Posté : lun. nov. 22, 2010 8:53 am
déjà fait bet!BETconseil81 a écrit : C'est ok Alain je te l'envoie !
Energies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
https://chaleurterre.com/forum/
déjà fait bet!BETconseil81 a écrit : C'est ok Alain je te l'envoie !
Finalement, je crois que je vais vendre ma PAC et acheter un lot de "corde à sauter" : c'est plus simple pour régler ................sa loi de chauffedbercy a écrit :donc seul l'utilisateur peut régler sa bécane au pti ognons avec l'aide de la doc technique et ..........chaleurterre!babar a écrit : Sachant que le professionnel aussi compétant soit il ne peut régler une installation aux pti oignons!
pour les autres, malheureusement, ceux qui pensent qu'il suffit d'appuyer sur le bouton "on", il y a un risque de surconsommation!
une petite anecdote (que j'ai peut être déjà exprimée):
à la foire de paris, je rencontre sur un stand le patron d'une boite qui a installé une pac chez mon beau frère et je lui demande pourquoi ils ont réglé sa pac sur température fixe de 45° au lieu de la loi d'eau? Il me répond que je ne vais pas lui apprendre son boulot et que ça fait 20 ans qu'il règle les pacs de cette façon!!
depuis ils ont délaissés les pacs pour du photovoltaïque (chasseurs de CI) !:lol:
combien de gens tournent de cette façon et régul sur leurs thermostatiques comme une banale chaudière?
à ce sujet, j'ai une petite interrogation!BETconseil81 a écrit :Pour en revenir au sujet des régulation :
La préconisation de Dimplex me parait juste :
Régulation par sonde extérieure type loi d'eau courbée avec prise de mesure de température sur le retour (et aller pour sécurité HP si delta T > 12K)
N'as tu pas comme sur beaucoup de PAC inverter la possibilité de régler comme tu dis : le point final mais aussi la pente.dbercy a écrit :à ce sujet, j'ai une petite interrogation!BETconseil81 a écrit :Pour en revenir au sujet des régulation :
La préconisation de Dimplex me parait juste :
Régulation par sonde extérieure type loi d'eau courbée avec prise de mesure de température sur le retour (et aller pour sécurité HP si delta T > 12K)
n'est il pas plus précis d'établir une loi d'eau via deux points (partie basse et haute de la courbe) qui forme une ligne droite plutôt qu'un seul point et donne une loi d'eau courbée telle que l'a définit dimplex qui donne un seul réglage point final pour -20° ext contrairement à la plupart des autres constructeurs ?
L'avantage d'avoir un point de réglage supplémentaire dans la partie "clémente ext" est de pouvoir modifier principalement le niveau de la courbe dans les températures douces ext!
non, seul un seul point est programmable pour -20°ext, et se termine à +20° retour chauffage pour +20° ext (point fixe non réglable), donc en modifiant ce seul point on modifie bien l'inclinaison de la courbe mais la fluctuation sera plus importante dans les températures ext froides que douces!alain30 a écrit : N'as tu pas comme sur beaucoup de PAC inverter la possibilité de régler comme tu dis : le point final mais aussi la pente.
Si oui tu obtiens des conditions de réglages identiques au réglage à deux points
Aie aie, donc tu dois avoir un problème dans les T°C douces extérieures de T°C ambiante avec une T°C un peu trop basse.dbercy a écrit :non, seul un seul point est programmable pour -20°ext, et se termine à +20° retour chauffage pour +20° ext (point fixe non réglable), donc en modifiant ce seul point on modifie bien l'inclinaison de la courbe mais la fluctuation sera plus importante dans les températures ext froides que douces!alain30 a écrit : N'as tu pas comme sur beaucoup de PAC inverter la possibilité de régler comme tu dis : le point final mais aussi la pente.
Si oui tu obtiens des conditions de réglages identiques au réglage à deux points
on peut déplacer ponctuellement l'ensemble de la courbe "plus froid" ou "plus chaud"
mais l'inclinaison ne change pas!
Salut Dbercy,alain30 a écrit :Salut Dbercy,dbercy a écrit :salut à tous
l'installateur de novembre 2010 traite le sujet des réglages des pacs qui font toute l'efficacité énergétique! http://www.edipa.fr/Installateur/Details/421#
notamment les conséquences sur l'efficacité si loi d'eau mal réglée, voir réglage sur température fixe (je l'ai déjà constaté), sous ou sur dimensionnement de la pac, influence du dégivrage, débit d'eau mal adapté etc.....
et à chaque mauvais réglage, un pourcentage de perte d'efficacité donc de COPA!
givais m'a aimablement scanné l'article, je peux l'envoyer par mail à ceux qui le souhaitent!
Si tu veux bien, je suis intéressé par l'article.
Cordialement,
Alain30.
en fait, sans décaler le point central (+ou- chaud) je n'ai pas de problème dans les températures douces hormis le fait que l'activation de l'optimisation du circulateur de chauffage (coupures temporisées) dans les températures ext clémentes favorise une petite baisse de la tempé int, mais je vais tacher de compenser en agissant sur translation latérale de la courbe et abaissant le PF (-20°) comme tu le conseilalain30 a écrit : Aie aie, donc tu dois avoir un problème dans les T°C douces extérieures de T°C ambiante avec une T°C un peu trop basse.
Ce n'est pas possible de faire (exemple):
Ton réglage à : -20°C : 50°C et 20°C : 20°C, si tu modifies le point -20°C : 50°C à -20°C : 40°C , tu vas modifier la pente à la baisse.
Similaire ici on change la valeur de la pente 0.25, 0.5, etc revient à changer les points extrêmes à -20°C en laissant fixe les points 20°C : 20°C.
ou est ce réglage??BETconseil81 a écrit :Trois réglages Dbercy :
Pied de pente 20°C retour à +20 ext peut se régler à 15 comme à 25°C
Salut Givais et merci encore.givais a écrit :Les anciennes régul n'avaient qu'un seul point de réglages, le 20°C/20°C était fixe mais avec les évolutions tout est venu réglable (enfin en général).
Certains règlent 18°C en NON chauffe car baies bien orientées et avec 20/20°C => surchauffe.
Pour revenir sur la loi d'eau, vivement un loi d'eau autoadaptative de la part des constructeurs... ça serait super, éviterait à l'installateur de repasser 5 fois sur le site (il ne le fait jamais ) et ferait la satisfaction de clients qui ont investit pour faire des économies !