Bonjour à Toutes et Tous
J'ai 2 ventilos convecteur de marque Rhoss modèle Frend,le problème c'est qu'ils soufflent de l'ai froid quand ma PAC n'est pas en demande, normalement la sonde st 2 du ventilo convecteur n'autorise pas la ventilation quand l'eau est froide.
Quoi faire ou comment faire
Merci d'avance
Bien cordialement
Ventilo convecteur Rhoss Frand
-
Rolando37
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mar. févr. 24, 2009 9:01 am
- Localisation : Tours Sud
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Fleurdesdunes85
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : mar. déc. 02, 2025 9:34 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Re: Ventilo convecteur Rhoss Frand
Bonjour ,dans vos réglages, il doit y avoir une consigne de T°mini souflage