Parametre P34

Posté : ven. nov. 26, 2010 11:40 am
par jjbl
Bonjour à tous,
Et oui l' EJP est de retour aujourd'hui!
Auparavant je pouvais arrêter le circulateur de ma pac en mettant p34=0.
Ayant changé de version en changeant la platine électronique, je me retrouve avec comme paramètre pour p34 soit 1 soi 3.
A quoi corresponde ces valeurs ?
Et peut-on désactiver le circulateur les jours de relève pour diminuer ces 5 KWS journalier inutile consommé.
Il faut cependant qu'il se mette en route de temps en temps pour éviter le gel du circuit d'eau... (comme avant avec p34= 0)
Merci d'avance
Bonne journée
JJBL

Re: Parametre P34

Posté : ven. nov. 26, 2010 6:25 pm
par alain30
jjbl a écrit :Bonjour à tous,
Et oui l' EJP est de retour aujourd'hui!
Auparavant je pouvais arrêter le circulateur de ma pac en mettant p34=0.
Ayant changé de version en changeant la platine électronique, je me retrouve avec comme paramètre pour p34 soit 1 soi 3.
A quoi corresponde ces valeurs ?
Et peut-on désactiver le circulateur les jours de relève pour diminuer ces 5 KWS journalier inutile consommé.
Il faut cependant qu'il se mette en route de temps en temps pour éviter le gel du circuit d'eau... (comme avant avec p34= 0)
Merci d'avance
Bonne journée
JJBL
Bonsoir JJBL,
Ayant la version 6 de la carte de régulation et la version 1.02 du terminal je ne pourrais t'aider (P34 = 0 ou 1) mais VincentN doit pouvoir :idea:
Sinon le SAV CIAT 08 92 22 22 80 ou 08 92 05 93 93

Re: Parametre P34

Posté : ven. nov. 26, 2010 6:47 pm
par VincentN
Bonsoir,
alain30 a écrit :… mais VincentN doit pouvoir :idea:
Ca fait bien longtemps que VincentN a jeté l'éponge face au mutisme de Ciat. :evil:
Je n'ai jamais réussi à récupérer la listes et les valeurs des nouveaux paramètres.
Mon emploi du temps sera un peu plus cool en janvier, je re-tentrai ma chance.

alain30 a écrit : Sinon le SAV CIAT 08 92 22 22 80 ou 08 92 05 93 93
Je cois que c'est la seule solution… si tant est qu'ils veuillent bien répondre à un particulier sur ce genre de paramètre ! :?

Posté : ven. nov. 26, 2010 8:37 pm
par Fab77100
Bonsoir, je ne sais pas de quelle version de logiciel tu disposes, si c'est la V11 ===>P34 = Asservissement marche du circulateur et gestion économique du circulateur

0 = Arrêt si fonctionnement chaudière
1 = Marche en continue
2 = Mode économique avec arrêt si fonctionnement chaudière
3 = Mode économique avec arrêt circulateur si P48>P17+2

Si c'est pour une V10 ou autre, je pourrais te dire ça lundi...

Bonne soirée...

;-)

Ps: Si ça interesse du monde, je peux les mailer...

Posté : ven. nov. 26, 2010 8:52 pm
par VincentN
Fab77100 a écrit :Bonsoir, je ne sais pas de quelle version de logiciel tu disposes, si c'est la V11 ===>P34 = Asservissement marche du circulateur et gestion économique du circulateur

0 = Arrêt si fonctionnement chaudière
1 = Marche en continue
2 = Mode économique avec arrêt si fonctionnement chaudière
3 = Mode économique avec arrêt circulateur si P48>P17+2

Si c'est pour une V10 ou autre, je pourrais te dire ça lundi...

Bonne soirée...

;-)
Bonsoir Fab77100,
Si tu as les docs du Microconnect en V10 et V11, il serait intéressant de les mettre en ligne sur le forum.
Certain d'entre-nous ont eu des mise à jour de régulation mais Ciat n'a jamais pu fournir la doc ! :roll:
Tu peux me les envoyer par mail, je les mettrai en ligne.
Merci.

Re: Parametre P34

Posté : mar. déc. 07, 2010 12:02 pm
par givais
alain30 a écrit : Sinon le SAV CIAT 08 92 22 22 80 ou 08 92 05 93 93
L'un de ces n° est l'ancien n° d'un technicien direct et l'autre le n° des pièces de rechange. Ces 2 services sont destinés aux Pro !
Il vaut mieux appeler le 0810 810 142 moins cher et destiné aux particuliers.
Le SAV Habitat (donc PAC) mais pro également = 0826 96 31 05