Page 1 sur 1

question de novice : thermostat siemens et "contact sec

Posté : lun. août 10, 2009 12:51 am
par denisc
Bonjour,

J'ai acheté un thermostat d'ambiance siemens rev24/rf sans fil pour faire de la régulation avec ma chaudiere.

Ma chaudiere dispose de 2 bornes (contact sec) dédiées au thermostat.

Le recepteur du thermostat possède 2 bornes d'alimentation phase et neutre 230 v ainsi que 3 bornes pour brancher une chaudiere :

- Lx : Phase, 24...250 V-

- L1 : Contact travail NO, 24...250 V/16 (2) A

- L2: Contact repos NF, 24...250 V/16 (2) A

J'étais sur le point de brancher ma chaudiere sur les bornes Lx et L1.... mais tout à coup en voyant 24...250V j'ai un doute... s'agit il d'un contact sec comme le requiere ma chaudiere...

Ce thermostat est il compatible ?

Merci :D

Posté : lun. août 10, 2009 11:38 am
par stephk
Bonjour,

Il y a pas de problèmes, tu raccordes le contact de ta chaudière ou PAC en LX et L1.

250V / 2A c'est la tension et intensité maximale que peut supporté le contact du thermostat.

Image

Posté : lun. août 10, 2009 11:55 am
par denisc
Bonjour et merci stephk
Je vais tester car Il a l'air pas mal ce thermostat d'ambiance au niveau perf non ?

Dernière question ; faut il prévoir un disjoncteur avant l'alimentation de ce thermostat d'ambiance (2A, 10 A), alimentation distincte ou prélevée sur la chaudière ?

Merci

:D

:D

Posté : lun. août 10, 2009 2:12 pm
par stephk
C'est toujours mieux de mettre un petit disjoncteur de 2A.

Celà reste de la régulation TOR donc rien de plus qu'un simple thermostat.

Posté : mer. août 12, 2009 10:14 pm
par denisc
ok çà fonctionne !
par contre le thermostat n'est pas des plus simple à paramétrer !