réglage de la température de relève

Posté : ven. févr. 03, 2012 10:00 am
par momo50
bonjour à tous

je possède une Ciat Aqualis 2 HT et je voudrais relever la température de relève de ma chaudière

sur quel paramètre faut il agir :?:

Merci pour votre réponse

Cordialement

Posté : ven. févr. 03, 2012 3:43 pm
par VincentN
Bonjour,
C'est le P07 :wink:

Mais, parfois cela peut-être plus subtile que cela.
Peux-tu nous donner tes P06, P07, P09 et P15 à P21.

Posté : ven. févr. 03, 2012 10:51 pm
par momo50
merci VincentN

j'ai posté car je n'arrivais pas à avoir le service technique de chez Ciat

mon problème est que je ne parvenais à avoir le P7 car je n'appuyais pas assez longtemps sur le bouton OK et+

en fait j'avais surtout ce souci de ne pouvoir accéder à P7

tout est revenu dans l'ordre et merci de m'avoir répondu

Cordialement

Posté : ven. févr. 03, 2012 11:07 pm
par VincentN
Cool !
Bon, pour les futures lecteurs qui pourraient poser la même question, on répète la manip :
Pour accéder aux paramètres niveau "installateur" (dont le P07), il faut appuyer 5 secondes sur les touches "+" et "OK".
Bien sûr, on ne touche à rien quand on ne connait pas car, à ce niveau, on a accès aux paramètres vitaux de la PAC.
:wink: