E44....

Message par gael »

bonsoir,

gros problème avec ma PHR 11:
lundi après retour de WE elle ne fonctionnait plus, eau gelée dans les tuyaux d'arrivé et sortie d'eau de la PAC. Tout ceci car EDf ne m'envoie pas assez de "jus" (210V au lieu de 220) et ça fait sauter l'inter de la PAC. Donc comme l'inter a sauté elle ne fonctionnait plus et comme il a fait -20 pendant 2 nuits l'eau a gelé

bref mon plombier chauffagiste a dégelé et rajouté 20l d'antigel dans le circuit. Pendant 3 jours niquel et depuis 2 jours j'ai le message E44 qui s'affiche sur la PAC lorsque le MC8 se met en marche, le MC8 fonctionne à fond (j'ai un vieux compteur électrique dédié à ma pac qui tourne très vite lorsque le MC8 fonctionne) et la PAC se met en E44

j'ai lu le post sur les E44 mais je n'y comprends rien
si quelqu'un a une idée....

merci
gaël du Périgord polaire...
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

Dommage Georges32 doit être au lit :lol:

si le Gers était moins loin je le ferai bien venir réparer ma PAC!
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Ben non, je ne suis pas au lit.
Bizard que le E44 apparaisse lorsque le MC s'enclenche. Le E44 est du, comme tu as pu le lire, à une différence trop faible entre l'entrée de l'eau et la sortie de l'échangeur de la PàC. Première chose à voir, SD1 et SD2. Il faut au moins 2° d'écart.
Par contre, si tu as des baisses de tension, c'est probablement la cause des E44. Le compresseur ne doit pas démarrer, il doit se mettre en sécurité, d'ou, E44. C'est surement à la suite du défaut compresseur que tu as le MC8 qui s'enclenche, et pas le contraire. Il doit y avoir un message de défaut sur l'aquaset non ?
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

le message sur l'aquaset apparaît après le E44 sur la PAC, ça affiche Gr je crois

mon chauffagiste est passé, il n'y arrive pas, il va demander de l'aide à un technicien technibel car il cale sur le sujet...

il m'a demandé un petit document avec tous les paramètres rentrés lors de la mise en route de la PAC, impossible de le retrouver....

merci Georges32

gaël
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonjour

pour te rafraichir (ou plutôt réchauffer en ce moment) la mémoire ce lien:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#77982

rappel : si defaut pac détecté par ECH210, l'aquaset passe en mode chauffe par résistances électriques
salut
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Bon, ton problème est résolu ?. Si tu as un problème de tension, ne perds pas de temps avec ton installateur qui n'y connait rien. Le problème à déjà été évoqué plusieurs fois:
- Manque de tension: non démarrage du compresseur.
- Défaut E44
- Affichage Gr sur l'aquaset
- Démarrage des résistances d'apoint.
C'est tout.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

d'après le "super technicien" ce serait une fuite de gaz dans la PAC: 400 euros de réparations!!! (vanne je sais pas quoi+je sais pas quoi...)

il doit venir faire les réparations lundi matin

sinon j'ai aussi un problème de tension trop faible fournie par edf, comment y remédier?
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

j'ai maintenant l'erreur E02 qui clignote sur la PAC
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Et maintenant E02 ?
Il a fait quoi ton "super technicien" ? Il a monté les manos sur la machine ?
Si oui, il a surement oublier de resserer les bouchons de service, et maintenant, ta PàC s'est vidée!
Il ne va tout de même pas te changer la vanne 4 voies ? N'importe quoi! Des bandits, des bons à rien...
Et ça continu...
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

le super technicien n'a rien fait, il a constaté la panne et il est reparti en disant qu'il reviendrait lundi matin avec les pièces.
Georges tu veux pas venir en vacances en Périgord? :lol:
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

S'il y a eu gel c'est peut-être plus grave ? Si l'échangeur a souffert, il peut y avoir une fuite à cet endroit.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Une chose est surprenante, c'est que si la machine est restée arrêté 2 jours à -20°, c'est étonnant qu'il n'y ai pas eu plus de dégat. Moi, j'ai deux machines qui ont gelée, et c'est en une nuit seulement à -12°. Les circulateurs ont claqués, et sur une des machines, je crois que l'échangeur à plaques a laché également. Je suis venu voir quand c'était encore gelé, donc je n'ai pas pu faire un diagnostic complet. Je n'ai pas monté les manos pour voir si le fluide était encore dans la machine.
Si le super technicien n'a même pas monté les manos, je ne vois pas comment il peut faire un diagnostic. Il est surement plus fort que les autres.
E02, effectivement pourrait signaler le claquage de l'échangeur à plaques.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

c'est cher un échangeur à plaques?
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Si l'échangeur à plaques à laché, 99 chances sur 100 que la machine soit morte.
J'en ai sauvé une un jour, car le client m'a appelé immédiatement, et que j'ai pu fermer les vannes de l'eau avant que celle ci pénètre dans le circuit frigo. Si ce n'est pas fait dans les plus brefs délais, l'eau pénètre dans le circuit frigo, et la machine est irrécupérable.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

j'attends le technicien, je suis un peu sur les nerfs....
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8