bon c' est à mon tour maintenant d' avoir de la glace sur l' echangeur!
elle oublie de passer en dégivrage, ça descend jusqu' à THO R1/2 <-20°c!
autant l' ancienne dégivrai tres souvent autant celle là je ne l' ai pas vu dégivrer une seule fois!
FORMATION DE GLACE
-
- Actif
- Messages : 29
- Enregistré le : lun. févr. 01, 2010 11:58 pm
si t'as la réponse je suis preneur....
Si ça peut te rassurer, au bout d'un moment elle dégivre quand elle est à -20°depuis 15 minutes au moins.....ceux qui me fait penser que ça vient d'un paramétrage qui fait que c'est pas la température de l'échangeur qui est pris en compte...
et du coup ton ventilo fait du bruit ?
Si ça peut te rassurer, au bout d'un moment elle dégivre quand elle est à -20°depuis 15 minutes au moins.....ceux qui me fait penser que ça vient d'un paramétrage qui fait que c'est pas la température de l'échangeur qui est pris en compte...
et du coup ton ventilo fait du bruit ?
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
Le groupe de LOLO80 est un modéle FDCVA, et le tiens un FDC; les platines ne sont pas identiques.
Seul le Switch 3.1 concerne le dégivrage et c'est le méme entre les 2 modéles.
Le passer à ON permet de remonter la courbe de dégivrage.
voir Doc içi
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 5&start=45
Stéphane
Le groupe de LOLO80 est un modéle FDCVA, et le tiens un FDC; les platines ne sont pas identiques.
Seul le Switch 3.1 concerne le dégivrage et c'est le méme entre les 2 modéles.
Le passer à ON permet de remonter la courbe de dégivrage.
voir Doc içi
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 5&start=45
Stéphane