0.1 point de COP par °C en moins sur la température moyenne................. ce n'est pas tout à fait la réaliténappe phreatique a écrit : Avec autour de 0,1 point de COP gagné par °C en moins sur la tempé moyenne de l'eau circulant dans l’émetteur de chaleur, il te faudrait de l'eau circulant à 24°C (départ), 20,5°C (retour) : impossible, ta tempé de confort est supérieure à 21°C, donc le retour PC ne PEUT PAS etre plus froide que l'air de ta maison.
Les certifications CERTITA montrent nettement une progression du COP non pas en valeur absolu mais bien de façon proportionnelle. (entre 3% et 3.5% par degré en moins suivant la T°C sortie PAC et la T°C extérieure)
exemple sur une PAC MITSU:
Avec un gain de 0.055 point par degré à -15°C entre un couple 55/47°C , une moyenne de 51°C et un couple 45/40°C, une T°C moyenne de 42.5°C pour finir avec un gain de 0.15 point par degré à +20°C entre un couple 45/40°C, une moyenne de 42.5°C et un couple 35/30°C, une moyenne de 32.5°C.
Si l'on passe avec un couple 25/22°C moy 23.5°C nous devrions pas être loin de 0.17 point.(pour l'instant il n'y a pas de certification à 25/22, j'ai donc évalué)
Pour l'install Nelly30 sur la saison:
La T°C moyenne sortie PAC est autour de 26.5, la T°C moyenne entrée se situe autour de 24.5°C ( le Delta T fluctue entre 2 et 2.6°C) avec une T°C moyenne autour de 25.5°C et une T°C ambiante de 22.3°C
Estimation basée sur les données itow (assez optimiste, il est vrai) etnappe phreatique a écrit : D'ou sort ton estimation d'un COPA> 4,5 sur PC, même sur une maison RT2012 en climat doux ?
L'évaluation du COP à la T°C moyenne de 10°C environ sur la saison de chauffe en utilisant la certification CERTITA de l'Atlantic Extensa 6 soit:
+0.5 point de COP pour passer de +7°C à +10°C et
+0.7 point de COP pour passer d'une T°C moyenne de 32.5°C à 23.5°C
Cela donne un COP approximatif à +10°C régime 25/22°C de 4.20+0.5+0.7= 5.4 d'où ma question précédente sur l'écart COP/COPA.
Sur l'installation de Zeb66 (maison des années 90) dans les Yvelines contrôlée par un compteur thermique on observe environ un écart de 1.1 point environ entre le COP 4.38 et le COPA. 3.26 avec une T°C moyenne PC de 35.9°C
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14750
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
On est loin d'une RT 2012 fonctionnant dans le sud avec une T°C moyenne PC de 25°C
Donc un écart de 1°C ne me parait pas surréaliste, cela donne bien un COPA de 4.4 - 4.5 et si tu possèdes une MITSU c'est > à 4.5.
Cordialement,
Alain30.