Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
Aucun problême Oli77 concernant l'échanges d' informations techniques liés à la marque de notre pac.
je te répond en mp
je posterai bientôt des modifs à apporter suite au retour d'expérience 3 ans maintenant..
++
je te répond en mp
je posterai bientôt des modifs à apporter suite au retour d'expérience 3 ans maintenant..
++
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
Comme promis voici les modifs à faire
Ceci concerne le système aqualéa en effet j'avais remarqué depuis un certain temps que le clapet antiretour branché sur l'arrivée d'eau froide fasait un claquement lors du tirage d'eau chaude, provoquant le mélange eau chaude/eau froide non voulue et ainsi des baisses de températures flagrantes.
Après appel du conctructeur : une notice envoyée...
ci-joint la notice fournie par géothermie confort pour traiter ce problême avec l'envoit à titre gratuit (2 ans de fonctionnement) de la pièce à changer, donc un bon geste commercial puisque j'ai rien payé
il faut bien sur enlever le clapet antiretour et faire une modifications coté ballons d'eau chaude en partie supérieur, facile pour un bricoleur
le principe est simple l'eau chaude produite par l'aqualéa est forcée a descendre en partie basse du ballon créant ainsi une homogénéitée de l'eau chaude.
le système à bien fonctionné pendant 3 mois puis de nouveau un problême de chauffe ,
après diagnostic le départ eau chaude bouillant par contre le retour est froid !!
démontage et purge du ballon 300 litres.... voici le verdict sans appel :
canne bouché il restait un trou de 1 millimètre de passage, il s'agissait d'une subtance noir un peu comme du calcaire se fixant au cuivre conducteur, après un bon nettoyage j'ai rajouté une protection en caouchouc sur la partie basse de la canne, l'idéal étant de mettre une canne en 8-10 mm inox que je n'avais pas, peu être une prochaine modif d'ailleur !!
Remontage et test ok ...
Ceci concerne le système aqualéa en effet j'avais remarqué depuis un certain temps que le clapet antiretour branché sur l'arrivée d'eau froide fasait un claquement lors du tirage d'eau chaude, provoquant le mélange eau chaude/eau froide non voulue et ainsi des baisses de températures flagrantes.
Après appel du conctructeur : une notice envoyée...
ci-joint la notice fournie par géothermie confort pour traiter ce problême avec l'envoit à titre gratuit (2 ans de fonctionnement) de la pièce à changer, donc un bon geste commercial puisque j'ai rien payé
il faut bien sur enlever le clapet antiretour et faire une modifications coté ballons d'eau chaude en partie supérieur, facile pour un bricoleur
le principe est simple l'eau chaude produite par l'aqualéa est forcée a descendre en partie basse du ballon créant ainsi une homogénéitée de l'eau chaude.
le système à bien fonctionné pendant 3 mois puis de nouveau un problême de chauffe ,
après diagnostic le départ eau chaude bouillant par contre le retour est froid !!
démontage et purge du ballon 300 litres.... voici le verdict sans appel :
canne bouché il restait un trou de 1 millimètre de passage, il s'agissait d'une subtance noir un peu comme du calcaire se fixant au cuivre conducteur, après un bon nettoyage j'ai rajouté une protection en caouchouc sur la partie basse de la canne, l'idéal étant de mettre une canne en 8-10 mm inox que je n'avais pas, peu être une prochaine modif d'ailleur !!
Remontage et test ok ...
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Pour info géothermie confort a mis la clef sous la porte decembre 2012 !!!
Un principe atipique !! (forage avec détente directe)
Une simplicité fantastique.
Ca marche mais les COP sont pas TOP ...
RIP géothermie confort
Un principe atipique !! (forage avec détente directe)
Une simplicité fantastique.
Ca marche mais les COP sont pas TOP ...
RIP géothermie confort
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
hello,
Par contre je suis surpris sur le côté "mauvais COP" car il me semblait que ça marchait pas trop mal de ce côté.
Et surtout une technologie qui vous enferme à vie… sauf à tout casser.arnal.dz a écrit :Pour info géothermie confort a mis la clef sous la porte decembre 2012 !!!
Un principe atipique !! (forage avec détente directe)
Une simplicité fantastique.
Ca marche mais les COP sont pas TOP ...
RIP géothermie confort
Par contre je suis surpris sur le côté "mauvais COP" car il me semblait que ça marchait pas trop mal de ce côté.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Sauf erreur de ma part Sofath ne fait pas de forge vetical (en PAC gaz-eau)
il font du gaz-gaz et gaz-eau en captage horizontal
Le gros avantage c'est de suprimé 1 (voir) 2 échangeurs avec la pompe de circulation qui va
avec forcément ...c'est la dessus qu'il 'grattent pour tenir le cop.
Mais niveau pression frigo sur le circuit basse pression c'est NUL a chier a moins de tomber sur une magnifique nape fréatique !!!
Si c'est le cas ... bingo tu as la PAC gaz / eau avec un COP de 5
En sol argileux tu ne tient même pas le rendement d'une air/eau avec T°C exter de 5°C...
Ce que je dis là c'est par la contatation du terrain. Lorsque je met les mano en contrat d'entretien ( machine en pleine saison de chauffe)
En fait le problème c'est que la sonde givre dans le sol très rapidement ( 3 b de BP au R 407C) dans le meilleur des cas, ça fait une sonde a -10°c dans le sol ...
L'avantage c'est la surface de captage qui est considérablement réduite !!!
Mais avec ce genre de machine il faut mieux surdimentionner (donc cours cycle... ) pour privilégier la régénération des calories autour des sondes, pour limiter la prise en glace des sondes.
Et oui avec la géothermie si tu veux du COP il faut surdimentionner (un peu) et mettre du gros ballon de découplage
Le surdimentionnement a parfoi des bons côtés
il font du gaz-gaz et gaz-eau en captage horizontal
Le gros avantage c'est de suprimé 1 (voir) 2 échangeurs avec la pompe de circulation qui va
avec forcément ...c'est la dessus qu'il 'grattent pour tenir le cop.
Mais niveau pression frigo sur le circuit basse pression c'est NUL a chier a moins de tomber sur une magnifique nape fréatique !!!
Si c'est le cas ... bingo tu as la PAC gaz / eau avec un COP de 5
En sol argileux tu ne tient même pas le rendement d'une air/eau avec T°C exter de 5°C...
Ce que je dis là c'est par la contatation du terrain. Lorsque je met les mano en contrat d'entretien ( machine en pleine saison de chauffe)
En fait le problème c'est que la sonde givre dans le sol très rapidement ( 3 b de BP au R 407C) dans le meilleur des cas, ça fait une sonde a -10°c dans le sol ...
L'avantage c'est la surface de captage qui est considérablement réduite !!!
Mais avec ce genre de machine il faut mieux surdimentionner (donc cours cycle... ) pour privilégier la régénération des calories autour des sondes, pour limiter la prise en glace des sondes.
Et oui avec la géothermie si tu veux du COP il faut surdimentionner (un peu) et mettre du gros ballon de découplage
Le surdimentionnement a parfoi des bons côtés
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
bonjour,
citation :Sauf erreur de ma part Sofath ne fait pas de forge vetical (en PAC gaz-eau)
arnal.dz en fait Sofath fait tout maintenant
même du poele à bois ! si,si .........
cordialement nénu
citation :Sauf erreur de ma part Sofath ne fait pas de forge vetical (en PAC gaz-eau)
arnal.dz en fait Sofath fait tout maintenant
même du poele à bois ! si,si .........
cordialement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
Ci joint le cop de ma PAC :
soit 4.5 a une température de 35°C
peux tu m'en dire plus sur ça :
A+
soit 4.5 a une température de 35°C
Et oui il vas falloir se débrouiller seul maintenant le système et simple comme tu le dit arnal.dz !our info géothermie confort a mis la clef sous la porte decembre 2012 !!!
Un principe atipique !! (forage avec détente directe)
Une simplicité fantastique.
Ca marche mais les COP sont pas TOP ...
peux tu m'en dire plus sur ça :
car c'est justement le fonctionnement de la détente direct ! le sol rechauffe les sondes verticales .En fait le problème c'est que la sonde givre dans le sol très rapidement ( 3 b de BP au R 407C) dans le meilleur des cas, ça fait une sonde a -10°c dans le sol .
A+
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75
Rex depuis 8 ans :
error 3 affichée sur le régulateur Carel
Après vérification => plus de circulation d'eau dans le circuit primaire le compresseur tournait mais le pressostat HP coupé au bout de quelques secondes.
Un coût de manche de tournevis sur le corps du circulateur est celui-ci est reparti (je le démonterai cette été).
Voici l'enregistrement de fonctionnement de ma Pac :
donc tout vas bien à part quelques posts présents ici !
conso l'année dernière 500 euro environ par an
A++
error 3 affichée sur le régulateur Carel
Après vérification => plus de circulation d'eau dans le circuit primaire le compresseur tournait mais le pressostat HP coupé au bout de quelques secondes.
Un coût de manche de tournevis sur le corps du circulateur est celui-ci est reparti (je le démonterai cette été).
Voici l'enregistrement de fonctionnement de ma Pac :
donc tout vas bien à part quelques posts présents ici !
conso l'année dernière 500 euro environ par an
A++
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. févr. 16, 2015 2:29 pm
Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75
Bonjour,
J'ai une pac ECS comme la votre, même fabriquant (qui a fermé) mais mon installateur ne nous a pas fourni aucune notice d'instruction, il n'en a pas non plus. Le programmateur affiche OFF, suite à une fuite d'eau (à chaque fois qu'on prend de l'eau chaude). Je pense qu'elle s'est mise en sécurité. La fuite d'eau est réparée mais mon installateur ne sais plus comment remettre le programmateur en fonctionnement Je cherche désespérément une notice pour remettre le programmateur en marche. Je l'ai depuis 2008.
Quelqu'un pourrai m'aider? Merci d'avance.
J'ai une pac ECS comme la votre, même fabriquant (qui a fermé) mais mon installateur ne nous a pas fourni aucune notice d'instruction, il n'en a pas non plus. Le programmateur affiche OFF, suite à une fuite d'eau (à chaque fois qu'on prend de l'eau chaude). Je pense qu'elle s'est mise en sécurité. La fuite d'eau est réparée mais mon installateur ne sais plus comment remettre le programmateur en fonctionnement Je cherche désespérément une notice pour remettre le programmateur en marche. Je l'ai depuis 2008.
Quelqu'un pourrai m'aider? Merci d'avance.
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. févr. 16, 2015 2:29 pm
Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75
Bonjour
Je m'adresse encore à impossible 75 (désolée d'insister) ou tout autre personne qui connaisse ce module d'eau chaude aussi bien que vous!. Mon installateur dans les Deux Sevres, n'y arrive pas...... n'a aucune notice et ne sais pas comment la remettre en route. Quelqu'un connaît un technicien dans les deux sevres qui pourrait m'aider? pensez-vous qu'un bon frigoriste y parviendrait? Un constructeur qui a fermé, et un installateur qui ne connaît pas le matériel qu'il a lui même installé. Je rappelle mon problème, circulateur affiche OFF (s'est surement mis en sécurité suite à une fuite réparée quand à elle).
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je m'adresse encore à impossible 75 (désolée d'insister) ou tout autre personne qui connaisse ce module d'eau chaude aussi bien que vous!. Mon installateur dans les Deux Sevres, n'y arrive pas...... n'a aucune notice et ne sais pas comment la remettre en route. Quelqu'un connaît un technicien dans les deux sevres qui pourrait m'aider? pensez-vous qu'un bon frigoriste y parviendrait? Un constructeur qui a fermé, et un installateur qui ne connaît pas le matériel qu'il a lui même installé. Je rappelle mon problème, circulateur affiche OFF (s'est surement mis en sécurité suite à une fuite réparée quand à elle).
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : mer. oct. 20, 2010 11:13 am
- Localisation : Alsace
Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75
Bonjour à tous
Je vais essayer de remettre en service un Aqualea qui a été mis en stop depuis près de 2 ans. Le "TE" dans lequel il y avait un clapet anti retour a été déposé. Je n'ai pas le kit de réparation a mettre dans le ballon d'ECS mais peut être que je peux me débrouiller différemment.
Pouvez vous me dire ce qu'il y a au niveau du "TE" de ce kit au niveau du ballon? Y a t'il un clapet anti retour à ce niveau la? Peut être que je peux trouver un clapet anti retour pour le monter à ce niveau la?
J'aimerai être certain qu'il n'y a rien de plus qu'un clapet à ce niveau la.
Merci pour votre aide
A plus
Vincent
Je vais essayer de remettre en service un Aqualea qui a été mis en stop depuis près de 2 ans. Le "TE" dans lequel il y avait un clapet anti retour a été déposé. Je n'ai pas le kit de réparation a mettre dans le ballon d'ECS mais peut être que je peux me débrouiller différemment.
Pouvez vous me dire ce qu'il y a au niveau du "TE" de ce kit au niveau du ballon? Y a t'il un clapet anti retour à ce niveau la? Peut être que je peux trouver un clapet anti retour pour le monter à ce niveau la?
J'aimerai être certain qu'il n'y a rien de plus qu'un clapet à ce niveau la.
Merci pour votre aide
A plus
Vincent
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : mer. oct. 20, 2010 11:13 am
- Localisation : Alsace
Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75
Bonjour à tous,
Bon, je crois avoir compris que dans le kit de "réparation" le TE ne comporte rien de plus qu'une canne d'un diamètre inférieur au TE lui même pour permettre le passage de l'eau chaude haut du ballon entre la canne et le TE.
Sinon, je recherche la documentation "utilisateur" du régulateur pour savoir comment installer un Thermostat d'ambiance et paramétrer le régulateur pour qu'il prenne en compte ce thermostat.
Si vous avez cette documentation, je serai fortement intéressé
A bientôt
Vincent
Bon, je crois avoir compris que dans le kit de "réparation" le TE ne comporte rien de plus qu'une canne d'un diamètre inférieur au TE lui même pour permettre le passage de l'eau chaude haut du ballon entre la canne et le TE.
Sinon, je recherche la documentation "utilisateur" du régulateur pour savoir comment installer un Thermostat d'ambiance et paramétrer le régulateur pour qu'il prenne en compte ce thermostat.
Si vous avez cette documentation, je serai fortement intéressé
A bientôt
Vincent
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75
Rex de mon installation au bout de 16 ans : Panne en Septembre 2023
Pour le système Aqualéa : Production ECS fuite sur le condenseur après démontage le tuyau en cuivre de7.5 mm de diamètre soudé sur le raccord en 1" présente de fissures longitudinale (corrosion par électrolyse ???) avec percement du tuyau => plus de gaz, l'eau a ensuite était aspiré par le compresseur ...
Je décide donc de remplacer le tuyaux en 7.5 mm du condenseur par un neuf => 5.5 m linéaire environ, remplacement du compresseur 220 euro, du désydrateur et ajout d'un voyant liquide.
Par contre l'évaporateur présent dans le sol était intégralement gelé (sonde verticale de 15 m) du à la présence d'eau.
Soudage d'une valve schradder et mise en pression de 20 bars à l'azote au bout de 24h00 le bouchon est enfin partie.
Après une mise en pression de l'installation à l'azote (20 bars) aucune fuite, tirage au vide et 450 gr de r134 injecté.l'Aqualéa fonctionne de nouveau prix des réparations environ 400 euro.
Pour la production de chauffage en Févier 2024 : erreur 3 affiché sur le régulateur carel diagnostic pressostat bp ouvert manque de gaz...).
Après vérification de l'installation aucune fuite détectée par précaution récupération du gaz il restait 1.1 kg j'ai donc eu une perte de 1 Kg en 7 ans (microfuite sur les sondes ????).
Tirage au vide et injection de 2.2 Kg de R407C en espérant que cela tienne encore 7 ans, à la prochaine intervention c'est décidé je passe l'installation au r290 et ajout d'un témoin liquide plus pratique pour vérifier si l'installation est correctement chargée .
Donc en résumé la géothermie est moyennement fiable dans le temps, pour que cela ne coute pas trop chère il vaut mieux savoir bien bricolé et surtout s'équiper en matériel de clim .....
@@
Pour le système Aqualéa : Production ECS fuite sur le condenseur après démontage le tuyau en cuivre de7.5 mm de diamètre soudé sur le raccord en 1" présente de fissures longitudinale (corrosion par électrolyse ???) avec percement du tuyau => plus de gaz, l'eau a ensuite était aspiré par le compresseur ...
Je décide donc de remplacer le tuyaux en 7.5 mm du condenseur par un neuf => 5.5 m linéaire environ, remplacement du compresseur 220 euro, du désydrateur et ajout d'un voyant liquide.
Par contre l'évaporateur présent dans le sol était intégralement gelé (sonde verticale de 15 m) du à la présence d'eau.
Soudage d'une valve schradder et mise en pression de 20 bars à l'azote au bout de 24h00 le bouchon est enfin partie.
Après une mise en pression de l'installation à l'azote (20 bars) aucune fuite, tirage au vide et 450 gr de r134 injecté.l'Aqualéa fonctionne de nouveau prix des réparations environ 400 euro.
Pour la production de chauffage en Févier 2024 : erreur 3 affiché sur le régulateur carel diagnostic pressostat bp ouvert manque de gaz...).
Après vérification de l'installation aucune fuite détectée par précaution récupération du gaz il restait 1.1 kg j'ai donc eu une perte de 1 Kg en 7 ans (microfuite sur les sondes ????).
Tirage au vide et injection de 2.2 Kg de R407C en espérant que cela tienne encore 7 ans, à la prochaine intervention c'est décidé je passe l'installation au r290 et ajout d'un témoin liquide plus pratique pour vérifier si l'installation est correctement chargée .
Donc en résumé la géothermie est moyennement fiable dans le temps, pour que cela ne coute pas trop chère il vaut mieux savoir bien bricolé et surtout s'équiper en matériel de clim .....
@@
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
-
- Très assidu
- Messages : 155
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
- Localisation : Sud-ouest
Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75
Oui enfin 16 ans, la majorité des aerothermies dont hs.
L’idée d’avoir le compresseur dehors est selon moi une grosse connerie. L’intérêt de la géothermie est aussi d’avoir tout en intérieur chauffé.
L’idée d’avoir le compresseur dehors est selon moi une grosse connerie. L’intérêt de la géothermie est aussi d’avoir tout en intérieur chauffé.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.