Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
Bonjour,
Le thermostat sécurité serait mieux sur une partie métallique.
Cordialement
Le thermostat sécurité serait mieux sur une partie métallique.
Cordialement
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2012 11:29 am
Re: Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
Bonsoir reboot67, non de chez dalkia, donc je ne saurai te dire si ce que tu préconise à été fait comme il se doit.reboot67 a écrit :Question: C'etait un frigoriste de chez Daikin ?
=> Avant de faire le vide sur la ligne 410 il faut mettre UI dans une config bien precise... (Ouverture d'une vanne via le panneau de cde interne de l'UE)
Cdlt
Le cas échéant, quel est le risque?
Cdt
-
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : mer. janv. 02, 2013 12:44 am
Re: Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
A mon avis , le gars qui détecte une fuite , la répare , tire au vide et recharge la PAC sait ce qu' il fait et n ' as pas besoin que l' on vérifie son travail , certains feraient mieux de ne pas poser de questions bêtes et inutiles pour ne pas apeurer les gens !!!!!!!!!
Didier Moreaux
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2012 11:29 am
Re: Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
Bonjour
je viens d'ajouter le produit pour le désembouage.
Par contre, je souhaite rajouter un pot à boue également sur l'installation.
J'ai 2 circuits, 1 PC et 1 Radiateurs.
Dois je rajouter 1 pot à bout sur chaque retour juste avant le ballon tampon, ou bien 1 pot à boue en sortie du ballon sur le retour eau qui va au Module Interieur?
Merci de votre aide.
Cdt
je viens d'ajouter le produit pour le désembouage.
Par contre, je souhaite rajouter un pot à boue également sur l'installation.
J'ai 2 circuits, 1 PC et 1 Radiateurs.
Dois je rajouter 1 pot à bout sur chaque retour juste avant le ballon tampon, ou bien 1 pot à boue en sortie du ballon sur le retour eau qui va au Module Interieur?
Merci de votre aide.
Cdt
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
Bonjour, il aurait fallu installer les pots à boue AVANT de mettre le produit de désembouage pour en récupérer la plus grande partie.
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Re: Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
Bon maintenant que le produit est dans le circuit il faut le laisser...
Je pense qu'il faut prioritairement protéger la PAC (et l'échangeur pour ne pas qu'il colmate).
C'est ce que j'ai fait, je l'ai installé entre le filtre à tamis livré sur le tuyau retour (il faut juste le dévisser), j'en ai profiter pour mettre une 2ème vanne qui permet d'isoler les filtres pour le nettoyage...
Mon installation n'a pas de ballon tampon, mais j'ai vu des préconisations qui vont dans le sens que je te propose (le filtre à tamis est après dans ce cas):
La source:
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/
Salut
Je pense qu'il faut prioritairement protéger la PAC (et l'échangeur pour ne pas qu'il colmate).
C'est ce que j'ai fait, je l'ai installé entre le filtre à tamis livré sur le tuyau retour (il faut juste le dévisser), j'en ai profiter pour mettre une 2ème vanne qui permet d'isoler les filtres pour le nettoyage...
Mon installation n'a pas de ballon tampon, mais j'ai vu des préconisations qui vont dans le sens que je te propose (le filtre à tamis est après dans ce cas):
La source:
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/
Salut
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : mar. janv. 11, 2011 10:26 am
- Localisation : Balma
Re: Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
Bonjour Hakan,
Ou en es tu avec ton probleme ? Est il résolu et si oui quelle en était la cause principale ?
Cordialement
Ou en es tu avec ton probleme ? Est il résolu et si oui quelle en était la cause principale ?
Cordialement
Daikin Altherma BT 11kw PC 130m2 + ECS
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Re: Daikin HT 11kw - Probleme atteinte T° eau + Givre Tuyau
Bonjour a tous,
ouaip un petit retour d'info serait bien
Depuis hier j'ai également ma PAC HT 16Kw qui ne monte plus au dessus de 40°C ...
Loi d'eau ou consigne fixe même résultat
ouaip un petit retour d'info serait bien
Depuis hier j'ai également ma PAC HT 16Kw qui ne monte plus au dessus de 40°C ...
Loi d'eau ou consigne fixe même résultat
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770