Bonjour,dbercy a écrit : ce serait à refaire aujourd'hui, je prendrais certainement toujours une dimplex dans la gamme TU, genre LA25TU bi compresseurs (17000€) QUI maintien 16,7 kw par -7w35 avec un cop de 3 avec relève de chaudière ou résistance élec d'appoint.
il y a aussi la LA 40 TU (bi compresseurs) qui produit une puissance de 23,8 kw par -7° avec un cop de 3
je ne veux pas dénigrer telle ou telle marque, mais pour une installation de ce niveau avec cette puissance, j'aurais choisi une seule pac dimplex type LA 25TU avec adjonction de résistances élec d'appoint dans le BT!
je pense que la fiabilité dans le temps et la facilité de dépannage des pac dakin ne sont pas du même ordre que la gamme TU dimplex.
il est vrai que la contrainte a peut être été le fait de rester en mono!?
Mes critères de sélection:
- Install. en mono 220V, trop de problèmes d'équilibrage des phases avec 3 locataires, dont une entreprise.
- Pas de machines TOR et pas de monobloc. Les monoblocs sont parfaites dans le midi et je suis très content du rendement et de la
gestion de la mienne, mais pas ici.
- pas de chauffage d'appoint, PACs only!
- Les PACs doivent être alimentées par un compteur ERDF dédié avec disjoncteur d'abonné calibré à 30A.
- Le chauffage doit être assuré même en cas de panne et sans relève de chaudière, la chaudière fioul Viessmann de 2 x 30kW
a été virée, byebye le fioul.
C'est la raison principale de l'utilisation de 2 PACs, jusqu'à ~2°C une seule machine peut assurer le chauffage,
normalement, la puissance disponible est de 13kW par temps sec et ~10kW par temps humide.
La chaufferie étant sans surveillance, si une panne se produit le module d'alarme optionnel avertit les locataires par un voyant clignotant
installé dans la cour servant de parking ainsi le technicien peut-être prévenu, pendant ce temps la machine disponible continue le service.
- Obtention d'un COP très favorable, mes calculs montrent que je devrais obtenir un COP saisonnier > 3.5
Le COP moyen de 4.67 obtenu sur 6j la 2iem de novembre, avec une température de jour de ~8-9°C et 4-5°C la nuit avec une hygro constante
de 100%, pluie, grêle(dégivrage toutes les 1/2h) est de bon augure.
Il ne restait plus qu'à trouver la perle rare, l'installateur compétent et ouvert, acceptant tout le dossier tel que je l'ai défini:
- pour lui, la pose et les raccordements hydrauliques et frigo des machines dont j'ai déterminé le modèle, ainsi que le désembouage du réseau.
- pour moi, toute la partie électrique, y compris les branchements sur les PACs, la mise en place des cartes optionnelles ainsi que les modifs dans les PACs
pour l'insertion des dégivreurs, le pilotage des PACs par automate, la sélection des circulateurs et les maçonneries.
Les contacts pris auprès de soi-disant pro ont été très décevants, rigidité, incompréhension, manque de technicité, j'ai décliné, puis je suis tombé
sur la perle! un jeune entrepreneur venant d'une grosse boîte, ayant créé sa société quelques années auparavant et de plus à 5mn de là.
Très vite le dialogue s'est établi sur un haut niveau technique et il s'est dit très intéressé par mon projet, puis on est tombé d'accord sur son
devis ~18500€ comprenant le démontage et l'évacuation de l'ancienne chaudière et des accessoires.
Je suis monté et les travaux ont été menés de concert avec une excellente coopération.
Bien entendu il bénéficie également du contrat d'entretien.
Sa qualification: frigoriste, agrée station technique froid, spécialiste agréé Daikin. Très compétent, ouvert et entreprenant.