Page 1 sur 1

isolation parois verticales des combles

Posté : lun. sept. 15, 2008 9:56 pm
par pfar
Comment renforcer l'isolation des parois verticales de mes combles faite de panneaux de laine de verre rigide de 75 cm (qui commence à dater : 1993)
* isolant mince
* nouvelle couche de laine de verre ? mais sous quelle forme ? rigide ? . . .

Posté : mar. sept. 16, 2008 12:05 am
par chriis45
bonjour, surtout pas d'isolant mince...
le plus efficace tout refaire...
sinon rajouter 6cm de tms (pour pc) tres bon rapport de R pour l'epaisseur)? si ce qui existait avant etait monté sur rail placo, cherche l'endroit ou sont les rails, et tu pourras remettre uen couche de placo directement sur ses rails avec des vis suffisamment longues.
fait gaffe aux pont thermiques, et à l'etanchéité.
bien sur il y a d'autres solutions

Posté : mar. sept. 16, 2008 6:44 am
par pfar
tms ?

Posté : mar. sept. 16, 2008 9:32 am
par chriis45
bonjour, oui
c'est l'isolant qu'on met en général sous les plancher chauffant c'es rainuré, en 6cm tu as une isolation de presque R=2.5 je crois.