PAC Mitsubishi Easydan 14kW
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. févr. 05, 2013 1:12 pm
PAC Mitsubishi Easydan 14kW
Bonjour,
Je dispose d'une PAC Mitsubishi Easydan 14kW (sans alimentation ECS) qui chauffe l'eau uniquement de mon plancher chauffant.
Les réglages de ma PAC sont les suivantes:
T° min = 24°
T° max = 36°
Pente = 0,8
Avec ces valeurs, lorque la température extérieure est autour de 0°, la T° calculée (T°ZCAL) est de 36°.
Néanmoins la T° de départ (eau réellement chauffée qui part dans mon réseau) n'est jamais autour de 36° mais plutot autour de 32/33° (toujours une différence de 3 à 4°).
Pourquoi ma PAC n'arrive t elle pas à chauffer l'eau à la consigne demandé ?
Merci de votre aide
Je dispose d'une PAC Mitsubishi Easydan 14kW (sans alimentation ECS) qui chauffe l'eau uniquement de mon plancher chauffant.
Les réglages de ma PAC sont les suivantes:
T° min = 24°
T° max = 36°
Pente = 0,8
Avec ces valeurs, lorque la température extérieure est autour de 0°, la T° calculée (T°ZCAL) est de 36°.
Néanmoins la T° de départ (eau réellement chauffée qui part dans mon réseau) n'est jamais autour de 36° mais plutot autour de 32/33° (toujours une différence de 3 à 4°).
Pourquoi ma PAC n'arrive t elle pas à chauffer l'eau à la consigne demandé ?
Merci de votre aide
-
- Très assidu
- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
A combien est la température de retour de ton plancher ?
En effet imaginons que le retour de ton plancher soit à 25 °C .La température départ de ta PAC va etre fonction du débit d'eau du plancher et de la puissance de ta PAC c'est le Delta T ( différence entre température retour et température départ).
Généralement pour un plancher il est de l'ordre de 3 à 4 °C .
Si par exemple ton retour est à 25 °C et que ton delta T est de 4 °C , tu aura beau demander 36 de consigne tu ne les obtiendras pas .
Maintenant le plus important est de savoir s'il fait suffisament chaud dans ta maison auquel cas , ne t'inquiete pas pour la diférence entre la température de départ réelle et la consigne de départ .
En général,les PAC contrairement aux chaudieres régulent sur la température de retour d'eau .
En effet imaginons que le retour de ton plancher soit à 25 °C .La température départ de ta PAC va etre fonction du débit d'eau du plancher et de la puissance de ta PAC c'est le Delta T ( différence entre température retour et température départ).
Généralement pour un plancher il est de l'ordre de 3 à 4 °C .
Si par exemple ton retour est à 25 °C et que ton delta T est de 4 °C , tu aura beau demander 36 de consigne tu ne les obtiendras pas .
Maintenant le plus important est de savoir s'il fait suffisament chaud dans ta maison auquel cas , ne t'inquiete pas pour la diférence entre la température de départ réelle et la consigne de départ .
En général,les PAC contrairement aux chaudieres régulent sur la température de retour d'eau .
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. févr. 05, 2013 1:12 pm
Réponse PAC
Bonsoir,
Pour répondre à ta question,
T°sortie PAC 33° arrivée sur la nourrice du plancher chauffant 32° retour à 28°.
Donc pour toi ces données sont OK ?
(j'ai bien la température demandée dans la maison à savoir entre 20et 21°)
Merci d'avance de tes réponses
Pour répondre à ta question,
T°sortie PAC 33° arrivée sur la nourrice du plancher chauffant 32° retour à 28°.
Donc pour toi ces données sont OK ?
(j'ai bien la température demandée dans la maison à savoir entre 20et 21°)
Merci d'avance de tes réponses
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Bonsoir Fabien,
ton Delta T est donc de 4°C sur ton PCBT ce qui est une bonne valeur. Comme tu obtiens la température voulue dans la maison, je pense qu'il n'y a pas à s'affoler. Par contre, tu peux observer:
- si le fonctionnement reste constant au niveau de ce Delta T quelque soit la température extérieure
- la durée des cycles de fonctionnement de la PAC et le nombre de démarrage (là par contre variation en fonction de la tempérture extérieure)
Cela te donnera une indication sur le bon dimensionnement de l'installation.
ton Delta T est donc de 4°C sur ton PCBT ce qui est une bonne valeur. Comme tu obtiens la température voulue dans la maison, je pense qu'il n'y a pas à s'affoler. Par contre, tu peux observer:
- si le fonctionnement reste constant au niveau de ce Delta T quelque soit la température extérieure
- la durée des cycles de fonctionnement de la PAC et le nombre de démarrage (là par contre variation en fonction de la tempérture extérieure)
Cela te donnera une indication sur le bon dimensionnement de l'installation.
Cordialement
Laurent
Laurent
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: PAC Mitsubishi Easydan 14kW
de quand date ton instalation ?fabien.guinot a écrit : (toujours une différence de 3 à 4°).
Pourquoi ma PAC n'arrive t elle pas à chauffer l'eau à la consigne demandé ?
Merci de votre aide
Depuis le régulateur crouzet dispose d'offset pour l'étalonage des sondes. Version logiciel postérieur a 2.5 si j'ai bonne mémoire.
Un problème de sonde sur modules "easydan" est connue de mistibishi.
Visiblement c'est une sonde d'air qui est utilisé comme sonde de "contact" qui entraine cette dérive.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. févr. 05, 2013 1:12 pm
PAC Mitsu
Bonjour, mon installation est récente. Elle a été installée en 2010. ton avis ?
Merci
Merci
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
bin... regarde ta version logiciel
Appui sur +et - (ou mode et + ) j'me souvien plus et tu véra ta version logiciel.
Si c'est une version récente tu as un menu étalonage des sondes normalement.
Sinon demande de mettre a jour ta version logiciel. c'est une sorte de clef USB c'est simple a faire.
Normalement tu régule sur le depart et la sonde départ doit être déporté si tu as un balllon de découplage.
Ton thermostat est le thermostat d'origine mitsubishi ?
Il fout la merde ce truc ... j'ai eu que des pb avec ce thermostat a compensation de loi d'eau...
Perso j'ai mis des thermostat TOR chez certain client parceque il me sortait par les trous de nez avec ces réglage de compensation de loi d'eau.
C'est une piste mais je ne te garantie pas que c'est ça ...
Bon courage
Appui sur +et - (ou mode et + ) j'me souvien plus et tu véra ta version logiciel.
Si c'est une version récente tu as un menu étalonage des sondes normalement.
Sinon demande de mettre a jour ta version logiciel. c'est une sorte de clef USB c'est simple a faire.
Normalement tu régule sur le depart et la sonde départ doit être déporté si tu as un balllon de découplage.
Ton thermostat est le thermostat d'origine mitsubishi ?
Il fout la merde ce truc ... j'ai eu que des pb avec ce thermostat a compensation de loi d'eau...
Perso j'ai mis des thermostat TOR chez certain client parceque il me sortait par les trous de nez avec ces réglage de compensation de loi d'eau.
C'est une piste mais je ne te garantie pas que c'est ça ...
Bon courage
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. avr. 26, 2024 11:19 am
Re: PAC Mitsubishi Easydan 14kW
Bonjour,
J'ai aussi ce bloc, actuellement en version 1.25. Est ce que quelqu'un sait comment faire cette mise a jour ?
J'ai aussi ce bloc, actuellement en version 1.25. Est ce que quelqu'un sait comment faire cette mise a jour ?