Bonjour a tous ,
Voici le détail de l'intervention de ce vendredi soir 8 Janvier :
-arrivée du frigoriste et du chauffagiste à 16:15
- travaux effectués par le frigoriste uniquement
- vérification d'étanchéité de la PAC sous tension 1 heure : absence de fuite avec solution savonneuse en spray
Mesure des pressions :
- Manque de pression dans le cirgcuit frigo
- constat d’absence d'air dans le circuit frigo au regard
Conclusions des entreprises :
La pac est sortie d'usine avec pas assez de GAZ !!!
Ce qui explique l'absence de fuite
Et la chauffe par temps jusque -5°C puis pas assez de performance par -9°C et moins (températures extérieurs)
Décision du frigoriste :
-vidange du R407 et recup + (déclaration) par obligation préfecture
- mise en pression à 40 bar à l'azote pour retester l'étanchéité
- vidange de l'azote et mise à vide par pompe à vide.
- recharge en R407 de 3,7 kg .
Constat de remonté en température de la PAC et départ des entreprises vers 20 heures .
A toute fin utile :
Après discussion avec le frigoriste il m'explique que l'intervention sera facturée environ 300 €. GAZ + main d'œuvre
Dans mon cas je suis sou garantie = 0€
Relevé du dimanche :
Je pousse mes consignes pour faire fonctionner la PAC au maximum :
Température extérieur = -1
Aspiration = -2°C
Refoulement = -7 °C
Départ température 65 °C soit le maximum précisé sur la doc .
Retour température = 52 °C
soit un delta de 13 °C
Température relevé sur toute mes pièces 20 à 21 °C
Je n'ai pas besoin d'un départ à 65°C mais de 45 à 50 °C . Je resterai donc dans ce paramétrage une semaine en espérant retester par grand froid. afin de valider l'intervention .
Attention toute fois aux consommations électriques car à 45 °C 3500 W consommés et à 65 °C 5000 W consommés ( relevé compteur EDF ).
A tous Je reste à votre écoute ...
Harpic qui est content car ces enfants ont chaud maintenant .