Bonsoir,
J'aimerai savoir si on peut regler et si oui comment regler la difference entre la T°C de départ et la T°C retour
merci d'avance
difference T°C depart et T°c retour sur PA26
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
- Localisation : Oise
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
A part jouer sur la vitesse du circulateur, il y a pas grand choses à faire sans modifier le circuit hydraulique.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
- Localisation : Oise
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Entre 3 et 5°C. Le COP sera d'autant meilleur que la différence sera faible. Il n'y a donc aucune raison de chercher à l'augmenter. Le régulateur n'a aucune connaissance de la température de départ, et contrairement à une Technibel, ne coupera pas en sécurité sur un delta T jugé trop faible. Mais comme on régule sur la température de retour, et que la coupure haute pression intervient pour la température de départ, inconnue du régulateur, il est plus difficile de définir la température maximale de sortie, normalement autour de 48 à 50°C.
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
- Localisation : Oise
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Je viens d'aller contrôler au thermomètre laser :
38°1 (départ PAC)
35°8 (retour PAC)
Avec -2° extérieur
Le circulateur est en petite vitesse
La consommation instantanée est de 1826 Wh
COP de 3 et des brouettes.
38°1 (départ PAC)
35°8 (retour PAC)
Avec -2° extérieur
Le circulateur est en petite vitesse
La consommation instantanée est de 1826 Wh
COP de 3 et des brouettes.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=