Mitsubishi Zubadan et débit circulateur circuit primaire
Posté : lun. mars 18, 2024 10:09 pm
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan 14kw silence installée il y a 8 mois. En voulant un peu affiner les paramètres j'ai baissé la vitesse du circulateur interne à l'hydrobox (il y a 5 niveaux de puissance de 1 à 5), car il y avait un fort bruit d'écoulement entre le module Hydrobox et la bouteille de découplage. J'ai baissé le circulateur à 3 et le bruit a totalement disparu, je me retrouve à environ 16 litres/min d'après le monitoring. J'ai quand même voulu faire les choses bien et je suis allé vérifier la doc pour voir si le débit était suffisant pour mon installation:
https://confort.mitsubishielectric.fr/e ... T363Ma.pdf
Et là je constate que pour ma pompe à chaleur (ERST20D-VM6DR1 + PUD-SHWM140VAA), le circulateur peut délivrer au max (vitesse 5) environ 22 litres/minute maximum. Hors le débit nominal recommandé dans le tableau des préconisations et de 28.6 litres/minute(infos pages 8 et 9). Il n'y a pas un bug là ??
Les courbes du circulateur:
Le tableau des préconisations hydrauliques:
Par ailleurs, quitte à aller au fond des choses il y a quelque chose qui m'intrigue. Si je calcul le débit nécessaire pour passer mes 14kw de puissance dans mon ballon de découplage en appliquant la formule P = qv × 1,16 × ?T, j'obtiens qv = 14 / (1,16 × 5) = 2.413 m3/h = 40.22 litres/heure
Mitsubishi donne 28.6 litres/minute dans son tableau de préconisations hydrauliques, ça ne colle donc pas. Là aussi si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur
Merci !
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan 14kw silence installée il y a 8 mois. En voulant un peu affiner les paramètres j'ai baissé la vitesse du circulateur interne à l'hydrobox (il y a 5 niveaux de puissance de 1 à 5), car il y avait un fort bruit d'écoulement entre le module Hydrobox et la bouteille de découplage. J'ai baissé le circulateur à 3 et le bruit a totalement disparu, je me retrouve à environ 16 litres/min d'après le monitoring. J'ai quand même voulu faire les choses bien et je suis allé vérifier la doc pour voir si le débit était suffisant pour mon installation:
https://confort.mitsubishielectric.fr/e ... T363Ma.pdf
Et là je constate que pour ma pompe à chaleur (ERST20D-VM6DR1 + PUD-SHWM140VAA), le circulateur peut délivrer au max (vitesse 5) environ 22 litres/minute maximum. Hors le débit nominal recommandé dans le tableau des préconisations et de 28.6 litres/minute(infos pages 8 et 9). Il n'y a pas un bug là ??
Les courbes du circulateur:
Le tableau des préconisations hydrauliques:
Par ailleurs, quitte à aller au fond des choses il y a quelque chose qui m'intrigue. Si je calcul le débit nécessaire pour passer mes 14kw de puissance dans mon ballon de découplage en appliquant la formule P = qv × 1,16 × ?T, j'obtiens qv = 14 / (1,16 × 5) = 2.413 m3/h = 40.22 litres/heure
Mitsubishi donne 28.6 litres/minute dans son tableau de préconisations hydrauliques, ça ne colle donc pas. Là aussi si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur
Merci !