Bonjour,
je profite de l'été pour faire une inspection de l'intérieur de ma PaC Mitsubishi Ecodan EHST20C-YM9CR2 installée en 2021 et qui fonctionne très bien.
Prenant en photo le paramétrage des commutateurs DIP pour archivage, je remarque l'incohérence suivante:
- le SW2-6 permettant de déclarer la présence d'une bouteille de découplage est en position Off alors que j'en ai évidemment une d'installée.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une erreur de configuration à l'installation, auquel cas je dois le basculer sur On ?
Merci d'avance !
Vue de la bouteille:
Vue du commutateur DIP SW2, le no6 est bien Off commuté à gauche:
Extrait du manuel, la ligne 4 est surlignée mais je parle bien de la ligne 6 où l'on a en Off "SANS bouteille de découplage":
Question paramétrage commutateurs DIP
-
Garenne
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. juin 24, 2026 4:42 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Question paramétrage commutateurs DIP
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 638
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Question paramétrage commutateurs DIP
Salut
C'est que tu ne dois pas avoir de sonde, si tu déclares le découplage il va réclamer une sonde départ ou ballon.
C'est que tu ne dois pas avoir de sonde, si tu déclares le découplage il va réclamer une sonde départ ou ballon.
-
Garenne
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. juin 24, 2026 4:42 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Question paramétrage commutateurs DIP
Merci pour ta réponse. J'ai bien une sonde que l'on aperçoit vaguement dans l'angle supérieur droit de la photo de la bombonne. Elle est située juste après le circulateur, je la qualifierais donc de "thermistance départ eau zone1". Je n'ai qu'une zone.
Et je me faisais d'ailleurs l'observation que je ne retrouve pas sa valeur dans le panneau "affichage des températures". Je l'ai même défaite et tenue dans ma main pour simuler une montée en température mais aucune des valeurs affichées ne bougeait.
Je pense qu'elle serait nommée THW6 d'après le manuel mais rien ne remonte.
Peut-être que le commutateur étant sur Off, la température n'est pas remontée. Ou bien peut-être que le technicien n'avait qu'une seule sonde avec lui à l'installation et qu'il faut aussi celle de retour donc il a désactivé l'option.
Et je me faisais d'ailleurs l'observation que je ne retrouve pas sa valeur dans le panneau "affichage des températures". Je l'ai même défaite et tenue dans ma main pour simuler une montée en température mais aucune des valeurs affichées ne bougeait.
Je pense qu'elle serait nommée THW6 d'après le manuel mais rien ne remonte.
Peut-être que le commutateur étant sur Off, la température n'est pas remontée. Ou bien peut-être que le technicien n'avait qu'une seule sonde avec lui à l'installation et qu'il faut aussi celle de retour donc il a désactivé l'option.
-
Garenne
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. juin 24, 2026 4:42 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Question paramétrage commutateurs DIP
Je pense avoir trouvé l'incohérence.
- j'ai bien une sonde de température en sortie de circulateur secondaire branchée en THW6 "température départ d'eau zone 1" ce qui est à peu près correct car d'après le manuel elle devrait être au plus proche de la bouteille de découplage, avant le circulateur.
- et j'ai trouvé une 2ème sonde de température branchée en THW7 "température retour d'eau zone 1" mais sur le même bras, un peu plus haut après la soupape de décharge. Alors qu'elle devrait être sur le bras de retour, au plus proche de la bouteille de découplage.
Aucune des 2 températures ne remonte, probablement car l'option "bouteille de découplage" est désactivée.
Sauf mention contraire de votre part, à la remise en route du chauffage cet automne, je pense donc activer l'option "bouteille de découplage", replacer mes 2 sondes correctement, observer les temps de cycle par temps froid et éventuellement regarder le paramétrage des temporisations et hystérésis.
- j'ai bien une sonde de température en sortie de circulateur secondaire branchée en THW6 "température départ d'eau zone 1" ce qui est à peu près correct car d'après le manuel elle devrait être au plus proche de la bouteille de découplage, avant le circulateur.
- et j'ai trouvé une 2ème sonde de température branchée en THW7 "température retour d'eau zone 1" mais sur le même bras, un peu plus haut après la soupape de décharge. Alors qu'elle devrait être sur le bras de retour, au plus proche de la bouteille de découplage.
Aucune des 2 températures ne remonte, probablement car l'option "bouteille de découplage" est désactivée.
Sauf mention contraire de votre part, à la remise en route du chauffage cet automne, je pense donc activer l'option "bouteille de découplage", replacer mes 2 sondes correctement, observer les temps de cycle par temps froid et éventuellement regarder le paramétrage des temporisations et hystérésis.
-
Garenne
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. juin 24, 2026 4:42 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Question paramétrage commutateurs DIP
Désolé si je donne l'impression de m'écrire à moi même mais au moins j'archive ce que je fais et ça peut servir aux autres.
J'ai donc repositionné mes thermistances THW6 et THW7 et basculé le commutateur SW2-6 de déclaration de présence de la bouteille de découplage.
Sans surprise, la lecture de ces 2 températures apparaît maintenant.
Et alors que je ne parvenais pas à utiliser l'option plancher rafraichissant car le compresseur se coupait au bout de 30s sur température basse de départ d'eau, il peut maintenant tourner 10 min en continu ! Car évidemment, la coupure sur température basse ne se fait plus en entrée de circuit primaire bien en entrée de circuit secondaire.
J'entame donc une période d'observation des cycles avec éventuelle optimisation des paramètres qui sont tous d'usine...
Merci Vforce de m'avoir mis la puce à l'oreille avec la présence des thermistances.
J'ai donc repositionné mes thermistances THW6 et THW7 et basculé le commutateur SW2-6 de déclaration de présence de la bouteille de découplage.
Sans surprise, la lecture de ces 2 températures apparaît maintenant.
Et alors que je ne parvenais pas à utiliser l'option plancher rafraichissant car le compresseur se coupait au bout de 30s sur température basse de départ d'eau, il peut maintenant tourner 10 min en continu ! Car évidemment, la coupure sur température basse ne se fait plus en entrée de circuit primaire bien en entrée de circuit secondaire.
J'entame donc une période d'observation des cycles avec éventuelle optimisation des paramètres qui sont tous d'usine...
Merci Vforce de m'avoir mis la puce à l'oreille avec la présence des thermistances.
-
Garenne
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. juin 24, 2026 4:42 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Question paramétrage commutateurs DIP
Impeccable, ça régule sur des cycles de 4h et je ne m'attendais pas à une telle efficacité.
J'avais tout ouvert cette nuit, la maison était à 24°C ce matin à 08:00 et la température n'a pas bougé depuis, il est 15:00 alors qu'il fait 32°C dehors.
Une question, comment le groupe module-t-il sa puissance ? Par un compresseur à géométrie variable ? Une variation de la fréquence de rotation ?
Merci d'avance.
J'avais tout ouvert cette nuit, la maison était à 24°C ce matin à 08:00 et la température n'a pas bougé depuis, il est 15:00 alors qu'il fait 32°C dehors.
Une question, comment le groupe module-t-il sa puissance ? Par un compresseur à géométrie variable ? Une variation de la fréquence de rotation ?
Merci d'avance.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 638
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Question paramétrage commutateurs DIP
Merci du retour