il chauffe plus

Message par stefstef »

bonjour
depuis le passage du technicien le jour même ma pompe a chaleur ne fonctionnait plus , on sachant que la veuille il fonctionnait , on a eu un hiver a c'est dure j'ai pas eu de problème de chauffage ,
depuis que Mr et venu pour l'entretien des qu'il est parti sa fonctionnait , il a pas fait de teste avant sont départ .
il y a u un défaut f3, il a enlever le défaut on touchant sur la carte mère numero ( eco 703 ) il y a 5 bouton noir , il a touchée une des 5 bouton on cantons 61 fois j'ai l'impression qu'il a bloquer ?

il m'a dit que je vais fout faire un devis 2000€
ps: j'ai une pompe a chaleur air /eau unité extérieur ERSQ016AV1


merci pour votre aide

ps ca caille a la maison
stefstef
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par stefstef »

bonsoir
personne pour me guidée
ça caille a la maison
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 471
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par Vforce »

Salut il y a quoi dans le devis ?
stefstef
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par stefstef »

bonjour
merci pour l'aide
dans le devis : changer la bouteille accumulatrice de fluide frigorigene daikin
plus recharge de fluide frigorigene R410A
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 471
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par Vforce »

Pour il remplace la bouteille ?
stefstef
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par stefstef »

bonsoir
il ma dit que c'était rouiller et peut êtres un micro fuite
stefstef
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par stefstef »

re Vforce
si je mes coutée j'aurais enlevé la rouille repeint avec une peinture spécifique on noir la bouteille et j'aurais bouchée les micro fuites
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 471
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par Vforce »

Avec les pressions de 40 bar on remplace.
stefstef
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par stefstef »

ok
merci
stefstef
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

re Re: il chauffe plus

Message par stefstef »

re
comment peut on savoir pour les 40 bar
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 471
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par Vforce »

savoir quoi ?
stefstef
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par stefstef »

re
tu a marquer ça

( Re: il chauffe plus
Message par Vforce » mar. mars 18, 2025 7:17 pm

Avec les pressions de 40 bar on remplace. )
stefstef
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par stefstef »

BONSOIR
je vient vers vous , les travaux ils ont etait effectuer ( changer la bouteille accumulatrice de fluide frigorigene daikin
plus recharge de fluide frigorigene R410A ), mes sa fonctionne toujours pas ,
il y a u un code erreur qui appairer E4 ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 471
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par Vforce »

stefstef a écrit : dim. mars 23, 2025 11:25 am re
tu a marquer ça

( Re: il chauffe plus
Message par Vforce » mar. mars 18, 2025 7:17 pm

Avec les pressions de 40 bar on remplace. )
40 bar c'est la pression que peut attendre le système
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 471
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: il chauffe plus

Message par Vforce »

stefstef a écrit : ven. avr. 25, 2025 5:39 pm BONSOIR
je vient vers vous , les travaux ils ont etait effectuer ( changer la bouteille accumulatrice de fluide frigorigene daikin
plus recharge de fluide frigorigene R410A ), mes sa fonctionne toujours pas ,
il y a u un code erreur qui appairer E4 ?
E4 c'est défaut basse pression.

C'est fuite ou capteur BP