Bonjour à tous,
j'ai parcouru le forum pour un defaut 1.4 P sur ciat Ageo 40 H
Les voyants clignotent 5 fois sur le démarreur RSbS2332A2V22C24SM231
Il semblerait qu'il soit hs mais je ne voie pas de détérioration brulure ou autres.
Comment le tester ?
Dessus il y a écris 5 flashes "End of Ramp"

Plus d’installateur en région Toulousaine.... d'après mes recherches.

J'ai trouvé un module sur le net et envisage de le changer moi même '" pas trop de tune aussi " désolé
RSBS2332A2V22C24 Carlo Gavazzi

Ref un peu différente... mais peu être une évolution vue que d'après ce que j'ai vue pas mal de probs
La carte mère avait était changé par CIAT il y a deja quelques années...
Sinon le fusible avant ce boitier avais deja grillé 2 fois l'an dernier changé et reparti sans probs
Voila, si quelqu'un à des infos suis preneur
Amicalement
Christian
:D Besoin de comprendre,
chris31270
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. févr. 19, 2024 3:32 pm
Localisation : Haute garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: defaut 1.4 P Ciat agéo 40 H eau eau

Message par chris31270 »

Bonjour à tous
Réparé ce jour
Changement du RSBS2332A2V22C24 Carlo Gavazzi
Temps passé 6 mn
J'ai du remettre le thermostat a Zéro couper l'alimentation de la pompe a chaleur
Pour que le défaut se remette à Zéro
Adresse d'achat en ligne

https://www.mouser.fr/ProductDetail/225 ... 32A2V23C24

Attention le prix est HT livraison gratuite
Donc 456.86 E TTC
HA je recommande les pompes à chaleur CIAT EAU EAU car cela fait 16 Ans quel est installé, et j'avais mis 2 ans pour trouver la pompe à installer chez moi, en me documentant sur internet, et donc fait venir un installateur, pour installer la pompe à chaleur que j'avait sélectionné..
:D Besoin de comprendre,
chris31270
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. févr. 19, 2024 3:32 pm
Localisation : Haute garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: defaut 1.4 P Ciat agéo 40 H eau eau

Message par chris31270 »

Question qui me dérange...

Si quelqu'un connais la réponse ? !!

Un fusible Censé protéger ce Carlo Gavazzi est de 40 Ampère mais le Carlo Gavazzi RSBS2332A2V22C24 est à 32 Ampère
Donc le fusible est trop gros ?
et ne fait pas office de fusible avant ?
:D Besoin de comprendre,