écart départ et retour pac dimplex trop élevé
-
- Assidu
- Messages : 31
- Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
- Localisation : alsace haut rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
écart départ et retour pac dimplex trop élevé
bonjour je suis nouveau ici et j'espere trouver une reponse à mon problème.
j'ai une pac dimplex SI9MS eau/eau glycolée et cet automne elle s'est mise en défaut HP. j'ai relancé elle a fonctionné à nouveau mais j'ai remarqué que le circulateur ne fonctionnait pas sur les 2 premieres vitesses,j'en ai donc conclu que c'etait ça le soucis.
j'ai donc changé ce circulateur et rincé mon plancher chauffant (rdc et étage) un peu de saleté est sortie mais pas énorme je trouve et aucun circuit bouché ou freiné au vu de l'ecoulement d'eau lors du rinçage.depuis ça marche mais j'ai une grosse différence de température entre le départ et retour chauffage. actuellement il fait -3 environ et le départ monte jusqu'a 50 degrés en sortie de pompe pour un retour d'environ 26 a 27 degrés . ça fait depuis 2005 que je chauffe toute ma maison juste avec cette pac et jamais elle n'est montée aussi haut en temperature même quand il faisait - 15 certains jours. sur les collecteurs départ et retour etage comme rdc j'ai les memes ecarts. est ce que un plancher chauffant emboué (sans etre forcement bouché car l'eau s'ecoule bien en sortie de tous les circuits) peut en etre la cause ? pouvez vous m'eclairer la dessus ?
j'ai une pac dimplex SI9MS eau/eau glycolée et cet automne elle s'est mise en défaut HP. j'ai relancé elle a fonctionné à nouveau mais j'ai remarqué que le circulateur ne fonctionnait pas sur les 2 premieres vitesses,j'en ai donc conclu que c'etait ça le soucis.
j'ai donc changé ce circulateur et rincé mon plancher chauffant (rdc et étage) un peu de saleté est sortie mais pas énorme je trouve et aucun circuit bouché ou freiné au vu de l'ecoulement d'eau lors du rinçage.depuis ça marche mais j'ai une grosse différence de température entre le départ et retour chauffage. actuellement il fait -3 environ et le départ monte jusqu'a 50 degrés en sortie de pompe pour un retour d'environ 26 a 27 degrés . ça fait depuis 2005 que je chauffe toute ma maison juste avec cette pac et jamais elle n'est montée aussi haut en temperature même quand il faisait - 15 certains jours. sur les collecteurs départ et retour etage comme rdc j'ai les memes ecarts. est ce que un plancher chauffant emboué (sans etre forcement bouché car l'eau s'ecoule bien en sortie de tous les circuits) peut en etre la cause ? pouvez vous m'eclairer la dessus ?
-
- Très assidu
- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4948
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour et bienvenue
effectivement, 25° de delta c'est anormal! tu devrais être entre 3 et 5°! et comme la régulation se fait sur le retour d'eau et que celle ci est de 26~27°, la pac monte en tempé afin de maintenir ce retour.
il faudrait d’ailleurs à ce sujet, limiter la température max de la pac à 40° par ex, c'est un paramétrage dans le mode réglage!!
donc le souci c'est la circulation de l'eau! as tu vérifié ton filtre à tamis et/ou filtre à boues?
effectivement, 25° de delta c'est anormal! tu devrais être entre 3 et 5°! et comme la régulation se fait sur le retour d'eau et que celle ci est de 26~27°, la pac monte en tempé afin de maintenir ce retour.
il faudrait d’ailleurs à ce sujet, limiter la température max de la pac à 40° par ex, c'est un paramétrage dans le mode réglage!!
donc le souci c'est la circulation de l'eau! as tu vérifié ton filtre à tamis et/ou filtre à boues?
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
+1 !dbercy a écrit :bonjour et bienvenue
effectivement, 25° de delta c'est anormal! tu devrais être entre 3 et 5°! et comme la régulation se fait sur le retour d'eau et que celle ci est de 26~27°, la pac monte en tempé afin de maintenir ce retour.
il faudrait d’ailleurs à ce sujet, limiter la température max de la pac à 40° par ex, c'est un paramétrage dans le mode réglage!!
donc le souci c'est la circulation de l'eau! as tu vérifié ton filtre à tamis et/ou filtre à boues?
Et je me permet d'insister sur l'urgence qu'il y a, car avec une entrée PC à 50°C, il y a risque de casse de la chape qui n'est pas prévue pour encaisser une telle température.
D'ailleurs je m'étonne qu'il n'y ait pas une vanne de fermeture thermostatique automatique à 40°C, en principe obligatoire sur l'entrée PC.
Quel était le modèle de l'ancien circulateur, et du nouveaux ?
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 31
- Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
- Localisation : alsace haut rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
circulateur grundfos ups 25 60 remplacé a l'identique , j'ai envoyé un mail a dimplex mais sur ma pac aucun moyen de limiter le depart eau chaude (juste une sécurité en cas de depassement des 50 degrés...)en plus mon installateur n'existe plus donc je n'ai aucunes info pour regler mon plancher chauffant au niveau des vannes de debit pour equilibrer tout ça . bref je suis perdu si quelqu'un sait si il y a un reglage sur la pompe pour limiter le depart ou une info quelconque ...
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4948
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
- Très assidu
- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour le plancher , commence par ouvrir en grand toutes les vannes d'équilibrage pour voir ce que ca donne comme delta T à plein débit.zouly a écrit :)en plus mon installateur n'existe plus donc je n'ai aucunes info pour regler mon plancher chauffant au niveau des vannes de debit pour equilibrer tout ça . bref je suis perdu si quelqu'un sait si il y a un reglage sur la pompe pour limiter le depart ou une info quelconque ...
-
- Assidu
- Messages : 31
- Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
- Localisation : alsace haut rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
j'ai regardé mais je n'ai pas de réglage possible ni au départ ni au retour , le retour se règle automatiquement avec ma sonde exterieure . je vais joindre quelques photos de l'ensemble collecteur et pac pour savoir comment regler les debits etc... apres j'ai aussi un module meibes avec les manos,clapet anti retour sur le circuit retour et une soupape differentielle qui est reglable de 0 à 0.5 bar . en tournant le mano de temp retour d'un quart de tour on schinte la soupape de sécurité , j'ai un peu joué avec (sait on jamais pour decoincer la soupape qui pourrait me freiner le debit ) et la j'ai remarqué que le circuit retour monte beaucoup plus vite en temperature depuis cette manip. mais par contre la pompe monte toujours a presque 50 degres en sortie... et la soupape differentielle elle sert a quoi? on doit la regler sur combien?pareil pour les collecteurs de chauffage au sol à l'installation tout était ouvert à fond et d'après ce que je vois un peu partout le réglage n'est jamais ouvert à fond partout (pourtant ça a toujours bien chauffé partout enfin je trouves) je pars vraiment à l'aveugle en ce qui concerne les réglages de débit et tout le reste.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4948
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4948
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
- Assidu
- Messages : 31
- Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
- Localisation : alsace haut rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4948
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non