temperature en sonde SD3

Répondre
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par herve62 »

bonjour
je pense qu il suffit de simuler une alarme au niveau du renvoie alarme de la PAC
vu dans la doc

- En cas d’alarme :
- contact ouvert entre les bornes 5 et 6,
- contact fermé entre les bornes 5 et 7.

donc cela enclenchera l appoint
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

bonsoir,
Merci pour la réponse mais malheureusement je n'ai pas de résultat (pas de message Gr) sur le boitier THRO1 (j'ai ouvert la liaison 5-6). De plus je ne suis pas sur que dans ce mode de fonctionnement j'obtienne la mise en route du circulateur de la PAC qui est nécessaire au bon fonctionnement du réchauffeur.
Si vous avez une autre idée ??
danis
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 8:45 pm
Localisation : 50 Contentin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par danis »

1 Avis

Tu peux supprimer l'alimentation du compresseur sur KM2.
Mettre la PAC en service, le compressur ne va pas démarrer surement Erreur E44, mais le circulateur doit fonctionner.
Voir pour mettre ta résistance en service a l'aide d'un shunt, mais plus de régul, c'est à toi de faire marche arrêt.
PHRT 9 + KIT G32, reléve de chaudière
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

Bon je viens de faire je que je disais précédemment j'ai débranche un des contacts du circuit pression (j'ai entendu le relais commuté pour signaler un défaut).
Résultat j'ai obtenu le message E02 sur la PAC mais rien sur le THRO1 (affichage normal comme si tout allait bien)!!
au bout 1/2 à 1 heure le THRO1 à afficher Gr comme je voulais mais aussi PPE (donc interdiction de la mise en route des résistances d'appoint) et une consigne de 12°C!!
C'est comme si je passais en mode hors gel alors que je suis en position chauffage!
Pourquoi le code PPE l'accélérateur devrait fonctionner sur la pompe.
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

re bonsoir
J'ai tout éteint remis en configuration d'origine et j'ai isolé la commande de KM2.
Résultat dès la remise sous tension j'obtiens l'erreur PPE :?:
Là je ne comprend pas pourquoi ce message dès le démarrage.
J'ai augmenté la consigne de température intérieure et là: mise en route de la PAC (sans le CP) et extinction du signal PPE.
J'attends l'apparition du E44 pour voir la suite
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

Résultat idem
après l'apparition du E44 et qques dizaines de minutes après Gr apparait sur le THRO1 ansi que le PPE :evil:
Donc pas d'appoint possible :cry:
Je suis dans la panade et sans chauffage de secours.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir. Le message PPE, c'est un défaut pompe. Ta pompe est surement coincée. Il faut dévisser le bouchon à l'arrière de la pompe, et passer un tournevis plat au centre de l'axe pour la décoincer. Après, dès que tu n'auras plus le défaut PPE, l'appoint électrique doit fonctionner.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

Bonsoir Georges
Cela fait plaisir de te revoir t'as un peu de temps libre aujourd'hui :wink:
Je vais faire ce que tu me dis. C'est ce que j'avais fait lors de ma première tentative de redémarrage. Si c'est ça je suis surpris qu'il ait recollé si vite!!
Merci je donne le résultat demain soir!
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

:D :D :D MIRACLE :D :D :D
Du moins je crois !!!
En voulant donner la température intérieure de la maison pour ma femme je suis resté en appuis sur le bouton Z/ok du THRO1 et là, l'appoint électrique c'est enclenché malgré le message PPE!! Puis qques secondes après le message PPE a disparu!
Le pire c'est que cela est écrit dans une doc :evil: :evil:
J'ai pas été doué sur ce coup!!
Pic_sur_Pac
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pic_sur_Pac »

Bonsoir
Ça y est depuis mardi soir j'ai à nouveau du chauffage grâce à la PAC. Il restait environ 600gr sur les 1.8kg!
Par contre j'ai toujours le message PPE en affichage alors que tout semble fonctionner correctement.
Bizarre :?: