Re,
Pour le disjoncteur effectivement
Si en plus, il a fait les mesures d'intensité, il sait que le compresseur se "met à genoux" et ce n'est pas en augmentant le calibre qu'il résoudra quoique ce soit; la durée de vie diminue comme peua de chagrin !
Heureusement qu'il y a un HP pour palier l'incompétence et espérons qu'il ne le shunte pas pour forcer le fonctionnement : sinon, prévois un extincteur !
Si les relevés ont été effectués, il devrait être capable de cerner le problème et emettre un avis précis sur l'origine du problème .
Janvier 2008 / janvier 2010 deux ans , y a t'il une garantie de ce type sur cette installation ? Si, oui comme dit Georges, il ne faut rien payer et être patient pour obtenir une nouvelle installation aux frais de l'installateur à la mise en service.
Pour le disjoncteur effectivement
Si en plus, il a fait les mesures d'intensité, il sait que le compresseur se "met à genoux" et ce n'est pas en augmentant le calibre qu'il résoudra quoique ce soit; la durée de vie diminue comme peua de chagrin !
Heureusement qu'il y a un HP pour palier l'incompétence et espérons qu'il ne le shunte pas pour forcer le fonctionnement : sinon, prévois un extincteur !
Si les relevés ont été effectués, il devrait être capable de cerner le problème et emettre un avis précis sur l'origine du problème .
Janvier 2008 / janvier 2010 deux ans , y a t'il une garantie de ce type sur cette installation ? Si, oui comme dit Georges, il ne faut rien payer et être patient pour obtenir une nouvelle installation aux frais de l'installateur à la mise en service.
-
- Assidu
- Messages : 34
- Enregistré le : mer. déc. 31, 2008 1:56 pm
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Moi, c'est pas le schéma électrique qui m'interressse, mais le schéma frigorifique. Et une photo du montage, avec les départs des circuits, enfin le plus de choses visibles: compresseur, bouteille, détendeur, électrovannes, raccordement des circuits.
A + Georges32
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Assidu
- Messages : 34
- Enregistré le : mer. déc. 31, 2008 1:56 pm
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Surprenant! le déshydrateur bouché au bout de 2 ans ? Ou le déshydrateur est vraiment sous dimensionné, ou alors, ils ont fait n'importe quoi au montage. Un déshydrateur, ça ne se bouche quasiment jamais. Ou une autre solution, c'est un déshydrateur bon marché.
Des problèmes de ce genre sur une installation qui a 2 ans, ça ne doit pas exister...
A + Georges32
Des problèmes de ce genre sur une installation qui a 2 ans, ça ne doit pas exister...
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Très assidu
- Messages : 119
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 1:48 pm
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
bonjour,
j'ai eu le même pb il y a 1 ans (après 10 ans de fonctionnement sans souci), le technicien à changer le relais qui actionne le groupe, car il resté coller. La pompe fonctionner avec les électrovannes fermées (pas de demande de chauffage), puis le groupe ce met en sécurité, puis redémarre et re securité etc...
a+
bruno
j'ai eu le même pb il y a 1 ans (après 10 ans de fonctionnement sans souci), le technicien à changer le relais qui actionne le groupe, car il resté coller. La pompe fonctionner avec les électrovannes fermées (pas de demande de chauffage), puis le groupe ce met en sécurité, puis redémarre et re securité etc...
a+
bruno
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
bj36: je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Il s'agit de quelles électrovannes ? Si ce sont des électrovannes sur le départ des boucles du chauffage, donc sur la HP, c'est sur que le compresseur va se mettre en sécurité. Et le relais qui est resté collé, tu veux dire le contacteur du compresseur ? Si il est resté collé, c'est qu'il doit être trop juste pour l'intensité absorbée du compresseur. Car pour qu'un contacteur reste collé, il faut que les contacts se "soudent". Ca arrive généralement sur un court-circuit, mais rarement en fonctionnement normal.
De toute manière, ces installations sont techniquement très très limites, ce n'est pas étonnant qu'il y ai des problèmes...
A + Georges332
De toute manière, ces installations sont techniquement très très limites, ce n'est pas étonnant qu'il y ai des problèmes...
A + Georges332
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Très assidu
- Messages : 119
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 1:48 pm
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
georges
bruno.
les électrovannes sur les départs sont fermés (pas de demande de chauffage) , par contre le contacteur du compresseur lui reste collé donc le compresseur fonction vanne fermé. le contacteur n' été pas trop juste puisque il à fonctionner pendant 10 ans. depuis le changement du contacteur plus de problèmeGeorges32 a écrit :bj36: je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Il s'agit de quelles électrovannes ? Si ce sont des électrovannes sur le départ des boucles du chauffage, donc sur la HP, c'est sur que le compresseur va se mettre en sécurité. Et le relais qui est resté collé, tu veux dire le contacteur du compresseur ? Si il est resté collé, c'est qu'il doit être trop juste pour l'intensité absorbée du compresseur. Car pour qu'un contacteur reste collé, il faut que les contacts se "soudent". Ca arrive généralement sur un court-circuit, mais rarement en fonctionnement normal.
De toute manière, ces installations sont techniquement très très limites, ce n'est pas étonnant qu'il y ai des problèmes...
A + Georges332
bruno.
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
En tant que frigoriste, je ne comprends pas trop comment sont réalisée ces installations. D'après ce que je comprend, les circuits de chauffage sont coupés lorsqu'ils atteingent la température de consigne par des électrovannes. Mais j'ai du mal à croire qu'ils ferment la sortie HP par des élecrtovannes. Ou bien, il faut une vanne de by-pass pour décharger la HP dans la BP. J'aimerais bien avoir un schéma de ces installations plus que curieuses. Si quelqu'un à ça, ça m'interresse.
A + Georges32
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Assidu
- Messages : 34
- Enregistré le : mer. déc. 31, 2008 1:56 pm
Bonsoir,
SOFATH est revenu chez moi pour ce pb de coupure en HP.
Cette coupure intervenait seulement quand je chauffais la zone chambre .
A l'heure ils ont modifié l'installation pour que cette zone ne puisse chauffer seule ceci comme solution de secours.
Ils ont envoyé de la sous couche de parquet pour analyse.Apparemment ça pourrait le faire.
Ils ont quand même dit que la longueur de captage au niveau de cette zone était limite mais que ça devrait fonctionner.
Est ce que l'épaisseur de chape pourrait être une raison ?
A +
SOFATH est revenu chez moi pour ce pb de coupure en HP.
Cette coupure intervenait seulement quand je chauffais la zone chambre .
A l'heure ils ont modifié l'installation pour que cette zone ne puisse chauffer seule ceci comme solution de secours.
Ils ont envoyé de la sous couche de parquet pour analyse.Apparemment ça pourrait le faire.
Ils ont quand même dit que la longueur de captage au niveau de cette zone était limite mais que ça devrait fonctionner.
Est ce que l'épaisseur de chape pourrait être une raison ?
A +
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )