Help ! Ca ne marche pas depuis 3 Mois !
Posté : dim. mars 15, 2015 8:42 pm
Bonjour, je suis nouveau sur ce site, un peu désespéré car mon installateur n'arrive pas à faire marcher mon installation !
Je suis sur Toulouse en maison individuelle et nous venons de tout refaire. Seul problème ... le chauffage ...
Je vous propose ci dessous un descriptif du matériel et de la situation ... j'ai vraiment besoin d'aide !
L'installateur revient mardi ... J'aimerais pouvoir l'aiguiller vers une piste !
Rénovation de la maison en chauffage
Materiel prévu :
Fourniture d’une pompe à chaleur de marque DAIKIN modèle ALTEHERNA basse température réversible devant assurer :
- le chauffage pour le plancher chauffant et le froid au RDC
- le chauffage pour le gainable à l’etage.
Fourniture et climatisation pour l’etage :
-Unité intérieure modèle à eau , posée dans les combles, ventilo gainable 2 tubes ref FWD08AT
-Réseau de gaines en faux plafond comprenant, les plenums, les grilles de soufflage, 4 registres motorisés 4 thermostats d’ambiance dans chaque pièce
Résultats, fonctionnement
-Plancher chauffant au RDC : pas de problème semble fonctionner correctement
-Chauffage à l’étage :
- Très bruyant surtout à l’aspiration : difficulté à trouver le sommeil
- Réglage température : température souhaitée 20°- s à cette température tout s’arrête. A 19,5° la soufflerie redémarre et souffle---- froid, faisant redescendre la température en dessous de 18° (moment fort désagréable) puis la température remonte la plupart du temps jusqu’à 19,5° pour redescendre à nouveau en dessous de 18° la soufflerie marche ainsi continuellement sans s’arrêter pendant des heures. Il arrive cependant mais très rarement qu’on arrive à 20° alors la soufflerie s’arrête quelques instants. (voir les tableaux de mesure ci dessous)
-Registres motorisés : où sont-ils ?
-Thermostats d’ambiance : 4 prévus 2 seuls sont visibles (et ne semblent avoir aucun impact lorsque je change les réglages)
-Réglages effectués par l’installateur : Toujours pas communiqués
Informations complémentaires
Nous avons aménagé le 4 janvier 2015 nous sommes le 15 mars aucune amélioration constatée malgré nos réclamations. Au début on nous a signalé qu’un moteur ne fonctionnait pas (avec hotline Daikin). Après avoir attendu un mois il a été changé ; résultat aucun changement.
D'avance merci pour votre aide éventuelle !
@+ Jacques
Heure / température/ soufflerie
6h30 20,1 stop
6h50 19,5 redémarre
7h30 18,4 marche
7h50 19,1 marche
8h30 17,9 mache
8h50 19,4 marche
8h55 19,7 marche
8h58 20,1 stop
9h20 18,3 marche
9h25 18 marche
9h50 20,1 stop
10h05 19,6 redemarre
10h30 18,4 marche
11h05 18,2 marche
Autre relevé
14h40 18,5 marche
43 18,4
56 18,5
57 18,7
58 18,8
59 18,9
15h00 19
0 19,3
1 19,4 soleil
2 19,6
3 19,7
4 19,8
6 19,9
8 20,1 stop
14 19,8 stop
16 19,7 stop
17 19,5 redemarre
18 19,4
21 19,3
23 19,2
26 19,1
27 19
28 18,9
30 18,8
33 18,7
35 18,6
52 17,8
Je suis sur Toulouse en maison individuelle et nous venons de tout refaire. Seul problème ... le chauffage ...
Je vous propose ci dessous un descriptif du matériel et de la situation ... j'ai vraiment besoin d'aide !
L'installateur revient mardi ... J'aimerais pouvoir l'aiguiller vers une piste !
Rénovation de la maison en chauffage
Materiel prévu :
Fourniture d’une pompe à chaleur de marque DAIKIN modèle ALTEHERNA basse température réversible devant assurer :
- le chauffage pour le plancher chauffant et le froid au RDC
- le chauffage pour le gainable à l’etage.
Fourniture et climatisation pour l’etage :
-Unité intérieure modèle à eau , posée dans les combles, ventilo gainable 2 tubes ref FWD08AT
-Réseau de gaines en faux plafond comprenant, les plenums, les grilles de soufflage, 4 registres motorisés 4 thermostats d’ambiance dans chaque pièce
Résultats, fonctionnement
-Plancher chauffant au RDC : pas de problème semble fonctionner correctement
-Chauffage à l’étage :
- Très bruyant surtout à l’aspiration : difficulté à trouver le sommeil
- Réglage température : température souhaitée 20°- s à cette température tout s’arrête. A 19,5° la soufflerie redémarre et souffle---- froid, faisant redescendre la température en dessous de 18° (moment fort désagréable) puis la température remonte la plupart du temps jusqu’à 19,5° pour redescendre à nouveau en dessous de 18° la soufflerie marche ainsi continuellement sans s’arrêter pendant des heures. Il arrive cependant mais très rarement qu’on arrive à 20° alors la soufflerie s’arrête quelques instants. (voir les tableaux de mesure ci dessous)
-Registres motorisés : où sont-ils ?
-Thermostats d’ambiance : 4 prévus 2 seuls sont visibles (et ne semblent avoir aucun impact lorsque je change les réglages)
-Réglages effectués par l’installateur : Toujours pas communiqués
Informations complémentaires
Nous avons aménagé le 4 janvier 2015 nous sommes le 15 mars aucune amélioration constatée malgré nos réclamations. Au début on nous a signalé qu’un moteur ne fonctionnait pas (avec hotline Daikin). Après avoir attendu un mois il a été changé ; résultat aucun changement.
D'avance merci pour votre aide éventuelle !
@+ Jacques
Heure / température/ soufflerie
6h30 20,1 stop
6h50 19,5 redémarre
7h30 18,4 marche
7h50 19,1 marche
8h30 17,9 mache
8h50 19,4 marche
8h55 19,7 marche
8h58 20,1 stop
9h20 18,3 marche
9h25 18 marche
9h50 20,1 stop
10h05 19,6 redemarre
10h30 18,4 marche
11h05 18,2 marche
Autre relevé
14h40 18,5 marche
43 18,4
56 18,5
57 18,7
58 18,8
59 18,9
15h00 19
0 19,3
1 19,4 soleil
2 19,6
3 19,7
4 19,8
6 19,9
8 20,1 stop
14 19,8 stop
16 19,7 stop
17 19,5 redemarre
18 19,4
21 19,3
23 19,2
26 19,1
27 19
28 18,9
30 18,8
33 18,7
35 18,6
52 17,8