pb ventillo PHRT 7
-
mede15
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. oct. 26, 2011 9:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pb ventillo PHRT 7
Bonjour, jai une PHRT 7 depuis moins d'1 an. l'hivers dernier pas de problème cette été je ne l'ai pas arreté et depuis 3 semaines je constate que le ventilateur ne tourne plus et donc que la PAC ne chauffe pas malgrès les températures qui baisse. sur la PAC j'ai les voyant 4 et 5 qui clignottent tous les deux. est ce que quelqu'un peut m'aider SVP, me dire si c'est grave ou pas.Merci d'avance
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Forte probabilité que ce soit le régulateur qui soit en panne. Il semblerait que cette panne soit fréquente en ce moment. En cause, un triac de moins d'un euro.
Faire une recherche sur le forum, et confirmer que c'est bien cette panne.
Il faudrait aussi réfléchir à une modification si cette panne résulte d'un défaut de conception.
Faire une recherche sur le forum, et confirmer que c'est bien cette panne.
Il faudrait aussi réfléchir à une modification si cette panne résulte d'un défaut de conception.
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Regarde ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Tantôt le ventilateur ne fonctionne plus ou au ralenti ou en permanence : changer le triac dans le régulateur ECH210 ou faire changer le régulateur sous garantie.
A noter que la PAC est en demande (le compresseur tourne et pas le(s) ventilateur(s)
Lorsque les voyants 4 et 5 clignotent (neige et soleil) il me semble que l'on est en standby (pas de demande d'énergie : normal que rien ne fonctionne).
A+
Regarde ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Tantôt le ventilateur ne fonctionne plus ou au ralenti ou en permanence : changer le triac dans le régulateur ECH210 ou faire changer le régulateur sous garantie.
A noter que la PAC est en demande (le compresseur tourne et pas le(s) ventilateur(s)
Lorsque les voyants 4 et 5 clignotent (neige et soleil) il me semble que l'on est en standby (pas de demande d'énergie : normal que rien ne fonctionne).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
danis
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 8:45 pm
- Localisation : 50 Contentin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Pour completer:
Arrêt standby avec H20=7. Les LEDS 4-5 clignotent, circulateur foctionne.
Arrêt standby avec H20=4. La LED point décimal clignote, circulateur arrêté.
Arrêt avec la touche ON/OFF (prioritaire, appui + de 2sec). La LED point décimal fixe, circulateur arrêté.
Pour mede15. A mon avis c'est bien le triac qui a lâché, ce composant électronique est quand même fragile.
A+
Pour completer:
Arrêt standby avec H20=7. Les LEDS 4-5 clignotent, circulateur foctionne.
Arrêt standby avec H20=4. La LED point décimal clignote, circulateur arrêté.
Arrêt avec la touche ON/OFF (prioritaire, appui + de 2sec). La LED point décimal fixe, circulateur arrêté.
Pour mede15. A mon avis c'est bien le triac qui a lâché, ce composant électronique est quand même fragile.
A+
PHRT 9 + KIT G32, reléve de chaudière
-
mede15
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. oct. 26, 2011 9:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir à tous et merci pour vos reponse.
en me baladant dans les forums j'ai aussi pensé au probleme du TRIAC.
mais comme les leds 4 & 5 clignoté j'ai pensé qu'elle s'était mis en standby (voir explication notice). mais le problème c'est que la notice n'est pas clair et que je ne sais pas comment faire pour passer en mode chauffe .
quelqu'un peut il me renseigner ?
avant que j'envisage de changer le triac.
merci encore d'avance.
en me baladant dans les forums j'ai aussi pensé au probleme du TRIAC.
mais comme les leds 4 & 5 clignoté j'ai pensé qu'elle s'était mis en standby (voir explication notice). mais le problème c'est que la notice n'est pas clair et que je ne sais pas comment faire pour passer en mode chauffe .
quelqu'un peut il me renseigner ?
avant que j'envisage de changer le triac.
merci encore d'avance.
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Afin de ne pas prendre de risques avec du matériel neuf sous garantie , il vaudrait mieux voir avec ton installateur (il a pris sa marge de 30 à 50%).
Si régulation "loi d'eau" genre MCE8 (appoint électrique) et sa régul. k60d063z il suffit de relever la valeur du paramètre 32 (T° mini eau de retour chauffage) sur le boitier de commande dans ta maison par exemple de 21 à 22 ° (ou de 23 à 24°)
voir aussi le paramètre 23 (T° ext. seuil de non chauffage) à relever de 17 à 18°
Une seule modification par jour, relever les valeurs initiales.
A+
Afin de ne pas prendre de risques avec du matériel neuf sous garantie , il vaudrait mieux voir avec ton installateur (il a pris sa marge de 30 à 50%).
Si régulation "loi d'eau" genre MCE8 (appoint électrique) et sa régul. k60d063z il suffit de relever la valeur du paramètre 32 (T° mini eau de retour chauffage) sur le boitier de commande dans ta maison par exemple de 21 à 22 ° (ou de 23 à 24°)
voir aussi le paramètre 23 (T° ext. seuil de non chauffage) à relever de 17 à 18°
Une seule modification par jour, relever les valeurs initiales.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
gipno
- Assidu

- Messages : 67
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous,
et pourquoi pas tout simplement un problème avec la sublimissime fonction "auto-adaptivité" de la pente....il faut vérifier le paramètre P74 et le mettre à 0 (de mémoire, car je ne suis pas chez moi)....
fais une recherche sur le forum Technibel avec le mot autoadaptivité, tu ne serais pas le premier à te trouver en carafe en début de saison à cause de cette fonction boiteuse....
Bon courage
Gipno
et pourquoi pas tout simplement un problème avec la sublimissime fonction "auto-adaptivité" de la pente....il faut vérifier le paramètre P74 et le mettre à 0 (de mémoire, car je ne suis pas chez moi)....
fais une recherche sur le forum Technibel avec le mot autoadaptivité, tu ne serais pas le premier à te trouver en carafe en début de saison à cause de cette fonction boiteuse....
Bon courage
Gipno
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Effectivement le paramètre 74 du régulateur k60d063z (ou similaire Technibel) a déjà mis la grouille , il faut le mettre (et le laisser) à ZERO.
Il fausse complètement la loi d'eau initiale.
Peut-être faudra-t-il revoir les valeurs de cette loi d'eau :
Début et fin de saison :
- p23 (T° ext. de non chauffage 17 ou 18°) avec p32 (T° eau mini 22 à 25°)
Pour la haute saison :
- p21 (T° ext. de base de ton département -8 ) avec p30 (T° eau maxi en fonction de ton système de chauffage et des déperditions de ta maison typiquement 30 sur P.C. et 50 sur radiateurs )
Bien vu Gipno, mais je ne sais pas quelle régulation a l'auteur de ce post.
Si la PAC est en standby , elle n'est probablement pas en panne (inutile d'imaginer que le triac est HS) , c'est bien du coté de la régulation k60d063z qu'il faut chercher.
A+
Effectivement le paramètre 74 du régulateur k60d063z (ou similaire Technibel) a déjà mis la grouille , il faut le mettre (et le laisser) à ZERO.
Il fausse complètement la loi d'eau initiale.
Peut-être faudra-t-il revoir les valeurs de cette loi d'eau :
Début et fin de saison :
- p23 (T° ext. de non chauffage 17 ou 18°) avec p32 (T° eau mini 22 à 25°)
Pour la haute saison :
- p21 (T° ext. de base de ton département -8 ) avec p30 (T° eau maxi en fonction de ton système de chauffage et des déperditions de ta maison typiquement 30 sur P.C. et 50 sur radiateurs )
Bien vu Gipno, mais je ne sais pas quelle régulation a l'auteur de ce post.
Si la PAC est en standby , elle n'est probablement pas en panne (inutile d'imaginer que le triac est HS) , c'est bien du coté de la régulation k60d063z qu'il faut chercher.
A+
Modifié en dernier par jld82 le jeu. oct. 27, 2011 6:59 pm, modifié 1 fois.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
mede15
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. oct. 26, 2011 9:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir et merci de continuer à reflechir à mon problème.
si ce n'est qu'une histoire de parametre cela me rassure. mais comment faut il proceder pour verifier et/ou modifier le parametre 74 du régulateur k60d063z ?
merci encore d'avance pour vos réponses et désolé d'insister autant mais il commence à cailler et ma femme et ma fille ont froid.
si ce n'est qu'une histoire de parametre cela me rassure. mais comment faut il proceder pour verifier et/ou modifier le parametre 74 du régulateur k60d063z ?
merci encore d'avance pour vos réponses et désolé d'insister autant mais il commence à cailler et ma femme et ma fille ont froid.
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Hi
J'espère que tu n'es pas gelé (tu ne réponds pas)
Je t'ai envoyé un M.P. (message privé) avec la méthode d'accés aux paramètres et le password.
Mets p74 à ZERO et voir si la PAC démarre après quelques minutes d'attente , elle risque de fonctionner longtemps (ou repartir souvent) si tu as perdu beaucoup de calories , tu verras les autres paramètres demain si nécessaire.
A+
J'espère que tu n'es pas gelé (tu ne réponds pas)
Je t'ai envoyé un M.P. (message privé) avec la méthode d'accés aux paramètres et le password.
Mets p74 à ZERO et voir si la PAC démarre après quelques minutes d'attente , elle risque de fonctionner longtemps (ou repartir souvent) si tu as perdu beaucoup de calories , tu verras les autres paramètres demain si nécessaire.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Alors toujours pas d'information sur ta configuration matérielle Technibel ?
ERREUR probable sur p74 qui existe sur mon k60d066z :
Ce matin j'ai jeté un coup d'oeil à la doc du k60d063z , stupeur le paramètre p74 n'existe pas. Je n'ai pas de MCE8 ni de k60d063z et ne peux donc pas vérifier!
En attendant afin de vérifier le bon fonctionnement de la PAC , tu peux forcer son démarrage via le boitier de commande dans ta maison : mettre le régulateur k60d??? sur OFF ; entrer dans le menu installation comme expliqué dans le message privé , aller sur le paramètre p67 , le positionner de la valeur 0 à 1 puis OK , la PAC doit démarrer.
Cela permet de vérifier que la communication via le BUS entre boitier de commande et carte de régulation située dans le MCE8 fonctionne ainsi que la commande et le câblage entre la sortie de la carte chauffage du MCE8 et l'entrée de la PAC.
Remettre le paramètre p67 à zéro , sortir des paramètres et remettre ton régulateur k60... sur ON.
A+
Alors toujours pas d'information sur ta configuration matérielle Technibel ?
ERREUR probable sur p74 qui existe sur mon k60d066z :
Ce matin j'ai jeté un coup d'oeil à la doc du k60d063z , stupeur le paramètre p74 n'existe pas. Je n'ai pas de MCE8 ni de k60d063z et ne peux donc pas vérifier!
En attendant afin de vérifier le bon fonctionnement de la PAC , tu peux forcer son démarrage via le boitier de commande dans ta maison : mettre le régulateur k60d??? sur OFF ; entrer dans le menu installation comme expliqué dans le message privé , aller sur le paramètre p67 , le positionner de la valeur 0 à 1 puis OK , la PAC doit démarrer.
Cela permet de vérifier que la communication via le BUS entre boitier de commande et carte de régulation située dans le MCE8 fonctionne ainsi que la commande et le câblage entre la sortie de la carte chauffage du MCE8 et l'entrée de la PAC.
Remettre le paramètre p67 à zéro , sortir des paramètres et remettre ton régulateur k60... sur ON.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
mede15
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. oct. 26, 2011 9:39 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour et merci pour tes explications jld82,
j'ai modifier le parametre 74 et ma PAC à redémaré aussitot
le voyant 4 & 5 ne clignoté plus.
le voyant 1 & 4 etaient alumé.
ce matin petite verif avant d'aller au boulo et rebelote 4 & 5 clignote et le ventillo ne tourne plus.
je ne sais plus quoi faire !!
pourtant hier j'y croyé !!!!
j'ai modifier le parametre 74 et ma PAC à redémaré aussitot
le voyant 4 & 5 ne clignoté plus.
le voyant 1 & 4 etaient alumé.
ce matin petite verif avant d'aller au boulo et rebelote 4 & 5 clignote et le ventillo ne tourne plus.
je ne sais plus quoi faire !!
pourtant hier j'y croyé !!!!
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
J'aimerai que tu réponde lorsque l'on te pose des questions , c'est pas pour t'emmerder mais pour mieux t'aider !!!
La configuration matérielle Technibel ? Radiateurs ou P.C.
Quant à la PAC en mode standby , il ne faut pas la regarder en instantané mais de façon plus globale. Par exemple elle vient de démarrer quelles sont les valeurs des T° sur l'ECH210 , combien de temps fonctionne-t-elle, quelle est la T° eau (tp1 et tp2) au moment de l'arrêt, .... combien de temps reste-elle à l'arrêt ... quelle est la T° extérieure...
La meilleure façon c'est de voir si ta T° ambiante est bonne et dans quelle plage de T° elle se situe. Par exemple entre 20 et 20.5 °C (ou entre 20,3 et 20,9°C) si tu as positionné la consigne à 20,5°C sur le boitier de commande de ta maison, mettre un thermomètre à coté de ce boitier.
Tu peux aussi noter P1,P2,P4.... P8 tous les quart d'heure pendant 2 heures , là tu verras l'évolution dans le temps.
A+
J'aimerai que tu réponde lorsque l'on te pose des questions , c'est pas pour t'emmerder mais pour mieux t'aider !!!
La configuration matérielle Technibel ? Radiateurs ou P.C.
Quant à la PAC en mode standby , il ne faut pas la regarder en instantané mais de façon plus globale. Par exemple elle vient de démarrer quelles sont les valeurs des T° sur l'ECH210 , combien de temps fonctionne-t-elle, quelle est la T° eau (tp1 et tp2) au moment de l'arrêt, .... combien de temps reste-elle à l'arrêt ... quelle est la T° extérieure...
La meilleure façon c'est de voir si ta T° ambiante est bonne et dans quelle plage de T° elle se situe. Par exemple entre 20 et 20.5 °C (ou entre 20,3 et 20,9°C) si tu as positionné la consigne à 20,5°C sur le boitier de commande de ta maison, mettre un thermomètre à coté de ce boitier.
Tu peux aussi noter P1,P2,P4.... P8 tous les quart d'heure pendant 2 heures , là tu verras l'évolution dans le temps.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .