Merci pour cet avis.ummolae a écrit :C'est donc bien une panne de compresseur comme je le supposais précédemment et pas un manque de FF, les compresseur Japonais sont aussi fiable que Copeland, mais leur montage laisse à désirer sur ces productions "bas de gamme", ces compresseurs utilisent des huiles polyester extrêmement sensibles à l'humidité qui les transforme en acide, toxique pour les vernis d'enroulement des moteurs et corrosifs pour les paliers, un tirage au vide bâclé en est probablement la raison.yl74 a écrit : Pas de fuite de gaz, la pression à l'arrêt est confirmée correcte, mais le compresseur est en train de vivre ses derniers moments...(déjà ! à peine trois ans !...)
A ce stade, si tu veux continuer "l'aventure" écologique des énergies renouvelables, il va falloir taper sur des produits de marque à prix raisonnable, il n'y a plus que les Japonais : Daikin, Mussubishi et LG me paraissent avoir une bonne notoriété, j'ai un machine DAIKIN, 7 saisons de chauffe sans aucun problème, attention toutefois sur le mode de régulation de ces machine à groupe Inverter, très sensible aux courts cycles.yl74 a écrit :A ce stade, je m'interroge sur la pertinence de remettre des sous dans cette machine peu fiable et réfléchis à investir dans une marque digne de ce nom (en évitant toutefois les allemandes trop chères ?...)
Mais que penser des françaises (CIAT, Technibel par exemple) ?
Etant plutôt partisan de la simplicité (= robustesse ?), je préfèrerai une machine "non inverter"...
Il me semble qu'il y a plus à perdre en fiabilité qu'à gagner en COP avec les inverter.
Je ne sais d'ailleurs pas si ces marques font encore ce type de machine...