Page 1 sur 1

Signification des leds défaut sur unité interieure

Posté : ven. mai 03, 2013 5:50 pm
par doco76
Bonjour,

Quelqu'un a t'il une doc de l'unité interieure AJtech Pack 100 avec la signification des leds d'incident L4, L5, L6.

J'ai L4 allumée et le double afficheur en bas de la carte qui lui ne s'allume pas!!!

Par avance merci si qqqun a cette doc ou une idée sur le probléme

Cdt

Posté : ven. mai 03, 2013 7:04 pm
par ge027
bonjour
LED 4 allumée = défaut sonde (départ module hydraulique, sonde extérieur )

LED 5 allumée = défaut hydraulique (pression,vitesse circulateur, vérification des robinets radiateur et vanne de plancher),

LED 6 allumée = défaut de communication entre l"unité extérieur et l"unité intérieur
(mettre l’unité extérieur hors tension pendant 10 secondes)

Posté : ven. mai 03, 2013 7:25 pm
par ge027
ImageImageImage

Posté : ven. mai 03, 2013 10:31 pm
par doco76
Bonsoir,

Grand merci pour ces infos, je regarde cela en détail demain.

Encore merci, excellente soirée et bon WE

Posté : sam. mai 04, 2013 2:27 pm
par ge027
bonjour

je viens juste d'avoir un problème LED L6 allumée, certainement une micro coupure EDF que je n'ai pas vue passée, fait bien attention en regardant ta carte, la LED 6 est juste au dessus de la dénomination L5 je viens de me faire avoir je cherchai une panne hydraulique et finalement c’était un problème de liaison entre les deux unités (coupure 10 secondes unité extérieur et hop c'est reparti)

bon courage