Page 1 sur 1

raccords dans le plancher chauffant

Posté : ven. janv. 25, 2008 3:50 pm
par aldebaran
bonjour a tous,
mon chauffagiste n ayant pas prevu des boucles assez longue, a fait des raccords au niveau des tuyau per de marque rehau, ces raccords seront noyes dans la dalle.n y a t il pas un risque de fuites.
de plus l artisan qui me fait la dalle ( traditionelle ) fera son mortier sur place et deposera ce dernier sur le plancher chauffant avec une brouette.ne risque t il pas de craquer les tuyaux en passant dessus avec la brouette.
merci pour vos reponses
salut

Posté : ven. janv. 25, 2008 4:06 pm
par fredoche
faut espérer qu'il mettra des planches ou un truc pour répartir un peu le poids... Si le PC est en pression, ça risque moins.

Les raccords c'est interdit. Donc tu refuses la réception en l'état, et le plombier retire une boucle adaptée.

Posté : ven. janv. 25, 2008 4:15 pm
par chriis45
bonjour,
j'en remets une couche ce genre de travail est inadmissible, mais bon, ton chauffagiste essaye, au cas ou tu ne dirais rien.
refus catégorique

Posté : ven. janv. 25, 2008 6:24 pm
par aldebaran
suite a vos reponses qui me conforte , j ai telephone au chauffagiste , et il me dit qu il ni a pas de probleme vu que le per et le raccord sont de marque rehau et que le raccord est serti avec une pince hydraulique.
qu en pensez vous

Posté : ven. janv. 25, 2008 6:48 pm
par chriis45
bonjour,
à ce niveau il faudrait connaitre le dtu et voir ce qu'il dit..
tu peux aussi téléphoner chez réhau, et ccnnaitre leur point de vue.
mais maintenant faut attendre lundi.

Posté : sam. janv. 26, 2008 9:18 am
par pascal68
Bonjour,

il y a effectivemment une tolérance qui permet de procéder à la réparation d'une fuite sur un plancher existant, mais dans ton cas c'est remplacement de la boucle trop courte.
Une réparation peut etre effectuer au moyen d'un manchon à sertissage hydraulique et noyé dans la chape ou alors avec un raccord mécanique vissé mis en place dans un boitier visitable, voilà en gros ce que dit la reglementation.

Posté : sam. janv. 26, 2008 10:23 pm
par Atch
Je suis tout aussi catégorique : pas de raccords dans le plancher chauffant ! C'est purement un manque de professionalisme de la part de ton chauffagiste ( si tenté soit-on de l'appeller ainsi ... )
Par ailleurs, la dalle maçonnée n'est pas ce que l'on fait de mieux . Si on veut faire ça dans les régles de l'art, c'est une chappe anydrite réalisée par un chappiste agréé .

Si tu veux mon avis, ton plancher commence très mal ... :roll:

Posté : dim. janv. 27, 2008 12:39 pm
par aldebaran
bonjour,

je suis d accord avec toi atch, la chape anydrite est ce qui se fait de mieux actuellement, le seul probleme est le prix. je n ai pas trouve mieux que 33 euro ht du m2 pour une epaisseur de 6.6 cm au total et ceci dans la region nord pas de calais.
quelqu un connaitrait t il un installateur agree moins cher ?