en pose une autre:
Que pense tu de ton installation, répond t'elle a ce que tu attendais, surtout en 1/2 saison.
a tu moyen de mesurer les KWh engrangé chaque jour un peu comme je fait ici (désactivé pendant l'été car seulement 35 tubes sur les 84 sont fonctionnel)
http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr/
le masquage je le fait comme cette vidéo (en Charentaise)
http://www.youtube.com/watch?v=92PYmek5UQk
bonne 1/2 saison solaire
Alain
je ne sait pas répondre a ta question, mais je t'en pose une autre:
Que pense tu de ton installation, répond t'elle a ce que tu attendais, surtout en 1/2 saison.
a tu moyen de mesurer les KWh engrangé chaque jour un peu comme je fait ici (désactivé pendant l'été car seulement 35 tubes sur les 84 sont fonctionnel)
http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr/
le masquage je le fait comme cette vidéo (en Charentaise)
http://www.youtube.com/watch?v=92PYmek5UQk
bonne 1/2 saison solaire
Alain
JUJU et Alain
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Salut Juju,juju a écrit :bonjour
je ne sait pas répondre a ta question, mais je t'en pose une autre:
Que pense tu de ton installation, répond t'elle a ce que tu attendais, surtout en 1/2 saison.
a tu moyen de mesurer les KWh engrangé chaque jour un peu comme je fait ici (désactivé pendant l'été car seulement 35 tubes sur les 84 sont fonctionnel)
http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr/
le masquage je le fait comme cette vidéo (en Charentaise)
http://www.youtube.com/watch?v=92PYmek5UQk
bonne 1/2 saison solaire
Alain
mon avis sur mon installation; ça marche plutôt bien; cet été la température du ballon a plafonnée à 85°; quelques pointes à 95° mais pas plus. Je n'ai pas mis de décharge, et en fait ça passe quand même. Faut dire que mon orientation n'est pas optimale; je suis plutôt sud-est.
En mi-saison, ça amène pas mal quand-même; là avec un temps nuageux; le ballon reste à 50°.
Je n'ai pas moyen de mesurer ce que ça amène.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse