bonjour
depuis le passage du technicien le jour même ma pompe a chaleur ne fonctionnait plus , on sachant que la veuille il fonctionnait , on a eu un hiver a c'est dure j'ai pas eu de problème de chauffage ,
depuis que Mr et venu pour l'entretien des qu'il est parti sa fonctionnait , il a pas fait de teste avant sont départ .
il y a u un défaut f3, il a enlever le défaut on touchant sur la carte mère numero ( eco 703 ) il y a 5 bouton noir , il a touchée une des 5 bouton on cantons 61 fois j'ai l'impression qu'il a bloquer ?
il m'a dit que je vais fout faire un devis 2000€
ps: j'ai une pompe a chaleur air /eau unité extérieur ERSQ016AV1
merci pour votre aide
ps ca caille a la maison
depuis le passage du technicien le jour même ma pompe a chaleur ne fonctionnait plus , on sachant que la veuille il fonctionnait , on a eu un hiver a c'est dure j'ai pas eu de problème de chauffage ,
depuis que Mr et venu pour l'entretien des qu'il est parti sa fonctionnait , il a pas fait de teste avant sont départ .
il y a u un défaut f3, il a enlever le défaut on touchant sur la carte mère numero ( eco 703 ) il y a 5 bouton noir , il a touchée une des 5 bouton on cantons 61 fois j'ai l'impression qu'il a bloquer ?
il m'a dit que je vais fout faire un devis 2000€
ps: j'ai une pompe a chaleur air /eau unité extérieur ERSQ016AV1
merci pour votre aide
ps ca caille a la maison
-
- Assidu
- Messages : 42
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
bonsoir
personne pour me guidée
ça caille a la maison
personne pour me guidée
ça caille a la maison
- Vforce
- Scotché au forum
- Messages : 471
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
Salut il y a quoi dans le devis ?
-
- Assidu
- Messages : 42
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
bonjour
merci pour l'aide
dans le devis : changer la bouteille accumulatrice de fluide frigorigene daikin
plus recharge de fluide frigorigene R410A
merci pour l'aide
dans le devis : changer la bouteille accumulatrice de fluide frigorigene daikin
plus recharge de fluide frigorigene R410A
- Vforce
- Scotché au forum
- Messages : 471
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
Pour il remplace la bouteille ?
-
- Assidu
- Messages : 42
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
bonsoir
il ma dit que c'était rouiller et peut êtres un micro fuite
il ma dit que c'était rouiller et peut êtres un micro fuite
-
- Assidu
- Messages : 42
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
re Vforce
si je mes coutée j'aurais enlevé la rouille repeint avec une peinture spécifique on noir la bouteille et j'aurais bouchée les micro fuites
si je mes coutée j'aurais enlevé la rouille repeint avec une peinture spécifique on noir la bouteille et j'aurais bouchée les micro fuites
- Vforce
- Scotché au forum
- Messages : 471
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
Avec les pressions de 40 bar on remplace.
-
- Assidu
- Messages : 42
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
ok
merci
merci
-
- Assidu
- Messages : 42
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
re Re: il chauffe plus
re
comment peut on savoir pour les 40 bar
comment peut on savoir pour les 40 bar
- Vforce
- Scotché au forum
- Messages : 471
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
savoir quoi ?
-
- Assidu
- Messages : 42
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
re
tu a marquer ça
( Re: il chauffe plus
Message par Vforce » mar. mars 18, 2025 7:17 pm
Avec les pressions de 40 bar on remplace. )
tu a marquer ça
( Re: il chauffe plus
Message par Vforce » mar. mars 18, 2025 7:17 pm
Avec les pressions de 40 bar on remplace. )
-
- Assidu
- Messages : 42
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
BONSOIR
je vient vers vous , les travaux ils ont etait effectuer ( changer la bouteille accumulatrice de fluide frigorigene daikin
plus recharge de fluide frigorigene R410A ), mes sa fonctionne toujours pas ,
il y a u un code erreur qui appairer E4 ?
je vient vers vous , les travaux ils ont etait effectuer ( changer la bouteille accumulatrice de fluide frigorigene daikin
plus recharge de fluide frigorigene R410A ), mes sa fonctionne toujours pas ,
il y a u un code erreur qui appairer E4 ?
- Vforce
- Scotché au forum
- Messages : 471
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
40 bar c'est la pression que peut attendre le systèmestefstef a écrit : dim. mars 23, 2025 11:25 am re
tu a marquer ça
( Re: il chauffe plus
Message par Vforce » mar. mars 18, 2025 7:17 pm
Avec les pressions de 40 bar on remplace. )
- Vforce
- Scotché au forum
- Messages : 471
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: il chauffe plus
E4 c'est défaut basse pression.stefstef a écrit : ven. avr. 25, 2025 5:39 pm BONSOIR
je vient vers vous , les travaux ils ont etait effectuer ( changer la bouteille accumulatrice de fluide frigorigene daikin
plus recharge de fluide frigorigene R410A ), mes sa fonctionne toujours pas ,
il y a u un code erreur qui appairer E4 ?
C'est fuite ou capteur BP