évaporateur givré...
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bonjour,
je viens de recevoir les pièces.
j'avais commandé une sonde st3 (l'autre fatigue) et j'ai reçu une sonde st1 (retour d'eau ou température).
par contre, au niveau de la bobine, p'tit problème.
l'ancienne bobine:
bobine reçue:
ce ne sont pas les mêmes branchements. j'ai téléphoné au frigoriste, il n'y a pas de risque au niveau des branchements.
donc, je viens de remonter cette bobine et j'attends de voir..
ps: est-il possible à partir du microtech de "forcer" un dégivrage pour voir si la v4v s’inverse et avoir cette fumée blanche..
edit: le voyant du dégivrage clignote puis s'éteint (j'ai remis d3 à 30), c'est sans doute normal (sonde st3: 0.8 après une petite demi heure de fonctionnement).
je viens de recevoir les pièces.
j'avais commandé une sonde st3 (l'autre fatigue) et j'ai reçu une sonde st1 (retour d'eau ou température).
par contre, au niveau de la bobine, p'tit problème.
l'ancienne bobine:
bobine reçue:
ce ne sont pas les mêmes branchements. j'ai téléphoné au frigoriste, il n'y a pas de risque au niveau des branchements.
donc, je viens de remonter cette bobine et j'attends de voir..
ps: est-il possible à partir du microtech de "forcer" un dégivrage pour voir si la v4v s’inverse et avoir cette fumée blanche..
edit: le voyant du dégivrage clignote puis s'éteint (j'ai remis d3 à 30), c'est sans doute normal (sonde st3: 0.8 après une petite demi heure de fonctionnement).
Modifié en dernier par pascal079 le ven. févr. 17, 2012 6:24 pm, modifié 1 fois.
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonjour,
Il faut modifier (note les valeurs avant)
d08 (temp. début dégivrage) passe la à la valeur de la temp.extérieure
d03 (délai intervalle dégivrage) tu peux mettre 0 (immédiat)
le dégivrage devrait démarrer aussitôt, pour durer un maximum de d05 mn
et atteindre la temp de d09
Tu peux rester sur l'affichage de la sonde t03 pour suivre l'évolution de la temp de l'évaporateur
Pour ce qui est de la fumée blanche, plus il fait froid plus elle est visible.
Il faut mieux se fier à t03
Il faut modifier (note les valeurs avant)
d08 (temp. début dégivrage) passe la à la valeur de la temp.extérieure
d03 (délai intervalle dégivrage) tu peux mettre 0 (immédiat)
le dégivrage devrait démarrer aussitôt, pour durer un maximum de d05 mn
et atteindre la temp de d09
Tu peux rester sur l'affichage de la sonde t03 pour suivre l'évolution de la temp de l'évaporateur
Pour ce qui est de la fumée blanche, plus il fait froid plus elle est visible.
Il faut mieux se fier à t03
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bonjour,
je pense qu'il y a un p'tit souci avec la bobine. pour en être sûr, j'ai fait le test suivant (conseillé par asf67 et le frigoriste):
bobine démontée (mais branchée, off course, mais sans la cosse terre), avec un petit tournevis ferraille à l'intérieur.
quand le témoin du dégivrage passe du clignotant au fixe, la bobine devrait s'activer et faire aimant et donc, faire bouger le petit tournevis, et bien, rien ne se passe. j'ai interverti les branchements, idem, aucune réaction.
par contre, ce matin, j'ai eu droit à la fumée blanche !!!!
je pense qu'il y a un p'tit souci avec la bobine. pour en être sûr, j'ai fait le test suivant (conseillé par asf67 et le frigoriste):
bobine démontée (mais branchée, off course, mais sans la cosse terre), avec un petit tournevis ferraille à l'intérieur.
quand le témoin du dégivrage passe du clignotant au fixe, la bobine devrait s'activer et faire aimant et donc, faire bouger le petit tournevis, et bien, rien ne se passe. j'ai interverti les branchements, idem, aucune réaction.
par contre, ce matin, j'ai eu droit à la fumée blanche !!!!
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
quel branchement?j'ai interverti les branchements
les 2 fils de de la bobine? pas d'importance c'est du 220 alternatif
tu peut tester la bobine hors tension a l'ohmetre(la valeur devrait etre de plusieur centaines d'ohms et surtout pas infini))
tu peujt mesurer la tension au borne de la bobine lorque le voyant est allumé(attention 220volts)
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
je viens de ressortir un vieil ohmmètre et j'ai testé les 2 bobines, les 2 bobines donnent dans les 400 (assez, pas assez ???)CMickael a écrit :quel branchement?j'ai interverti les branchements
les 2 fils de de la bobine? pas d'importance c'est du 220 alternatif
tu peut tester la bobine hors tension a l'ohmetre(la valeur devrait être de plusieurs centaines d'ohms et surtout pas infini))
tu peut mesurer la tension au borne de la bobine lorsque le voyant est allumé(attention 220volts)
par contre; le frigoriste avait testé l'effet "aimant" de l'ancienne bobine et il ne se passait rien (tout comme moi avec la nouvelle bobine).
p'tite question supplémentaire: quand le témoin de dégivrage passe au fixe, est-ce que la bobine est alimentée en permanence ?
je viens de tester avec le vieil ohmmètre, quand le témoin de dégivrage passe au fixe, il n'y a rien qui sort au niveau de la cosse noire qui se branchait sur l'ancienne bobine, pas de courant (l'ohmmètre fonctionne, je l'ai testé sur une prise 220 volts).
merci
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
donc a priori les 2 bobines sont bonnes!!je viens de ressortir un vieil ohmmètre et j'ai testé les 2 bobines, les 2 bobines donnent dans les 400 (assez, pas assez ???)
quelle cosse noire?je viens de tester avec le vieil ohmmètre, quand le témoin de dégivrage passe au fixe, il n'y a rien qui sort au niveau de la cosse noire qui se branchait sur l'ancienne bobine, pas de courant (l'ohmmètre fonctionne, je l'ai testé sur une prise 220 volts).
fait la mesure entre les 2 fils bleu de la nouvelle bobine(sur le connecteur gris)
le frigoriste aurait du faire cette mesure!
si pas de tension, vérifier les connetique depuis le microtech
c'est peut le relais du microtech qui est hs...
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
suite,
je viens de tester les 2 bobines sur du 220 volts dans la maison, les 2 fonctionnent (elles font aimant).
c'est donc un problème d'arrivée du jus au niveau de la bobine de la v4v.
quand le témoin de dégivrage passe au fixe, est-ce que la bobine est alimentée en permanence ?
je vérifierais demain, les connectiques, j'essaierais de suivre le câblage...
j’imagine que le microtech fonctionne avec des relais, c'est peut-être de ce coté que je devrais chercher, mais où ??
est-ce qu'il y a des fusibles sur cette pac et si oui, où sont-ils (bien) cachés...
merci
je viens de tester les 2 bobines sur du 220 volts dans la maison, les 2 fonctionnent (elles font aimant).
c'est donc un problème d'arrivée du jus au niveau de la bobine de la v4v.
quand le témoin de dégivrage passe au fixe, est-ce que la bobine est alimentée en permanence ?
je vérifierais demain, les connectiques, j'essaierais de suivre le câblage...
j’imagine que le microtech fonctionne avec des relais, c'est peut-être de ce coté que je devrais chercher, mais où ??
est-ce qu'il y a des fusibles sur cette pac et si oui, où sont-ils (bien) cachés...
merci
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
ce sont des disjoncteur (e0)
si le circulateur fonctionne c'est que le commun 220v du microtech est bien alimenté (fil 41)
les relais sont dans le microtech
si le relais bascule et pas de jus en sortie(fil quarante huit)
>pb microtech(peut etre contact du relais hs)
si le circulateur fonctionne c'est que le commun 220v du microtech est bien alimenté (fil 41)
les relais sont dans le microtech
si le relais bascule et pas de jus en sortie(fil quarante huit)
>pb microtech(peut etre contact du relais hs)
Modifié en dernier par CMickael le sam. févr. 18, 2012 7:11 pm, modifié 1 fois.
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
je verrais cela demain...CMickael a écrit :ce sont des disjoncteur (e0)
si le circulateur fonctionne c'est que le commun 220v du microtech est bien alimenté (fil 41)
les relais sont dans le microtech
si le relais bascule et pas de jus en sortie(fil quarante huit)
>pb microtech(peut etre contact du relais hs)
merci et bonne soirée
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bonjour,CMickael a écrit :ce sont des disjoncteur (e0)
si le circulateur fonctionne c'est que le commun 220v du microtech est bien alimenté (fil 41)
les relais sont dans le microtech
si le relais bascule et pas de jus en sortie(fil quarante huit)
>pb microtech(peut etre contact du relais hs)
le circulateur fonctionne, donc du jus.
ben, je viens de vérifier, avec d06=0, témoin de dégivrage fixe, pas de jus sur le fil 48...
que faire ??
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
met d06 a 10sec(par exemple)
lance un dégivrage
colle une oreille contre le microtech,10sec apres arret du compresseur et ventillateur tu devrait entendre le relais de la vanne 4 voie basculer
si le relais bascule et pas de jus sur fils 48 > soit relais hs a remplacer soit pb connectique entre microtech et la ou t'as fais la mesure
si le relais ne bascule pas > soit tu ne l'entend pas soit c'est pb autre dans le microtech...
lance un dégivrage
colle une oreille contre le microtech,10sec apres arret du compresseur et ventillateur tu devrait entendre le relais de la vanne 4 voie basculer
si le relais bascule et pas de jus sur fils 48 > soit relais hs a remplacer soit pb connectique entre microtech et la ou t'as fais la mesure
si le relais ne bascule pas > soit tu ne l'entend pas soit c'est pb autre dans le microtech...
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
et pourquoi ne pas tester directement présence 220VAC sur régulateur suivant page 7/52 de ce lien
[/url ]http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... CH.PDF[url]
la V4V doit être repère G sur connecteur output ( suivre câblage)
salut[/url]
et pourquoi ne pas tester directement présence 220VAC sur régulateur suivant page 7/52 de ce lien
[/url ]http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... CH.PDF[url]
la V4V doit être repère G sur connecteur output ( suivre câblage)
salut[/url]
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
re,CMickael a écrit :met d06 a 10sec(par exemple)
lance un dégivrage
colle une oreille contre le microtech,10sec apres arret du compresseur et ventillateur tu devrait entendre le relais de la vanne 4 voie basculer
si le relais bascule et pas de jus sur fils 48 > soit relais hs a remplacer soit pb connectique entre microtech et la ou t'as fais la mesure
si le relais ne bascule pas > soit tu ne l'entend pas soit c'est pb autre dans le microtech...
je n’entends rien au niveau du microtech, et, témoin dégivrage fixe, pas de jus sur fil 48 et la température st3 baisse.
j'ai testé le fil derrière le microtecth (seul fil orange sur la connectique derrière le microtech) avec l'arrivée du fil 48, ça passe, donc, ce serait au niveau du microtech.
j'en ai profité pour passer un p'tit coup de papier abrasif sur la platine (connecteurs), sait-on jamais ???
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère