Droit dans le mur ? [Avis sur installation PAC en cours]

Répondre
BendeSologne
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. oct. 30, 2025 10:11 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Droit dans le mur ? [Avis sur installation PAC en cours]

Message par BendeSologne »

Bonjour,

J'ai choisi d'installer une PAC air / air pour bénéficier et du chauffage l'hiver et de la climatisation l'été...

2 split intérieurs, répartis comme suit :
  • split salle à manger / salon (35m2)
  • split palier étage pour 3 chambre (35m2)
L'installateur à opté pour du matériel BOSH et pour une unité extérieure "multisplit Climate 5000 M
- CL5000M 82/4 E - 8,2 kW"

L'idée initiale était d'installer l'unité extérieure perpendiculaire à la maison dans l'allée située coté EST (voir fichier joint PJ2) mais il semble que les dimensions ne le permettront pas (voir PJ1).
L'installateur me dit que nous pourront mettre l'unité le long de la maison.

J'aimerais avoir vos avis svp ? N'y a-t-il pas des risques avec la hauteur du mur de clôture (voir PJ2) ? Et les 2m de distance minimale ne seront pas respectées ?

PJ1.pdf
PJ2.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Droit dans le mur ? [Avis sur installation PAC en cours]

Message par Vforce »

Salut

L'emplacement n'est pas bon, l'unité va recycler son propre air froid et le rendement sera très mauvais.
BendeSologne
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. oct. 30, 2025 10:11 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Droit dans le mur ? [Avis sur installation PAC en cours]

Message par BendeSologne »

Merci pour le retour…
Est ce qu’une solution a deux unités plus petites et positionnées perpendiculairement l’une en face de l’autre seraient une solution envisageable avec une distance suffisante ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Droit dans le mur ? [Avis sur installation PAC en cours]

Message par Vforce »

Si l'accès pour la maintenance est assez large.
Répondre