Problème de Gel sur PAC à l'arrêt (titre édité)

Répondre
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Merci Chanbon d'avoir changé le titre de ce fil de discussion (pas la peine d'accabler un constructeur s'il n'y est pour rien).

Est--il possible de le faire soit même en changeant le sujet du 1ier post dont on est forcément le propriétaire ?
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

Salut
Merci Chambon, j'avoue que je ne voyais pas comment faire.
Sinon JL, mon compteur sur le poteau est un tri 3x15A mais je n'utilise qu'une seule phase.
En fait le tri etait utilisé par les gars du chantier, je ne sais pas pourquoi.
Sinon, en effet j'ai un coffret 4 rangées avec 4 diff un sur chaque rangé et le tableau est gonflé a bloc, donc sur la mem ligne que la PAC je dois bien avoir 5 ou 6 disjoncteur, que me preconises tu?
Interrupteur de proximité ça doit etre plutot disjoncteur de proximité, ce sont les disjoncteur jaune qui se trouve en général a coté des PAC

a+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Ton maçon a dû utiliser une grue (ou une bétonnière) en triphasé ou alors il avait un compteur de chantier triphasé disponible.

Ton tableau est donc alimenté sur une seule phase 220V/15A.

La mienne PHR11-7F (triphasée) consommait 5A par phase (soit 15A en monophasé) alors que la T° extérieure était d'environ 15°C , elle est donnée à 7.4A nominal sur la doc.

Ta PAC PHR11-5f monophasée demande , d'après la doc Technibel, une intensité nominale de 17,4A. Tu dois quand même être à la limite de la disjonction surtout lorsque la T° s'approche de zéro °C ou devient négative.

Pour ton tableau je ne vois pas quoi modifier afin d'améliorer ton PB de disjonction du disjoncteur EDF (si c'est bien celui-là qui disjoncte).
Si c'est un disjoncteur du tableau qui disjoncte il vaut préciser si c'est un disjoncteur différentiel 30mA (type A ou AC) ou un disjoncteur divisionnaire de 16A ou 20A ou 32A.
Tu peux brancher ta PAC directement au disjoncteur EDF si celui-ci est différentiel (600mA ou 500mA).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

ouhep tu dois avoir raison JL c'est le tableau principal qui disjoncte, c'est a dire celui sur le poteau EDF a 15A.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1329
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par w36xb2w »

Bonjour
Je suis en tri abonnement 15KvA donc 3 x 25 A=75 A idem en mono sur 1 phase
Il me semble que :(à confirmer par des spécialistes)
12 Kva correspondant a 3 X 20 A donc 60 A idem en mono sur 1 phase
9 Kva est 3 x 15A donc 45 A idem en mono sur 1 phase
Tu es trop faible pour du tri si tu es avec 9 kva avec ta PAC c'est pour ca qu'elle disjoncte
dferreboeuf a écrit :Bonjour

Pour l'instant je suis encore en compteur de chantier, triphasé 3X15A.
La pompe est sur l'une des phases, donc sur 15A.

J'ai un disjoncteur courbe D dessus comme demandé par le constructeur de 25A.

a+
Modifié en dernier par w36xb2w le ven. mars 12, 2010 7:43 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
chakall
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 6:43 am
Localisation : Rennes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chakall »

3x25= 75A en tri sa fait tjrs 75A en mono
3x20 en tri est = a 60A en mono
le tout est de savoir si les phases sont bien equilibrée ?
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1329
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par w36xb2w »

Bonjour
Je parlais de l'équivalence des abonnements tri en mono et non de l'ampérage délivré
Modifié en dernier par w36xb2w le ven. mars 12, 2010 4:21 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
chakall
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 6:43 am
Localisation : Rennes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chakall »

c'est bien ça 3*20 en tri equivo a 60a en mono apres c'est une histoire equibrage
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1329
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par w36xb2w »

Bonjour
Merçi mais je ne suis plus certain des autres abonnements en mono
car il dit 15 A mais on ne sait pas si l'abonnement et 15 kva ou 9 kva ce qui change tout
chakall a écrit :c'est bien ça 3*20 en tri equivo a 60a en mono apres c'est une histoire equibrage
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonjour à tous,
Voici un petit tableau que Pierrot m'avait posté sur mon topic suite à une erreur de ma part concernant l'abo EDF… :oops:
Toujours est-il, que c'est bien utile ! Encore merci à lui (qu'on ne voit plus trop en ce moment :lol:)
Image
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1329
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par w36xb2w »

Bonjour vincentN
merçi je vais rectifier mon message plus haut
VincentN a écrit :Bonjour à tous,
Voici un petit tableau que Pierrot m'avait posté sur mon topic suite à une erreur de ma part concernant l'abo EDF… :oops:
Toujours est-il, que c'est bien utile ! Encore merci à lui (qu'on ne voit plus trop en ce moment :lol:)
Image
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour
Sinon, en effet j'ai un coffret 4 rangées avec 4 diff un sur chaque rangé et le tableau est gonflé a bloc, donc sur la mem ligne que la PAC je dois bien avoir 5 ou 6 disjoncteur, que me preconises tu?
J'étais dans le même cas et le consuel a totaliser la somme des disjoncteurs qui etait sur le même départ que la PAC et de la il m'a dit que cela faisait de trop par rapport au différentiel qui était de 40 A. COup chance j'avais mis un 5eme differentiel spécial frigo (HPI) donc j'ai pu me brancher dessus pendant qu'il continuer a verifier la maison.
Au remarque concernant ton tableau gonflé a bloc, normalement le norme impose d'avoir un % de réserve (donc un certain nombre d'emplacement vide), je ne sais pas si le consuel est pointilleux la dessus mais dans le doute j'avais ajouté en dessous un tableau une rangée pour y mettre les 2 prises (obligatoire) qui a elles seules prennent 5 emplacements.

Interrupteur de proximité ça doit être plutôt disjoncteur de proximité, ce sont les disjoncteur jaune qui se trouve en général a coté des PAC
Ca je n'en ai pas et je n'en ai jamais vu.

Bon week end

alban
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
J'ai déja "ferraillé" avec le consuel (sur 4 installations).
Je te conseilles de leur laisser une petite bricole façile à réparer : cela leur fait plaisir!

Pour ton tableau tout en monophasé 12KW :
Si le disjoncteur EDF n'est pas présent à proximité mettre un Interrupteur général bipolaire de 63A (pour un abonnement monophasé 12kw soit 220*63=13860 kva)

Le reste est en principe composé d'un tableau 3 rangées :
- 1iere rangée : un disjoncteur différentiel 30mA type A coupure 40A pour la partie cuisine suivi des différents disjoncteurs divisionnaires dont 1*32A pour la plaque de cuisson + un 16A four + un 16A MLV + un 16A MLL
2ieme et 3ieme rangées : un disjoncteur diff 30mA type AC par rangée suivi des disjoncteurs divisionnaires des prises et lampes (8 points d'éclarage par circuits)
Il doit rester de la place sur chaque rangées (2 ou 3 modules) pour extentions futures.

Si les circuits prises sont en 2.5mm2 avec 8 prises maxi par circuit , le coupe circuit peut être alors un porte-fusible avec fusible de 16A ou un disjoncteur de 16A
Si les circuits prises sont en 1.5mm2 il ne peut y avoir que 5 prises par circuit ET seul un disjoncteur divisionnaire est accepté.

Il doit y avoir effectivement 2 prises montées sont rail de ton tableau

Attention à la terre (huisserie en métal par exemple?) et au volume enveloppe de la salle de bain

Il y aurait trop à dire : acheter le petit bouquin qui va bien chez promotelec

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

Salut a tous,

consuel passé et autoriosation ds la poche merci pour tt.
pour info j'avais rajouté un diff 63A pour les 2 pac sur lequel j'avais aussi mis un balneo et 2 prise que j'avais enlevé d'un autre type A qui etait trop chargé.
Apparement le 63A n'etait aps obligatoire, mais ça lui a permis de me dire de mettre du 16carré au lieu du 10 que j'avais mis, mais biensur j'avais deja prevu le 16 que j'ai posé tt de suite
Répondre