tifull45 a écrit :bonjour j'ai retesté la bobine je trouve 1.530 aux bornes.
Bonjour
Si tu as mesuré mille cinq cent trente ohms cela me semble correct.
On est loin des DEUX OHMS annoncés je ne sais où , probablement autre chose que la résistance de la dite bobine électro-vanne V4V à travers le câblage.
Cette bobine consomme 5w en 220v soit une intensité de 0,023 ampères (c'est le pouvoir de coupure minimum du relais N03).
bubus , mes excuses je n'avais pas fait attention qu'il s'agissait de la bobine LDK-41, j'ai peut-être dit des conneries. Pour ma part je n'ai rien démonté mais je te fais confiance.
Attends donc un peu avant de te faire curé!
Reste à changer l'ECH210BDT ou le réparer en changeant le relais N03 : attention aux caractéristiques géométriques (dimensions et entrées/sorties) , électriques (bobine probablement en 12v,quelle intensité?, contact NO coupure 220v/0,1 à 1A) .
Voir herve62 (en MP) avec les photos qu'il a prises.
J'ai trouvé ceci : il faut chercher encore et encore suivant montage et encombrement
http://fr.rs-online.com/web/c/?searchTe ... ck&sra=oss
A+

Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .